Радон в ИЭИ
-
Автор темы
- Новичок
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 30 ноя 2018, 11:05
- Откуда: МО
Радон в ИЭИ
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, согласно СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96 необходимо ли проводить измерения по определению плотности потока радона с поверхности грунта когда строятся НЕ здания, а линейные объекты (ВЛ, трубопроводы и т д). В СП 47.13330.2012 четко прописано, что не нужно.
Подскажите, пожалуйста, согласно СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96 необходимо ли проводить измерения по определению плотности потока радона с поверхности грунта когда строятся НЕ здания, а линейные объекты (ВЛ, трубопроводы и т д). В СП 47.13330.2012 четко прописано, что не нужно.
-
- Модератор
- Сообщения: 1445
- Зарегистрирован: 05 май 2013, 13:44
- Награды: 3
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 102 раза
- Поблагодарили: 533 раза
- Контактная информация:
Re: Радон в ИЭИ
Александра11, контроль земельных участков под строительство по плотности потока радона с поверхности грунта не проводится, если здесь не планируется строительство зданий и сооружений (открытые спортивные площадки и автостоянки, навесы, рекреационные зоны, участки комплексного благоустройства и озеленения, трассы трубопроводов, коммуникаций и т.п.). Это впрямую прописано в МУ 2.6.2398-08. А этот документ применительно к ИЭИ следует считать основным методическим указанием в части оценки радоновой безопасности территорий (СП 47.13330-2012).
Если это сообщение кому-то помогло - берите и используйте не стесняясь.