Страница 1 из 2

Расчет напряженности эл.поля и шума ЛЭП

Добавлено: 17 мар 2009, 01:43
ecotwinsong
Вот рекомендации по расчету ЭМИ

Re: Расчет ЭМИ

Добавлено: 17 мар 2009, 01:43
ecotwinsong
А вот еще нормативы напряженности магнитного поля[фал утерян]

Re: Расчет напряженности эл.поля и шума ЛЭП

Добавлено: 02 дек 2009, 19:29
piterka
Подскажите пожалуйста, как выйти из ситуации - хотим сократить СЗЗ от ОРУ-330 кВ по границе промплощадки, натурных замеров нет. Можно ли расчитать ЭМИ каким то образом?

Re: Расчет напряженности эл.поля и шума ЛЭП

Добавлено: 22 сен 2011, 16:57
ecotwinsong
Формулы расчета напряженности электрического поля ВЛ (источник: П.А. Долин "основы техники безопасности в электроустановках", М., Энергоатомиздат, 1984) - чтоб не заморачиваться: основные формулы расчета 9.5, 9.7
[!ar]

Re: Расчет напряженности эл.поля и шума ЛЭП

Добавлено: 23 сен 2011, 08:14
ZavodilA
А Вы уверены, что такой расчет примет Ропотребнадзор? Официальноцй методики на расчет не существует. Самое простое что можно сделать - натурные измерения

Re: Расчет напряженности эл.поля и шума ЛЭП

Добавлено: 23 сен 2011, 08:54
Dmitrij8700
по моему, это вопрос из разряда - "а примет ли Роспотребнадзор таблицу Менделеева?" разумеется, может не принять :)

Re: Расчет напряженности эл.поля и шума ЛЭП

Добавлено: 23 сен 2011, 08:57
ecotwinsong
ZavodilA писал(а):А Вы уверены, что такой расчет примет Ропотребнадзор? Официальноцй методики на расчет не существует. Самое простое что можно сделать - натурные измерения
Выложила - возможно кому-то пригодится. А там уж сами думайте, использовать эти расчеты или нет [smile]

Re: Расчет напряженности эл.поля и шума ЛЭП

Добавлено: 23 сен 2011, 09:23
ZavodilA
Dmitrij8700 писал(а):по моему, это вопрос из разряда - "а примет ли Роспотребнадзор таблицу Менделеева?" разумеется, может не принять :)
Я практически уверен, что не примет. Сам сталкивался с такой ситуацией

Re: Расчет напряженности эл.поля и шума ЛЭП

Добавлено: 04 май 2012, 10:19
EL_MATADOR
Расчет ЭМИ принимают по ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 пункт 2. Мне эксперт сказал.

Re: Расчет напряженности эл.поля и шума ЛЭП

Добавлено: 04 май 2012, 11:56
Dimitrey
п. 2 ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 - это нормативы, а не расчет. А формула там - это связь индукции и напряженности, т.к. нормируют по обоим параметрам.
По супресанпину СЗЗ рачет ЭМИ проводится с использованием УТВЕРЖДЕННЫХ методик, а таковых всего две: линии электропередач и передающие антенны. Т.е. от других объектов напряженность ЭМИ посчитать нельзя, только измерения.