Акустический расчет котельных

В этом форуме Вы можете обсудить вопросы касающиеся нормативно-методической базы шумового загрязнения.

Модераторы: masm0, Лёха


Автор темы
Юлия mg
Новичок
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 12 дек 2007, 11:33
Поблагодарили: 1 раз

Расчёт шума для котельной

Сообщение Юлия mg »

Ребята,подскажите пожалуйста!Попала в трудную ситуацию.Я делаю ОВОС для строительства новой котельной,я так понимаю там должен быть раздел по шуму,но в компоновке у меня даны только пять котлов Logano S825L и пять горелок Dreizler,а какие насосы и их количество не дано,как же мне быть?Я же не могу делать расчёт не учитывая шум от насосов

widiks

Медаль за помощь
Эколог
Сообщения: 1773
Зарегистрирован: 22 окт 2014, 18:36
Награды: 2
Откуда: ..
Поблагодарили: 106 раз

Re: Акустический расчет котельных

Сообщение widiks »

Мало кто вообще из экспертов докапывается к шуму котельных...
Ну раз так хочется посчитать

Янат
Заслуженный эколог
Сообщения: 758
Зарегистрирован: 26 фев 2009, 15:41
Благодарил (а): 306 раз
Поблагодарили: 22 раза

Re: Акустический расчет котельных

Сообщение Янат »

widiks, мне не хочется считать. У меня замечания к разделу ООС.

widiks

Медаль за помощь
Эколог
Сообщения: 1773
Зарегистрирован: 22 окт 2014, 18:36
Награды: 2
Откуда: ..
Поблагодарили: 106 раз

Re: Акустический расчет котельных

Сообщение widiks »

Янат, Реально эксперт боится шума котельной? ....
Аватара пользователя

АлександраNNN

Медаль за развитие Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 387
Зарегистрирован: 11 авг 2010, 06:07
Награды: 4
Откуда: Красноярск
Благодарил (а): 110 раз
Поблагодарили: 100 раз

Re: Акустический расчет котельных

Сообщение АлександраNNN »

Янат писал(а): 12 фев 2021, 11:57 widiks, мне не хочется считать. У меня замечания к разделу ООС.
а оборудование-аналог? т.е. подбирается что-то похожее по тех.характеристикам и принимаю. По-моему, всегда принимают-согласовывают.


Янат
Заслуженный эколог
Сообщения: 758
Зарегистрирован: 26 фев 2009, 15:41
Благодарил (а): 306 раз
Поблагодарили: 22 раза

Re: Акустический расчет котельных

Сообщение Янат »

АлександраNNN, я сделала расчет по совету DDim (сообщение на предыдущей странице) и эксперт его принял.

Янат
Заслуженный эколог
Сообщения: 758
Зарегистрирован: 26 фев 2009, 15:41
Благодарил (а): 306 раз
Поблагодарили: 22 раза

Re: Акустический расчет котельных

Сообщение Янат »

Коллеги, нужна помощь мнением) проектируемая блочно-модульная котельная. У меня 18 источников шума (горелки, насосы, вентиляция). По СанПиНу СЗЗ=100 м, но у нас граница земельного участка жилой зоны на расстоянии 58 м, и мы делаем проект сокращения СЗЗ. Размер СЗЗ сократили до 55 м, но проблема в том, что даже от одной горелки превышение на СЗЗ. Я считала по "Рекомендациям по акустическому расчету котельных". Где в расчете можно ошибиться, какие-то типовые ошибки при расчетах бывают? И если нет ошибки, что делать? Как довести уровень шума до нормы?

Ольга_I
Эколог
Сообщения: 183
Зарегистрирован: 06 июл 2018, 14:14
Откуда: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 40 раз

Re: Акустический расчет котельных

Сообщение Ольга_I »

Вы учитывали изоляцию ограждающими конструкциями (стенами/окнами) котельной?

