Расчет выбросов при герметичном наливе жидкостей под избыточным давлением

Прошу о помощи!!!

Выбросы от резервуаров с различными жидкостями и АЗС

Модераторы: Ecolog-Julia, masm0, Kotucheny, Лёха

Аватара пользователя

Автор темы
tatianagromysheva
Новичок
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 25 май 2020, 12:33
Откуда: Кемерово

Re: Расчет выбросов при герметичном наливе жидкостей под избыточным давлением

Сообщение tatianagromysheva »

Температуру начала кипения для газойля мне дали 150 град С, температура выкипания 360 град С. Температура газойля в емкости 20 град. Плотность 0,8257 т/м3. Если брать среднюю температуру кипения межу начально и конечной температурой, то ДНП получается: по формуле Ашворта - 3,159 кПа, по информационно-энтропийной модели - 0,008634 кПа, по универсальной формуле - 0,001623 кПа, по старой формуле Ашворта - 0,0000126 кПА, по по методу (модели) Максвелла - 0,010671 кПа. Все значения разные, и как я и говорила - небольшие, какое брать то?
Аватара пользователя

Wespe

Медаль за развитие Звезда за помощь Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 3545
Зарегистрирован: 09 апр 2010, 19:01
Награды: 6
Откуда: Каракас
Благодарил (а): 659 раз
Поблагодарили: 689 раз

Re: Расчет выбросов при герметичном наливе жидкостей под избыточным давлением

Сообщение Wespe »

Ну берите максимальное... хотя мне кажется, нет, я уверен, что 3,159 кПа для газойля мягко говоря высоковато...

Отправлено спустя 47 минут 6 секунд:
Расчет ДНП по формуле Ашворта, уточненной В.П. Антонченковым какие даёт результаты?

Отправлено спустя 7 минут 56 секунд:
Я бы рассчитывал по первому уравнению со страницы 42 Александров И.А. Перегонка и ректификация в нефтепереработке (Издательство: "Химия" Год: 1981).
"Трудно стало работать. Развелось много идиотов, говорящих правильные слова." (с)
Аватара пользователя

Автор темы
tatianagromysheva
Новичок
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 25 май 2020, 12:33
Откуда: Кемерово

Re: Расчет выбросов при герметичном наливе жидкостей под избыточным давлением

Сообщение tatianagromysheva »

Wespe, Wespe, посмотрите пожалуйста, за счет небольшого ДНП параметры ГВС и выбросы мизерные получаются...Может я где то что то неправильно делаю...?
Вложения
Емкости ЕП-14.xlsx
Емкость дренажная с газойлем
(39.79 КБ) 251 скачивание
Аватара пользователя

Wespe

Медаль за развитие Звезда за помощь Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 3545
Зарегистрирован: 09 апр 2010, 19:01
Награды: 6
Откуда: Каракас
Благодарил (а): 659 раз
Поблагодарили: 689 раз

Re: Расчет выбросов при герметичном наливе жидкостей под избыточным давлением

Сообщение Wespe »

tatianagromysheva писал(а): 11 мар 2021, 07:29 Wespe, Wespe, посмотрите пожалуйста, за счет небольшого ДНП параметры ГВС и выбросы мизерные получаются...Может я где то что то неправильно делаю...?
Не могу обещать, нету времени, если появится, то гляну.
"Трудно стало работать. Развелось много идиотов, говорящих правильные слова." (с)
Аватара пользователя

Wespe

Медаль за развитие Звезда за помощь Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 3545
Зарегистрирован: 09 апр 2010, 19:01
Награды: 6
Откуда: Каракас
Благодарил (а): 659 раз
Поблагодарили: 689 раз

Re: Расчет выбросов при герметичном наливе жидкостей под избыточным давлением

Сообщение Wespe »

По диагонали проглядел, вроде всё норм.

Отправлено спустя 16 минут 21 секунду:
Ну если хотите, то попробуйте по формуле Ашворта, уточненной В.П. Антонченковым, там 0,94 мм.рт.ст. получается...

Отправлено спустя 21 минуту 50 секунд:
tatianagromysheva писал(а): 11 мар 2021, 07:29 Wespe, Wespe, посмотрите пожалуйста, за счет небольшого ДНП параметры ГВС и выбросы мизерные получаются...
А что Вы хотите от продукта с молекулярной массой 201,5? И Тнк 150 гр.С?
"Трудно стало работать. Развелось много идиотов, говорящих правильные слова." (с)

Аватара пользователя

DDim

Орден за помощь Звезда за помощь
Эколог
Сообщения: 4022
Зарегистрирован: 12 дек 2011, 15:22
Награды: 3
Откуда: Москва
Благодарил (а): 995 раз
Поблагодарили: 1328 раз
Контактная информация:

Re: Расчет выбросов при герметичном наливе жидкостей под избыточным давлением

Сообщение DDim »

Wespe писал(а): 11 мар 2021, 11:54 А что Вы хотите от продукта с молекулярной массой 201,5? И Тнк 150 гр.С?
что бы УХ! и 1000 тонн в год трубу! - видел тут недавно такой расчет от резервуара (правда не газойль) - даже не знаю, зачем такой резервуар нужен....
Из на голову ушибленных
Аватара пользователя

Автор темы
tatianagromysheva
Новичок
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 25 май 2020, 12:33
Откуда: Кемерово

Re: Расчет выбросов при герметичном наливе жидкостей под избыточным давлением

Сообщение tatianagromysheva »

Wespe, да ладно выбросы что маленькие, мне ГВС подтвердить нечем, замерить там не могут, а по расчетам такие значения, что даже в программу не забиваются!

