Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, согласно СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96 необходимо ли проводить измерения по определению плотности потока радона с поверхности грунта когда строятся НЕ здания, а линейные объекты (ВЛ, трубопроводы и т д). В СП 47.13330.2012 четко прописано, что не нужно.

ГЭТИ

Звезда за развитие Медаль за развитие Орден за помощь Звезда за помощь Медаль за помощь
Модератор
Сообщения: 2628
Зарегистрирован: 05 май 2013, 13:44
Награды: 6
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 200 раз
Поблагодарили: 1151 раз
Контактная информация:

Re: Радон в ИЭИ

Сообщение ГЭТИ »

Александра11, контроль земельных участков под строительство по плотности потока радона с поверхности грунта не проводится, если здесь не планируется строительство зданий и сооружений (открытые спортивные площадки и автостоянки, навесы, рекреационные зоны, участки комплексного благоустройства и озеленения, трассы трубопроводов, коммуникаций и т.п.). Это впрямую прописано в МУ 2.6.2398-08. А этот документ применительно к ИЭИ следует считать основным методическим указанием в части оценки радоновой безопасности территорий (СП 47.13330-2012).
Советую всем: думайте, думайте, думайте! И ещё - если есть проблемы с обоснованиями обьемов исследований либо с ответами на вопросы экспертиз, то обращайтесь в личку или через контакты, что обозначены в профиле, и обсудим.

Nak-79
Новичок
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 04 фев 2011, 17:10
Благодарил (а): 1 раз

Re: Радон в ИЭИ

Сообщение Nak-79 »

Добрый вечер. Кто сталкивался? На территории под строительство здания производственного назначения плотность потока радона не превышает 250 мБк/(м2/с), но выше 80. Когда в производственных зданиях нужно проектировать противорадоновую защиту, при каких значениях? Какой документ это регламентирует. Не нашла.
Аватара пользователя

levsha

Звезда за развитие Звезда за помощь Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 1311
Зарегистрирован: 10 июл 2008, 14:55
Награды: 6
Откуда: Казань
Благодарил (а): 461 раз
Поблагодарили: 492 раза

Re: Радон в ИЭИ

Сообщение levsha »

МУ 2.6.2398-08 с п 6.9
МУ 2.6.1.038-2015
Изучайте.

ГЭТИ

Звезда за развитие Медаль за развитие Орден за помощь Звезда за помощь Медаль за помощь
Модератор
Сообщения: 2628
Зарегистрирован: 05 май 2013, 13:44
Награды: 6
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 200 раз
Поблагодарили: 1151 раз
Контактная информация:

Re: Радон в ИЭИ

Сообщение ГЭТИ »

Nak-79, читайте СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010), а именно пункт 5.2.3, где для производственных объектов отмечено: "...при проектировании здания на участке с ... плотностью потока радона с поверхности грунта более 250 мБк/(м2·с) в проекте должна быть предусмотрена система защиты здания от ... радона. - http://docs.cntd.ru/document/902214068
Советую всем: думайте, думайте, думайте! И ещё - если есть проблемы с обоснованиями обьемов исследований либо с ответами на вопросы экспертиз, то обращайтесь в личку или через контакты, что обозначены в профиле, и обсудим.

Аватара пользователя

Tosya
Эколог
Сообщения: 101
Зарегистрирован: 05 июн 2017, 10:58
Откуда: СЗФО
Благодарил (а): 70 раз

Re: Радон в ИЭИ

Сообщение Tosya »

Объект "реконструкция дороги". Протяженность 800 м, ширина 4 м. Нужно заложить минимум 10 точек измерения плотности потока радона? П.5.1.1 МУ 2.6.1.038-2015 до 5 га - число контрольных точек принимается из расчета не менее 15 на 1 га, но не менее 10 на весь участок , ведь тот пункт для предпроектной стадии.
Согласно ст 28 ФЗ 384 радоны надо измерять для всех объектов вне зависимости от того будут ли здания с постоянным пребыванием людей.
Аватара пользователя

levsha

Звезда за развитие Звезда за помощь Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 1311
Зарегистрирован: 10 июл 2008, 14:55
Награды: 6
Откуда: Казань
Благодарил (а): 461 раз
Поблагодарили: 492 раза

Re: Радон в ИЭИ

Сообщение levsha »

Tosya, вы серьезно так думаете?
А в статье закона слово "помещение" вас не подталкивает к размышлениям?
Да и МУ 2.6.1.038-2015 относится к зданиям.
Странная логика

ГЭТИ

Звезда за развитие Медаль за развитие Орден за помощь Звезда за помощь Медаль за помощь
Модератор
Сообщения: 2628
Зарегистрирован: 05 май 2013, 13:44
Награды: 6
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 200 раз
Поблагодарили: 1151 раз
Контактная информация:

Re: Радон в ИЭИ

Сообщение ГЭТИ »

Tosya, изучать плотность потока радона на участках проектирования автодорог необходимо только, если на них намечается размещения объектов с постоянным пребыванием людей (например, зданий дорожной постовой службы, дорожно-эксплуатационных управлений, пунктов взимания платы).
Советую всем: думайте, думайте, думайте! И ещё - если есть проблемы с обоснованиями обьемов исследований либо с ответами на вопросы экспертиз, то обращайтесь в личку или через контакты, что обозначены в профиле, и обсудим.
Аватара пользователя

Tosya
Эколог
Сообщения: 101
Зарегистрирован: 05 июн 2017, 10:58
Откуда: СЗФО
Благодарил (а): 70 раз

Re: Радон в ИЭИ

Сообщение Tosya »

levsha писал(а): 11 окт 2019, 11:22 вы серьезно так думаете
Так думает наша экспертиза, в ст 28 ФЗ 384 прописано зданий и сооружений, а сооружения могут быть и линейные. И там указано "меры по дезактивации территории и по обеспечению вентиляции помещений", территорий и помещений

ГЭТИ

Звезда за развитие Медаль за развитие Орден за помощь Звезда за помощь Медаль за помощь
Модератор
Сообщения: 2628
Зарегистрирован: 05 май 2013, 13:44
Награды: 6
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 200 раз
Поблагодарили: 1151 раз
Контактная информация:

Re: Радон в ИЭИ

Сообщение ГЭТИ »

Tosya, вашего эксперта надо выслать на переаттестацию! Пусть читает пункт 7.6.5 ГОСТ 32847-2014 "Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению экологических изысканий", а также пункт 3.4 МУ 2.6.1.2398-08 "Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка земельных участков под строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного и производственного назначения в части обеспечения радиационной безопасности". Контроль земельных участков под строительство по плотности потока радона с поверхности грунта не проводится, если здесь не планируется строительство зданий и сооружений (открытые спортивные площадки и автостоянки, навесы, рекреационные зоны, участки комплексного благоустройства и озеленения, трассы трубопроводов, коммуникаций и т.п.). Думаю, что вашему эксперту не надо объяснять, что дорога это в подавляющем виде - окрытое сооружение.
Советую всем: думайте, думайте, думайте! И ещё - если есть проблемы с обоснованиями обьемов исследований либо с ответами на вопросы экспертиз, то обращайтесь в личку или через контакты, что обозначены в профиле, и обсудим.