Расчет расхода сточных вод

В этом форуме Вы можете обсудить вопросы касающиеся нормативно-методической базы охраны водной среды.

Модераторы: Ecolog-Julia, Kotucheny, Raccoon

Аватара пользователя

DDim

Орден за помощь Звезда за помощь
Эколог
Сообщения: 4024
Зарегистрирован: 12 дек 2011, 15:22
Награды: 3
Откуда: Москва
Благодарил (а): 995 раз
Поблагодарили: 1329 раз
Контактная информация:

Re: Расчет расхода сточных вод

Сообщение DDim »

А что там за грунты такие, что на расстоянии 600 метров от реки идёт подъем грунтовых вод?
Из на голову ушибленных
Аватара пользователя

kentavrik

Звезда за помощь Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 2917
Зарегистрирован: 24 сен 2015, 09:49
Награды: 5
Откуда: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 592 раза
Поблагодарили: 699 раз

Re: Расчет расхода сточных вод

Сообщение kentavrik »

Офтопик
Ну есесно, то вот уведомить всех кого надо и руководителей это вполне себе моя проблема. Надо же все это сооргонизовать для этого нужны основания, обоснования и понимание ситуации.
Аватара пользователя

kentavrik

Звезда за помощь Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 2917
Зарегистрирован: 24 сен 2015, 09:49
Награды: 5
Откуда: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 592 раза
Поблагодарили: 699 раз

Re: Расчет расхода сточных вод

Сообщение kentavrik »

Может эту тему выделить в отдельную тему подтопления уж не знаю.... Вопрос в таком ракурсе теперь:
имеется водоупорный слой (мощностью 3,5 - 4 м), под ним слабонапорный слой подземных вод. Водоупорный слой подходит почти к поверхности (с поверхности остается 5-10 см насыпных грунтов). Будет устраиваться свайный фундамент. Сваи будут продавлены через водоупорный слой и войдут в водовмещающий слой. Возможно ли обосновать, что учитывая что сваи за счет продавливания очень плотно притираются к грунту (глине) с низкими скоростями фильтрации, то поступление воды на верх (подтопление) будет настолько мало выражено, что этот неблагоприятный процесс можно не рассматривать и никаких дополнительных мероприятий не требуется. Сами сооружения не нарушают водоупорный слой полностью, а только чуть заглубляются
Аватара пользователя

kentavrik

Звезда за помощь Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 2917
Зарегистрирован: 24 сен 2015, 09:49
Награды: 5
Откуда: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 592 раза
Поблагодарили: 699 раз

Re: Расчет расхода сточных вод

Сообщение kentavrik »

Добрый день. Кто может проконсультировать.
Есть котлован несовершенный (в проекте естественно). Котлован в слабонапорный слой уходит.
1) Возможно ли для расчета водоотлива воспользоваться Пособием к СНиП 2.05.07-85? формулой 44 из приложения 8.
2) Там есть величина, обозначенная греческой буквой "эта". Кто поможет найти табличку на основании которой она определяется? сказано, что из какого-то Справочника гидрогеолога. А лучше рассказать об это букве, может её в отчете по ИГИ найти можно?
3) Там есть величина "Т" -- расстояние от основания дренажа (я так понимаю от дна котлована) до водоупора, т. е. пород которые подстилают этот самый водоносный слой? так это может быть очень глубоко (у меня даже в ИГИ нет таких данных по колонкам (они до 11м)) и какая разница "толстый" слой или не мощный водоносный слой? я думал роль будет играть напор этих вод, а вроде как величины такой в формуле, описывающей напор, нету.
Буду рад комментариям.
Аватара пользователя

kentavrik

Звезда за помощь Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 2917
Зарегистрирован: 24 сен 2015, 09:49
Награды: 5
Откуда: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 592 раза
Поблагодарили: 699 раз

Re: Расчет расхода сточных вод

Сообщение kentavrik »

АлександраNNN, а вот ещё вопросец по расчету, что прислали, а как Вы проводите грань к какому котловану можно применить формулу (49) в Вашей вариации (площадь котлована приводите к диаметру равновеликого круга), а когда нельзя уже применить формулу. Ведь у колодца есть радиус депрессионной воронки, а котлован скажем размером 20 на 10 может уже и не будет попадать в этот радиус целиком???

Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Расчет выбросов продувочных свечей
    keranova_1111 » » в форуме Охрана атмосферного воздуха
    3 Ответы
    1511 Просмотры
    Последнее сообщение TRusT
  • Расчет количества противообледенительных жидкостей
    ЖОКЛИН » » в форуме Расчет количества отходов
    3 Ответы
    1045 Просмотры
    Последнее сообщение Екатерина Петрова
  • Расчет выбросов зв от станка брикетирования
    GalinaAstakhova » » в форуме Деревообработка
    29 Ответы
    2061 Просмотры
    Последнее сообщение Wespe
  • Расчет выбросов от установки утилизации нефтешламов
    15 Ответы
    2664 Просмотры
    Последнее сообщение Птица
  • Расчет выбросов от участка мойки ж/д вагонов
    keranova_1111 » » в форуме Инженерные изыскания
    1 Ответы
    972 Просмотры
    Последнее сообщение Птица

Вернуться в «Охрана водной среды»