Защита от шума в период строительства
Правила форума
Правила форума | Содержание раздела
Правила форума | Содержание раздела
Защита от шума в период строительства
Подскажите пожалуйста, как поступить в следующей ситуации!!!!!!!!!!!
Ведется строительство поликлиники уже около существующей больници (примерно расстояние от стройплощадки до существующей больницы 45 м)естественно при строительстве наблюдается серьезное привышение (около 17 дБА) в своем разделе предложила вдоль периметра стройплощадки установить бетонный забор со звукопоглощением около 17 дБА и высотой 4 м. Эксперт требует подтвержения данному предположению что бетонный забор поглощает 17 дБа или его расчет с построением. Какой расчет для заборов???!!!обычно только экраны считала!!!!!
может еще есть какие то мероприятия по снижению шума во время строительства????естественно расчет проводила по временной формуле
и что ответить на вопрос: как данный забор защищает верхнии этажи от шума?
ХЕЛП!!!!!!
Ведется строительство поликлиники уже около существующей больници (примерно расстояние от стройплощадки до существующей больницы 45 м)естественно при строительстве наблюдается серьезное привышение (около 17 дБА) в своем разделе предложила вдоль периметра стройплощадки установить бетонный забор со звукопоглощением около 17 дБА и высотой 4 м. Эксперт требует подтвержения данному предположению что бетонный забор поглощает 17 дБа или его расчет с построением. Какой расчет для заборов???!!!обычно только экраны считала!!!!!
может еще есть какие то мероприятия по снижению шума во время строительства????естественно расчет проводила по временной формуле
и что ответить на вопрос: как данный забор защищает верхнии этажи от шума?
ХЕЛП!!!!!!
Re: Защита от шума в период строительства
Tekkila, а что вы подразумеваете под понятием экран? Экраном может быть любое экранирующее препятствие - забор, стена другого здания, рекламный щит...
-
- Интеграл
- Сообщения: 128
- Зарегистрирован: 19 июн 2006, 15:20
- Откуда: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 39 раз
Re: Защита от шума в период строительства
Забор это экран. Соответственно, его расчет проводится по п. 10.15 СНиП II-12-77 (что-то вроде "огибания" экрана звуком). Так, в частности, и делает Эколог-Шум. Когда в контексте препятствий шуму говорят о децибелах, имеется в виду такая характеристика предмета, как звукоизоляция (при расчете шума на территории обычно не учитывается из-за существенного большего влияния на результат в расчетной точке обогнувшего препятствие шума). При расчете экрана действительно нельзя заранее сказать, на сколько дБ снизится шум, так как снижения будут различны для разных расчетных точкек и для разных положений источников шума. Видимо, эксперт прав.Tekkila:...вдоль периметра стройплощадки установить бетонный забор со звукопоглощением около 17 дБА и высотой 4 м. Эксперт требует подтвержения данному предположению что бетонный забор поглощает 17 дБа или его расчет с построением. Какой расчет для заборов???!!!обычно только экраны считала!!!!!
Если отрезок, соединяющий источник шума и расчетную точку, не пересекает экран, то экран не защищает расчетную точку от шума - шум снижается только из-за расстояния. Соответственно, забор может и не защищать верхние этажи.Tekkila:и что ответить на вопрос: как данный забор защищает верхнии этажи от шума?
-
- Эколог
- Сообщения: 269
- Зарегистрирован: 30 ноя 2007, 14:10
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
Re: Защита от шума в период строительства
Подскажите: если между источником шума и расчетной точкой стоит экран (работа строительной техники на стройплощадке), то в "тени" экрана расчетные значения должны быть меньше, чем на удалении от него?
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 1109
- Зарегистрирован: 22 ноя 2007, 13:09
- Награды: 4
- Откуда: Подмосковье
- Благодарил (а): 129 раз
- Поблагодарили: 223 раза
Re: Защита от шума в период строительства
если зона тени ближе к экрану, то там шум будет меньше, чем на удалении от экрана (при равных высотах этих точек).
Вообще никакими мыслимыми способами никогда не снизите шум до нормы от строительных работ. Источники нестационарны, все время перемещаются, экранировать их в условиях высотной застройки нереально. И прищлось бы на каждый проезд самосвала ставить экран или даже купол. Конечно строители покрутят у виска и скажут, что так никогда не делается и все экраны посшибают кранами и автопогрузчиками. В период строительства шум можно снизить только частично, и то при помощи организационных мероприятий: сокращение времени работы, не-работа ночью, инструктаж строителей (чтоб не долбили по кузовам почем зря) и т.д.
