Выбросы от трансформаторный подстанций
Модераторы: Ecolog-Julia, Лёха, masm0, Kotucheny
Выбросы от трансформаторный подстанций
Друзья, помогите посчитать выброс от трансформаторной подстанции.
На сколько мне известно, выброс масла считается исходя из объема и периодичности доливки масла.
Может кто-нибудь подскажет, как часто доливают масло и в каком количестве?
На сколько мне известно, выброс масла считается исходя из объема и периодичности доливки масла.
Может кто-нибудь подскажет, как часто доливают масло и в каком количестве?
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 758
- Зарегистрирован: 26 фев 2009, 15:41
- Благодарил (а): 306 раз
- Поблагодарили: 22 раза
Re: Выбросы от трансформаторный подстанций
у меня такой же вопрос) подскажите, пожалуйстаecotwinsong писал(а):кому-нибудь приходилось сталкиваться с расчетом выбросов элегеза из элегазового оборудования?
В паспорте на оборудование прописано, что допустимая утечка элегаза не более 1% в год, масса элегаза в оборудовании - 34 кг... Элегазовое оборудование находится на территории ОРУ - т.е. не в помещении
Как правильно рассчитать выбросы?
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 5760
- Зарегистрирован: 18 июн 2010, 19:46
- Награды: 5
- Откуда: с. Кручи
- Благодарил (а): 1089 раз
- Поблагодарили: 2327 раз
Re: Выбросы от трансформаторный подстанций
Предлагаю расчет балансовым методом :)
- Вложения
-
- Элегаз.zip
- (7.29 КБ) 1231 скачивание
A thabhairt do dhuine ar sprioc fiú maireachtáil ar feadh, agus beidh sé a bheith in ann maireachtáil in aon staid
-
- Эколог
- Сообщения: 62
- Зарегистрирован: 04 ноя 2009, 15:57
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 8 раз
Re: Выбросы от трансформаторный подстанций
Лёха
Я думаю выбросы элегаза считать не совсем корректно, тем более по нормативу из паспорта! на практике утечки элегаза происходят только при аварии и учитывать выбросы мы не можем.
Я думаю выбросы элегаза считать не совсем корректно, тем более по нормативу из паспорта! на практике утечки элегаза происходят только при аварии и учитывать выбросы мы не можем.
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 5760
- Зарегистрирован: 18 июн 2010, 19:46
- Награды: 5
- Откуда: с. Кручи
- Благодарил (а): 1089 раз
- Поблагодарили: 2327 раз
Re: Выбросы от трансформаторный подстанций
maskaradd, вы паспорт то на элегазовые выключатели видели?
- Вложения
-
- Техпаспорт и статья.zip
- Технический паспорт на элегазовый выключатель и статья об оценке воздействия на ОС элегазового оборудования
- (1.81 МБ) 729 скачиваний
A thabhairt do dhuine ar sprioc fiú maireachtáil ar feadh, agus beidh sé a bheith in ann maireachtáil in aon staid
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 1122
- Зарегистрирован: 25 дек 2006, 19:02
- Награды: 5
- Откуда: КАМСКИЙ КРАЙ
- Благодарил (а): 17 раз
- Поблагодарили: 228 раз
- Контактная информация:
Re: Выбросы от трансформаторный подстанций
Леха, в прилагаемом вами расчете, в качестве примесей к элегазу по ТУ 6-02-1249-83 фигурируют фторид водорода (массовая доля 0,00003%) и фториды плохорастворимые (0,0001%). Само ТУ 6-02-1249-83 я в интернете не нашел, но, например, одно пермское предприятие - изготовитель элегаза со ссылкой на ТУ 6-02-1249-83 информирует, что в элегазе присутствует и тетрафторметан в количестве до 0,04%. Получается, что тетрафторметана на 2-3 порядка больше, чем других примесей, а в вашем расчете он отсутствует. Не могли бы пояснить?
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 5760
- Зарегистрирован: 18 июн 2010, 19:46
- Награды: 5
- Откуда: с. Кручи
- Благодарил (а): 1089 раз
- Поблагодарили: 2327 раз
Re: Выбросы от трансформаторный подстанций
Да, продуктах разложения имеется и CF4, который, взаимодействуя с твердыми диэлектриками (внутренними изоляторами), способствует созданию полупроводниковых налетов и соответственно в атмосферу не выделяется.
A thabhairt do dhuine ar sprioc fiú maireachtáil ar feadh, agus beidh sé a bheith in ann maireachtáil in aon staid
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 1122
- Зарегистрирован: 25 дек 2006, 19:02
- Награды: 5
- Откуда: КАМСКИЙ КРАЙ
- Благодарил (а): 17 раз
- Поблагодарили: 228 раз
- Контактная информация:
Re: Выбросы от трансформаторный подстанций
А не могли бы дать ссылку на какой-нибудь более-менее публичный документ, который я бы мог предъявить экспертизе для обоснования "создания тетрафторметаном полупроводниковых налетов".Лёха писал(а):Да, продуктах разложения имеется и CF4, который, взаимодействуя с твердыми диэлектриками (внутренними изоляторами), способствует созданию полупроводниковых налетов и соответственно в атмосферу не выделяется.
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 5760
- Зарегистрирован: 18 июн 2010, 19:46
- Награды: 5
- Откуда: с. Кручи
- Благодарил (а): 1089 раз
- Поблагодарили: 2327 раз
Re: Выбросы от трансформаторный подстанций
A thabhairt do dhuine ar sprioc fiú maireachtáil ar feadh, agus beidh sé a bheith in ann maireachtáil in aon staid
-
- Эколог
- Сообщения: 62
- Зарегистрирован: 04 ноя 2009, 15:57
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 8 раз
Re: Выбросы от трансформаторный подстанций
Видел. Более того: видел сами выключатели, даже трогал их - вообщем продолжительное время наблюдал за их работой. Потому и говорю, что как маномерт стоял на одной отметке так и через пять лет (беру только этот период понятно по каким причинам) будет в том же положении. Редко когда бывает по-другому, и эти случаи - это заводской брак, который подлежит обязательному устранению.Лёха писал(а):maskaradd, вы паспорт то на элегазовые выключатели видели?
-
- Модератор
- Сообщения: 1932
- Зарегистрирован: 14 ноя 2007, 22:43
- Награды: 9
- Откуда: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 861 раз
- Поблагодарили: 1039 раз
Re: Выбросы от трансформаторный подстанций
Конечно, понятно, у вас манометр сломался, за 5 лет ни разу не поверялся.
Смотрите здесь, о герметичности оборудования.
Смотрите здесь, о герметичности оборудования.
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 6 Ответы
- 1429 Просмотры
-
Последнее сообщение keranova_1111