Здравствуйте.
tf_2@inbox.ru писал(а): 20 ноя 2025, 13:26
Интересует возможность расчета стены
Керамзитоблоков разной марки М35, М50
Важно указывать плотность и тип материала (газобетон, керамзитный блок и т.д.). Тип материала влияет на коэффициент К.
tf_2@inbox.ru писал(а): 20 ноя 2025, 13:26
Расчет конструкций из силикатного кирпича
Аналогично предыдущему пункту.
tf_2@inbox.ru писал(а): 20 ноя 2025, 13:26
Расчет конструкуций Кирпич /простойка утеплителя/ Кирпич
К сожалению, действующая методика расчета не содержит алгоритмов для подобных конструкций. В тоже время, указано, что двойная конструкция с воздушным промежутком обладает индексом изоляции воздушного шума на 8 дБ больше, чем одинарная. Также существует негласное правило, что воздушный промежуток не может быть менее 40 мм. Заполнение воздушного промежутка минватой даст увеличение звукоизоляции на 2-3 дБ.
tf_2@inbox.ru писал(а): 20 ноя 2025, 13:26
Расчет с учетом отделки, окштукатуренна стена (без относа)
Тоже выходит за рамки методики. Здесь необходимо посчитать приведенную плотность с учетом толщин, плотностей и коэффициентов К основной стены и штукатурки. Далее в программе использовать как тяжелый бетон. При этом толщина принимается суммарная.
tf_2@inbox.ru писал(а): 20 ноя 2025, 13:26
Корректно ли подбирать в программе аналог опираясь на плотность материла?
Да, корректно. Но не стоит забывать про тип материала.
tf_2@inbox.ru писал(а): 20 ноя 2025, 13:26
Или всё что не учтено програмно необходимо произодить ручной счет, либо лабораторные испытания?
Результаты сертификационных испытаний это самый идеальный вариант. Взял цифры из протокола и забыл. Поэтому желательно эти данные изначально поискать, запросить. В тоже время, не все протоколы бывают корректными, и опытный эксперт обратит на это внимание.
Если конструкция находится за пределами действующей методики, то ручной счёт, поиск информации в старых документах и т.д.
Желательно ознакомиться с СП 275.1325800.2016.