Выполнить расчет шума
Эксперт хочет расчет в спец программе
Правила форума
Для более эффективного размещения сообщения желательно указывать следующее:
- наименование вакансии
- место работы (город)
- предлагаемую зарплату и прочие блага
- обязанности и требования к соискателю
- график работы
- контакты (e-mail, телефон работодателя, и т.д.).
Для более эффективного размещения сообщения желательно указывать следующее:
- наименование вакансии
- место работы (город)
- предлагаемую зарплату и прочие блага
- обязанности и требования к соискателю
- график работы
- контакты (e-mail, телефон работодателя, и т.д.).
Выполнить расчет шума
Нужно сделать расчет шума на соответствие СП.51.13330 пункты 4.4. ; 5.2; 7.1. Для снятия замечания в Мосгосэкспертизе. Эксперт хочет расчет в спец программе. Расчет на расстоянии 2м от фасада от пяти наружных блоков кондиционеров. Помещение компьютерного томографа.
-
- Новичок
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 09 янв 2023, 16:48
- Откуда: Москва
Re: Выполнить расчет шума
Здравствуйте, готова помочь. напишите ваш номер тел для связи
M! | В личные сообщения |
Re: Выполнить расчет шума
По поводу именно программы это просто хотелка эксперта. Устная и ни чем не обоснованная. Спорить с ними бесполезно. Проще сделать.
Вопрос возможно ли вообще обосновать при шуме от кондиционеров 2шт 60 дБ, один 50 дБ, еще вытяжка наружу 35дБ и обеспечить нормативные в 2-х метров от них на территории 30 дБ?
Вопрос возможно ли вообще обосновать при шуме от кондиционеров 2шт 60 дБ, один 50 дБ, еще вытяжка наружу 35дБ и обеспечить нормативные в 2-х метров от них на территории 30 дБ?
- Вложения
-
фото с размещением.pdf
- (2.54 МБ) 86 скачиваний
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 5420
- Зарегистрирован: 18 июн 2010, 19:46
- Награды: 8
- Откуда: с. Кручи
- Благодарил (а): 1050 раз
- Поблагодарили: 2162 раза
Re: Выполнить расчет шума
maximrk, для чего это?
A thabhairt do dhuine ar sprioc fiú maireachtáil ar feadh, agus beidh sé a bheith in ann maireachtáil in aon staid
-
- Эколог
- Сообщения: 173
- Зарегистрирован: 06 июл 2018, 14:14
- Откуда: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 39 раз
-
- Эколог
- Сообщения: 568
- Зарегистрирован: 13 авг 2019, 15:13
- Награды: 4
- Откуда: Курган
- Благодарил (а): 163 раза
- Поблагодарили: 227 раз
Re: Выполнить расчет шума
30 дБ - это норматив для жилых помещений ночью, с учетом стен, стеклопакетов это вполне реально. Но на территории (на улице) 30 дБ в 2 метрах от источников с характеристикой 60 дБ без серьезных конструктивных изменений (экран какой-нибудь придумывать) это нереально. По экранам см. Пособие по акустическим расчетам оборудования систем воздушного отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха... (стр. 129) - вложение
- Вложения
-
mp04_2020.pdf
- (3.25 МБ) 79 скачиваний
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 5420
- Зарегистрирован: 18 июн 2010, 19:46
- Награды: 8
- Откуда: с. Кручи
- Благодарил (а): 1050 раз
- Поблагодарили: 2162 раза
Re: Выполнить расчет шума
A thabhairt do dhuine ar sprioc fiú maireachtáil ar feadh, agus beidh sé a bheith in ann maireachtáil in aon staid
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 3 Ответы
- 1376 Просмотры
-
Последнее сообщение ГЭТИ
-
- 0 Ответы
- 887 Просмотры
-
Последнее сообщение stroy-proekt.evseev
-
- 1 Ответы
- 1889 Просмотры
-
Последнее сообщение Пром Экология
-
- 0 Ответы
- 3178 Просмотры
-
Последнее сообщение Вадим Зыков
-
- 0 Ответы
- 2594 Просмотры
-
Последнее сообщение ROBSON