Отправлено спустя 46 секунд:
Wespe, скажите, я могу данные формулы расчета ДНП для мазута применить?

Отправлено спустя 48 минут 29 секунд:
И по дренажной емкости с нефтью при температуре жидкости 20 град С и ДНП 345 мм.рт.ст. тоже получается маленькие ГВС....
Аватара пользователя

Wespe

Медаль за развитие Звезда за помощь Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 3545
Зарегистрирован: 09 апр 2010, 19:01
Награды: 6
Откуда: Каракас
Благодарил (а): 659 раз
Поблагодарили: 689 раз

Re: Расчет выбросов при герметичном наливе жидкостей под избыточным давлением

Сообщение Wespe »

DDim писал(а): 11 мар 2021, 12:05
Wespe писал(а): 11 мар 2021, 11:54 А что Вы хотите от продукта с молекулярной массой 201,5? И Тнк 150 гр.С?
что бы УХ! и 1000 тонн в год трубу! - видел тут недавно такой расчет от резервуара (правда не газойль) - даже не знаю, зачем такой резервуар нужен....
По Новороссийской считали явно...
tatianagromysheva писал(а): 11 мар 2021, 13:00 Wespe, да ладно выбросы что маленькие, мне ГВС подтвердить нечем, замерить там не могут, а по расчетам такие значения, что даже в программу не забиваются!
Ох... тяжко с Вами...
Тут есть три варианта...
1. Взять (волевым решением и именем революции) минимальный объём ГВС, который не отторгает программа...
2. Зае... Э... Забить этот источник в программу как неорганизованный (по моему это даже Святое писа... э... Методическое пособие допускает).
3. Ваще не показывать как источник выбросов, обосновывая пренебрежимо малыми значениями. :yes:
P.S.
Я запамятовал, а у вас там чистый газойль или это что-то типа подтоварной воды или стоков с неким содержанием газойля?
tatianagromysheva писал(а): 11 мар 2021, 13:00 Wespe, скажите, я могу данные формулы расчета ДНП для мазута применить?
Лучше сразу по Новороссийской считайте... Шутка :mrgreen:
tatianagromysheva писал(а): 11 мар 2021, 13:00 И по дренажной емкости с нефтью при температуре жидкости 20 град С и ДНП 345 мм.рт.ст. тоже получается маленькие ГВС....
См. предыдущие ответы. Плюс вопрос - там чистая нефть?

Отправлено спустя 4 минуты 24 секунды:
По другому, но похожему продукту писал:
В связи с тем, что фаракция ХХХ является тяжёлым нефтепродуктом (температура начала кипения - не ниже 3350С, температура конца кипения ≈ 543 0С, температура застывания - не выше 45 0С) и обладает крайне низкой летучестью компонентов (давление насыщенных паров продукта РkS(38) стремится к нулю, соответственно и концентрации загрязняющих веществ в насыщенных парах продукта тоже) эмиссия продукта в атмосферный воздух при нормальной работе оборудования и соблюдении требований и допустимых условий работы с продуктом отсутствует.
"Трудно стало работать. Развелось много идиотов, говорящих правильные слова." (с)
Аватара пользователя

Автор темы
tatianagromysheva
Новичок
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 25 май 2020, 12:33
Откуда: Кемерово

Re: Расчет выбросов при герметичном наливе жидкостей под избыточным давлением

Сообщение tatianagromysheva »

Wespe писал(а): 11 мар 2021, 14:38 Ох... тяжко с Вами..
просто я гуманитарий.

Отправлено спустя 38 секунд:
Wespe писал(а): 11 мар 2021, 14:38 Я запамятовал, а у вас там чистый газойль или это что-то типа подтоварной воды или стоков с неким содержанием газойля?
да у меня есть и просто газойль и дренажные стоки с газойлем и подтоварная вода тоже есть...)

Отправлено спустя 56 секунд:
Wespe писал(а): 11 мар 2021, 14:38 См. предыдущие ответы. Плюс вопрос - там чистая нефть?
да сырая нефть, температура начала кипения мне дали 49 град С.
Аватара пользователя

Wespe

Медаль за развитие Звезда за помощь Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 3545
Зарегистрирован: 09 апр 2010, 19:01
Награды: 6
Откуда: Каракас
Благодарил (а): 659 раз
Поблагодарили: 689 раз

Re: Расчет выбросов при герметичном наливе жидкостей под избыточным давлением

Сообщение Wespe »

tatianagromysheva писал(а): 12 мар 2021, 04:50 дренажные стоки с газойлем и подтоварная вода тоже есть...
Я бы это ваще считал по разделу 1.3 РМ 62-91-90 ...
"Трудно стало работать. Развелось много идиотов, говорящих правильные слова." (с)

Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Расчет количества противообледенительных жидкостей
    ЖОКЛИН » » в форуме Расчет количества отходов
    3 Ответы
    1022 Просмотры
    Последнее сообщение Екатерина Петрова
  • Расчет выбросов продувочных свечей
    keranova_1111 » » в форуме Охрана атмосферного воздуха
    3 Ответы
    1506 Просмотры
    Последнее сообщение TRusT
  • Расчет выбросов зв от станка брикетирования
    GalinaAstakhova » » в форуме Деревообработка
    29 Ответы
    1991 Просмотры
    Последнее сообщение Wespe
  • Расчет выбросов от участка мойки ж/д вагонов
    keranova_1111 » » в форуме Инженерные изыскания
    1 Ответы
    950 Просмотры
    Последнее сообщение Птица
  • Расчет выбросов от установки утилизации нефтешламов
    15 Ответы
    2642 Просмотры
    Последнее сообщение Птица

Вернуться в «Резервуары и АЗС»

Форум для экологов : Отказ от ответственности