Вообще никакими мыслимыми способами никогда не снизите шум до нормы от строительных работ. Источники нестационарны, все время перемещаются, экранировать их в условиях высотной застройки нереально. И прищлось бы на каждый проезд самосвала ставить экран или даже купол. Конечно строители покрутят у виска и скажут, что так никогда не делается и все экраны посшибают кранами и автопогрузчиками. В период строительства шум можно снизить только частично, и то при помощи организационных мероприятий: сокращение времени работы, не-работа ночью, инструктаж строителей (чтоб не долбили по кузовам почем зря) и т.д.
«Примеры ничему не учат, если они не рассматриваются с помощью теории. Многие просто ищут примеры, чтобы скопировать их». © Эдвард Деминг
-
- Новичок
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 02 окт 2007, 06:57
Re: Защита от шума в период строительства
А почему в программе эколог-шум при такой ситуации под "забором"-экраном наибольшее значение?
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 1109
- Зарегистрирован: 22 ноя 2007, 13:09
- Награды: 4
- Откуда: Подмосковье
- Благодарил (а): 129 раз
- Поблагодарили: 223 раза
Re: Защита от шума в период строительства
Попробуйте взять шал сетки почаще. Возможно, это издержки интерполяции, которую проводит программа. Не берусь вставать на сторону Интеграловцев, но у меня тоже местами неожиданно в звуковом поле возникали "ямы" с нулевыми изолиниями, причем, что называется, "на ровном месте". То есть какие-то аномалии в программе есть. Но в целом, картина правдоподобная.
«Примеры ничему не учат, если они не рассматриваются с помощью теории. Многие просто ищут примеры, чтобы скопировать их». © Эдвард Деминг
-
- Интеграл
- Сообщения: 5641
- Зарегистрирован: 27 июн 2005, 13:41
- Откуда: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 249 раз
- Поблагодарили: 2792 раза
- Контактная информация:
Re: Защита от шума в период строительства
Zaytseva_Olga, под забором изолинии смотреть не нужно. Это техническая информация.
aartemy, это действительно погрешности при триангуляции, и Вы правы нужно уменьшить шаг сетки.
aartemy, это действительно погрешности при триангуляции, и Вы правы нужно уменьшить шаг сетки.
Интегрируй форум в Яндекс
P.S. Вопросы по работе с программами или выбору программ прошу писать либо на форуме в соответствующих темах, либо по электронной почте. В ЛС на такие вопросы не отвечаю. Прошу понять правильно.
P.S. Вопросы по работе с программами или выбору программ прошу писать либо на форуме в соответствующих темах, либо по электронной почте. В ЛС на такие вопросы не отвечаю. Прошу понять правильно.
-
- Эколог
- Сообщения: 269
- Зарегистрирован: 30 ноя 2007, 14:10
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
Re: Защита от шума в период строительства
А еще вопрос по программе: в исходные данные источника шума и препятствия шума заносятся данные по высоте подъема и вертикальному размеру. Что это такое[:-;(]?
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 1109
- Зарегистрирован: 22 ноя 2007, 13:09
- Награды: 4
- Откуда: Подмосковье
- Благодарил (а): 129 раз
- Поблагодарили: 223 раза
Re: Защита от шума в период строительства
Вадим, уж если Ваши посты появляются здесь, ответьте пожалуйста на вопрос, который остался без ответа в одной из предыдущих тем (уж очень меня это волнует, т.к. объемных источников у меня много и часто):
если в параметрах объемного источника вводится значение "стороны паралеллограмма, излучающие шум" то почему при изменении излучающих шум сторон картограмма уровней звука не меняется? Пробовал и режим СНиП 77 и 2003 - результат одинаковый: концентрические окружности...
Заранее благодарен за ответ или комментарий
если в параметрах объемного источника вводится значение "стороны паралеллограмма, излучающие шум" то почему при изменении излучающих шум сторон картограмма уровней звука не меняется? Пробовал и режим СНиП 77 и 2003 - результат одинаковый: концентрические окружности...
Заранее благодарен за ответ или комментарий
«Примеры ничему не учат, если они не рассматриваются с помощью теории. Многие просто ищут примеры, чтобы скопировать их». © Эдвард Деминг
-
- Эколог
- Сообщения: 269
- Зарегистрирован: 30 ноя 2007, 14:10
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
Re: Защита от шума в период строительства
По поводу значений под "забором": а если у меня забор, ограждающий стройплощадку, почти вплотную к жилому дому? Как я могу не смотреть туда?
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 0 Ответы
- 562 Просмотры
-
Последнее сообщение ROBSON
-
- 0 Ответы
- 1368 Просмотры
-
Последнее сообщение Вадим Зыков