Акустический расчет котельных

В этом форуме Вы можете обсудить вопросы касающиеся нормативно-методической базы шумового загрязнения.

Модераторы: Лёха, masm0


Автор темы
Юлия mg
Новичок
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 12 дек 2007, 11:33
Поблагодарили: 1 раз

Расчёт шума для котельной

Сообщение Юлия mg »

Ребята,подскажите пожалуйста!Попала в трудную ситуацию.Я делаю ОВОС для строительства новой котельной,я так понимаю там должен быть раздел по шуму,но в компоновке у меня даны только пять котлов Logano S825L и пять горелок Dreizler,а какие насосы и их количество не дано,как же мне быть?Я же не могу делать расчёт не учитывая шум от насосов
Аватара пользователя

Лёха

Главврач Медаль за развитие Орден за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 5736
Зарегистрирован: 18 июн 2010, 19:46
Награды: 5
Откуда: с. Кручи
Благодарил (а): 1089 раз
Поблагодарили: 2318 раз

Re: Акустический расчет котельных

Сообщение Лёха »

Янат, да там делов то, взять из техпаспорта на БМК шум внутри котельной и пересчитать его на вентиляционные проемы и трубу. Быстро, модно, молодежно ))))
A thabhairt do dhuine ar sprioc fiú maireachtáil ar feadh, agus beidh sé a bheith in ann maireachtáil in aon staid
Аватара пользователя

Sofi_Leru
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 08 сен 2018, 22:31
Откуда: Москва
Благодарил (а): 11 раз

Re: Акустический расчет котельных

Сообщение Sofi_Leru »

Здравствуйте! Проектируем котельную, даны уровни звукового давления на оборудования, октавного спектра нет, считаю УЗД в УЗМ по «Звукоизоляция и звукопоглощение». Москва, издательство «АСТ-Астрель, 2004г.». Нужно рассчитать площадь измерительной/ воображаемой поверхности для формулы ΔLw = L +10 logS. Столкнулась с таким вопросом: считать площадь по какой методике: по рекомендации 1984, по госту Р ИСО 3746-2013 или по учебному пособию Астрель,2004?
С рекомендациями - логично - котельная проектируется, то акустический расчет по котельной. Но видела в некоторых проектах СЗЗ, что использовали формулу из утратившего силу ГОСТа 12.1.026-80 (и по ГОСТ 12.1.028-80) формула 3. Это может быть как-то обосновано? При этом эксперты молчат.
По учебному пособию, формула 16.11, расчет при наличии одной звукоотражающей поверхности и воображаемый поверхность с скругленными концами. В ГОСТ Р ИСО 3746-2013 же, другая формула (формула 7) с одной звукоотражающей поверхностью, но без скругленных концов.
При акустических расчетах, не только котельных, какая "методика" вернее?

Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Расчет выбросов зв от станка брикетирования
    GalinaAstakhova » » в форуме Деревообработка
    29 Ответы
    1572 Просмотры
    Последнее сообщение Wespe
  • Расчет количества противообледенительных жидкостей
    ЖОКЛИН » » в форуме Расчет количества отходов
    3 Ответы
    904 Просмотры
    Последнее сообщение Екатерина Петрова
  • Расчет выбросов продувочных свечей
    keranova_1111 » » в форуме Охрана атмосферного воздуха
    3 Ответы
    1411 Просмотры
    Последнее сообщение TRusT
  • Расчет выбросов от установки утилизации нефтешламов
    15 Ответы
    2520 Просмотры
    Последнее сообщение Птица
  • Расчет выбросов от производства базальта и картона
    nekitos » » в форуме Охрана атмосферного воздуха
    12 Ответы
    2496 Просмотры
    Последнее сообщение TRusT

Вернуться в «Акустика»

Форум для экологов : Отказ от ответственности