				Розжиг газовой котельной
				Добавлено: 16 мар 2009, 23:25
				 rosha
				Коллеги! Кто сталкивался с режимом росжига газовой котельной? При согласовании Проекта ПДВ в РОСТЕХНАДЗОРЕ получила замечание: Не определены выбросы при росжиге газовой котельной. Вопрос- а он существует на газовых котлах? Знаю, что угольные котлы растапливают мазутом, а газовые как растапливаются? Эксперты в РОСТЕХНАДЗОРЕ говорят, что пока вода не нагреется до нужной температуры, к примеру 150 градусов, это будет не стационарный процесс и выбросы обязательно нужно посчитать или замерить. В замечаниях вообще-то написали, что нужно произвести замеры в период растопки котлов. А мне кажется, что никакого режима растопки нет. Выбросы (г/с) рассчитаны на полную мощность котла и больше их быть не может. Кто что знает по этому поводу?
			 
			
					
				Re: Росжиг газовой котельной
				Добавлено: 16 мар 2009, 23:25
				 ЮВ
				roshaчто у Вас за котел? у меня в паспортах на котлы указано время розжига - у всех 60 секунд, завтра уточню наверняка. Температура отходящих газов, действительно, 150-160 градусов.
			 
			
					
				Re: Росжиг газовой котельной
				Добавлено: 16 мар 2009, 23:25
				 rosha
				У меня вопрос, так называемого, общего характера. Котлы могут быть разные и мощность разная от 1 до 200 гкал/час, от 1 до 50 тонн/пара в час. При росжиге газовых котлов может выброс в атмосферу отличаться от рассчитанного по максимальной мощности?
			 
			
					
				Re: Росжиг газовой котельной
				Добавлено: 16 мар 2009, 23:25
				 ЮВ
				rosha:
У меня вопрос, так называемого, общего характера. Котлы могут быть разные и мощность разная от 1 до 200 гкал/час, от 1 до 50 тонн/пара в час. При росжиге газовых котлов может выброс в атмосферу отличаться от рассчитанного по максимальной мощности?
я посмотрела время росжига котлов, те которые тепловой мощности до 30 ВТ - 60 секунд, 50 Вт - 30 секунд. 
я думаю некая разница есть, аналогию могу привести с автомобилем - одни выбросы как только завели двигатель, на прогреве (больше) и другие выбросы уже в рабочем состоянии (меньше), разный расход топлива.
 
			 
			
					
				Re: Росжиг газовой котельной
				Добавлено: 16 мар 2009, 23:25
				 Элена
				к вам придираются, ваш расчёт сделан на максимальные возможные выбросы, при розжиге будет меньше, так и сочините им ответ
			 
			
					
				Re: Росжиг газовой котельной
				Добавлено: 16 мар 2009, 23:25
				 ro_
				Возможно эксперт имел в виду, что расчет рассеивания необходимо провести от источника по более низкой температуре отходящих газов, соответствующей режиму розжига??? 
А если это так, то его замечания уместны, ведь, наверняка, при одной и той же концентрации и скорости (объема) выхода, но при более низкой температуре рассеивание ЗВ от трубы будет хуже, чем при более высосокой температуре.
			 
			
					
				Re: Росжиг газовой котельной
				Добавлено: 16 мар 2009, 23:25
				 r@b
				Котельные и технологические печи, после остановки, розжигают плавно, примерно по 10-30 град. в час, дабы из кладки, футеровки равномерно испарить влагу, которая образовалась в результате взаимодействия с атмосферным воздухом.Соответственно скорость и температура ГВС на выходе будет отличаться от норм.режима.Более подробно  прописано в тех.регламенте на котел.
			 
			
					
				Re: Росжиг газовой котельной
				Добавлено: 16 мар 2009, 23:25
				 rosha
				Спасибо за обмен мнениями! Примерная картина вырисовывалась. Буду дальше изучать проблему, посоветуюсь с эксплуатационниками.
			 
			
					
				Re: Росжиг газовой котельной
				Добавлено: 16 мар 2009, 23:25
				 nthrby
				Эксплуатация котельного оборудования начинается с растопочного процесса, при котором используется мазут. В дальнейшем процессе, мазут как добавочное или резервное топливо, по режиму работы участка, не используется. В связи с этим, расчеты также были проведены только на период растопочного процесса.   Число часов работы установок  с использованием мазута составляетрасход мазута составляет по 7 тн. на каждую установку по  12 час.-это из московского проекта.Сама такое не считала.