Янат
Заслуженный эколог
Сообщения: 758
Зарегистрирован: 26 фев 2009, 15:41
Благодарил (а): 306 раз
Поблагодарили: 22 раза

Re: Акустический расчет котельных

Сообщение Янат »

Ольга_I, да, учитывала изоляцию стенами котельной. И еще заметила, что, чем меньше площадь ограждающей конструкции, тем меньше значение шума в расчётной точке.
Меня ваши слова, Ольга_I, натолкнули на мысль. Может я не правильно беру площадь ограждающей конструкции? Я просто сложила площади четырех стен и все. Может как-то по другому надо?
Аватара пользователя

Лёха

Главврач Медаль за развитие Орден за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 5756
Зарегистрирован: 18 июн 2010, 19:46
Награды: 5
Откуда: с. Кручи
Благодарил (а): 1089 раз
Поблагодарили: 2326 раз

Re: Акустический расчет котельных

Сообщение Лёха »

Янат, у вас же все источники шума внутри помещения, какие там нафиг превышения? Котельная потому и называется блочно-модульной, потому что там все оборудование внутри модуля, который привезли, поставили к сетям подключили и алга.
Янат писал(а): 21 дек 2022, 09:03 Где в расчете можно ошибиться, какие-то типовые ошибки при расчетах бывают?
1. Типовая ошибка в том, что люди не пользуются мозгом (все остальное - следствие).
2. Не учитывают звукоизоляцию стен и проемов
3. Сдувают пример из методики не соображая, что там вовсе не блочно-модульная котельная
4. Не учитывают кожухи и глушители шума, а также звукоизоляцию вентиляции, газовых сетей и водяных сетей
5. Особо упоротые одаренные располагают все оборудование как источники шума на открытой местности, не обращая внимания на то что они в помещении, потому что у них блока расчета шума проникающего нет (ну а зачем, ета дораха и нипанятна, я выксели пащетаю, мне файлик дали)
Янат писал(а): 21 дек 2022, 09:03 И если нет ошибки, что делать?
Не льстите себе. 55 (ок, 45) дБА на 55 метрах это 89 дБА уже снаружи котельной, при этом внутри БМК по нормам проектирования шум не более 85. Норм, чо, у нас оказывается шум проходя через стены и окна усиливается, ну или их тупо не учли (и это настолько фейерично, что я даже не знаю, что сказать)
Янат писал(а): 21 дек 2022, 09:03 Как довести уровень шума до нормы?
Изучать техдокументацию и пользоваться модулем "Вентиляция" для расчета шума от приточных решеток и дымовой трубы и модулем расчета шума проникающего из помещений для расчета шума. Но для этого нужно перестать совершать типовую ошибку №1.
Техпаспорт БМК на газе.pdf
(1.13 МБ) 314 скачиваний
И используйте актуальны и главное действующие методики расчета, например СП 254.1325800.2016
Я просто сложила площади четырех стен и все
ой все.
A thabhairt do dhuine ar sprioc fiú maireachtáil ar feadh, agus beidh sé a bheith in ann maireachtáil in aon staid

Янат
Заслуженный эколог
Сообщения: 758
Зарегистрирован: 26 фев 2009, 15:41
Благодарил (а): 306 раз
Поблагодарили: 22 раза

Re: Акустический расчет котельных

Сообщение Янат »

Лёха, вы милашка как всегда)
Есть мне над чем подумать, за это спасибо.

Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Расчет выбросов зв от станка брикетирования
    GalinaAstakhova » » в форуме Деревообработка
    29 Ответы
    1978 Просмотры
    Последнее сообщение Wespe
  • Расчет количества противообледенительных жидкостей
    ЖОКЛИН » » в форуме Расчет количества отходов
    3 Ответы
    1018 Просмотры
    Последнее сообщение Екатерина Петрова
  • Расчет выбросов продувочных свечей
    keranova_1111 » » в форуме Охрана атмосферного воздуха
    3 Ответы
    1505 Просмотры
    Последнее сообщение TRusT
  • Расчет выбросов от установки утилизации нефтешламов
    15 Ответы
    2638 Просмотры
    Последнее сообщение Птица
  • Расчет выбросов от производства базальта и картона
    nekitos » » в форуме Охрана атмосферного воздуха
    12 Ответы
    2691 Просмотры
    Последнее сообщение TRusT

Вернуться в «Акустика»

Форум для экологов : Отказ от ответственности