Трансформатор

В этом форуме Вы можете обсудить вопросы касающиеся нормативно-методической базы шумового загрязнения.

Модераторы: masm0, Лёха

Аватара пользователя

Автор темы
ecotwinsong
Заслуженный эколог
Сообщения: 412
Зарегистрирован: 19 ноя 2008, 14:11
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 34 раза

Трансформатор

Сообщение ecotwinsong »

Подскажите! Такая ситуация:
Имеется объект - электроподстанция, источники шума - 2 трансформатора силовых масляных. При расчете уровня звука на границе территории подстанции в точках 55-58 дБА, как дейстьвовать при установлении СЗЗ для подстанции (атмосферное зхагрязнение не учитывается, нет загр.в-в). Жилье расположено относительно далеко (120-150м), а поблизости от подстанции - производственные площадки, административные здания.???
Заранее спасибо
Смотрю в зеркало... вроде ниче так... красивая... подхожу ближе.. присматриваюсь... ё-моё!!! Богиня!!!

H_Garik
Новичок
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 15 окт 2007, 09:26
Откуда: Москва

Помогите с расчетом ШУМА. от трансформатора

Сообщение H_Garik »

Дан трансформатор 63МВА, на расстоянии 0,3 м сделан замер L=95дбА.
Нужно узнать на каком расстоянии L=40дбА.
Трансформатор стоит в поле.

Помогите... пожалуйста дайте формулу и желательно ссылку на СНИП... по работе очень надо...а я сломал голову не могу найти ничего похожего(([!bh][!boring]

Elentirmo
Эколог
Сообщения: 119
Зарегистрирован: 15 сен 2006, 13:38

Re: Помогите с расчетом ШУМА. от трансформатора

Сообщение Elentirmo »

Ну это обратная задача. Либо методом перебора на интервале. Либо по графику с СНиПе 77. Смотрите 40 дБ и переводите на расстояние.

зайчонок
Интеграл-Клуб
Сообщения: 109
Зарегистрирован: 25 апр 2008, 16:45
Откуда: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 7 раз
Поблагодарили: 5 раз

Re: Помогите с расчетом ШУМА. от трансформатора

Сообщение зайчонок »

при удвоении расстояния уровень звука уменьшается на 6 дБА. вот и считаете на каком расстоянии УЗ будет 40 дБА. но могу и ошибаться...

ВАЛЕРИЙ67
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 17 сен 2008, 19:23

Re: Помогите с расчетом ШУМА. от трансформатора

Сообщение ВАЛЕРИЙ67 »

Измерения не репрезентативны. Провести достоверные расчеты не представляется возможным.

Аватара пользователя

masm0

Шаман физических воздействий Звезда за развитие Орден за помощь Звезда за помощь Медаль за помощь
Медаль за порядок
Модератор
Сообщения: 2335
Зарегистрирован: 10 сен 2008, 09:41
Награды: 12
Откуда: Ленинград
Благодарил (а): 598 раз
Поблагодарили: 1330 раз
Контактная информация:

Re: Помогите с расчетом ШУМА. от трансформатора

Сообщение masm0 »

Но если репрезентативны, то считать надо следующим образом. Сначала выбираем зависимость. Я бы выбрал 20*lg(r) (а не 15), потому что 40 дБ получится только в дальнем поле. Далее преобразуем формулу (11) из СНиП 23-03-2003 для УЗД (эта формула предназначена для УЗМ) при Ф=const, угол= const, атмосферу не учитываем. Получим Lp(r) = Lp(r0) – 20*lg(r/r0). В Вашем случае r0=0,3, Lp(r)=40, Lp(r0)=95. Решаем уравнение: r = (10^5,5)^0,5*0,3 = 168,7 м. Проверяем Lp(168,7) = 95-20*lg(168,7/0,3) = 40 дБА.
Изображение

melkaya
Новичок
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 15 дек 2008, 13:09

Re: Помогите с расчетом ШУМА. от трансформатора

Сообщение melkaya »

А кто вообще делал Защиту от шума для электрических подстанций (шум от трансформаторов, вентсисем)????

serge_vw
Эколог
Сообщения: 202
Зарегистрирован: 18 мар 2007, 15:20
Откуда: Санкт-Петербург
Поблагодарили: 10 раз

Re: Помогите с расчетом ШУМА. от трансформатора

Сообщение serge_vw »

Мы делаем, но за денежку)))

родная (наталья)
Новичок
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 09 дек 2008, 22:17

Re: Помогите с расчетом ШУМА. от трансформатора

Сообщение родная (наталья) »

ЗДРАВСТВУЙТЕ!!! МНЕ НУЖНО СДЕЛАТЬ РАСЧЕТ ШУМА В ООС ДЛЯ СТРОЯЩЕГОСЯ ПАРКИНГА, НАД КОТОРЫМ БУДУТ ЖИЛЫЕ КВАРТИРЫ. МОЖЕТ, КТО СТАЛКИВАЛСЯ С ТАКИМ РАСЧЕТОМ?
КТО-НИБУДЬ, ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА.[!help]

Yuri Ivanov
Эколог
Сообщения: 146
Зарегистрирован: 10 ноя 2005, 15:36
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 18 раз

Re: Помогите с расчетом ШУМА. от трансформатора

Сообщение Yuri Ivanov »

Ответил в личке. Но хочется написать - ребята, мы каждый день тратим по 3-5 часов ЖИЗНИ на ответы на свои (заказчиков) вопросы. Хотя я проблемами ООС занимаюсь с 1993 года. И эти "гребаные" вопросы всплывают каждый день. Поэтому, учитесь надеятся только на себя. В наше время Все готовы Вам помочь, но только "за денюшку". Иначе как?
Frustra fit per plura quod potest fieri per pauciora
(То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего)

Eni9ma
Новичок
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 16 янв 2009, 09:45

Re: Помогите с расчетом ШУМА. от трансформатора

Сообщение Eni9ma »

serge_vw:
Мы делаем, но за денежку)))
За сколько делаете, сли не секрет?:-) Ответьте в личку