Расстояние до контрольного и фонового створа

Проект НДС

В этом форуме Вы можете обсудить вопросы касающиеся нормативно-методической базы охраны водной среды.

Модераторы: Ecolog-Julia, Kotucheny

Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
loginza14919

Медаль за развитие
Эколог
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 28 авг 2014, 09:36
Награды: 1
Откуда: Тюмень
Благодарил (а): 25 раз
Поблагодарили: 2 раза
Контактная информация:

Расстояние до контрольного и фонового створа

Сообщение loginza14919 » 30 окт 2018, 11:50

Здравствуйте!
Посоветуйте, как можно обосновать выбор контрольного и фонового створа в 50 м от точки сброса. У нас такая ситуация: в графике контроля точки контроля обозначены правильно в 500 метрах но лаборатория в 2017 году по какой то причине замеры производила в 50 м. Сейчас ни предприятие ни лаборатория ничего сказать не могут так как объект был реорганизован путем присоединения. Водный объект - ручей длиной 1300 м, от точки сброса в обе стороны 500 метров есть. В отказе на проект НДС у Гидромета это послужило причиной, нам сказали что необходимо обосновать выбор данных створов (50м). Роспотребнадзор не согласен с точками в 50 м. В новом графике также сделали контроль в 500 м. Как выйти из ситуации?
По законам природы к вершинам бизнеса...


Аватара пользователя

Raccoon

Звезда за развитие Звезда за помощь Медаль за порядок
Модератор
Сообщения: 2235
Зарегистрирован: 24 фев 2011, 13:54
Награды: 3
Откуда: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 461 раз
Поблагодарили: 977 раз

Re: Расстояние до контрольного и фонового створа

Сообщение Raccoon » 30 окт 2018, 14:25

loginza14919 писал(а):
30 окт 2018, 11:50
но лаборатория в 2017 году по какой то причине замеры производила в 50 м
вы реально знаете, что пробы отбирались именно так или в протоколах так написано? Может, просто опечатка в протоколах?
Изображение
"А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все. Мало, кто может это делать".

Аватара пользователя

Автор темы
loginza14919

Медаль за развитие
Эколог
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 28 авг 2014, 09:36
Награды: 1
Откуда: Тюмень
Благодарил (а): 25 раз
Поблагодарили: 2 раза
Контактная информация:

Re: Расстояние до контрольного и фонового створа

Сообщение loginza14919 » 30 окт 2018, 17:36

К сожалению не опечатка, эколог с предприятия говорит что лаборатория отбирает пробы где есть вода или где есть возможность (доступ). Но в проекте такое писать не может так как получится что не исключается сброс на рельеф. А как грамотно обосновать выбор таких точек контроля - затрудняюсь.
По законам природы к вершинам бизнеса...

Аватара пользователя

DDim

Медаль за помощь
Эколог
Сообщения: 502
Зарегистрирован: 12 дек 2011, 15:22
Награды: 1
Откуда: Москва
Благодарил (а): 122 раза
Поблагодарили: 104 раза
Контактная информация:

Re: Расстояние до контрольного и фонового створа

Сообщение DDim » 30 окт 2018, 17:45

loginza14919 писал(а):
30 окт 2018, 17:36
Но в проекте такое писать не может так как получится что не исключается сброс на рельеф
не на рельеф, а в пересыхающий водный объект )
В соответствии с Методикой разработки НДС нормативы должны соблюдаться в максимально загрязненной струе контрольного створа на расстоянии (на водотоках - ниже по течению; на водоемах и морях - на акватории в радиусе) не далее 500 метров от места сброса.
Логично, что у вас если в 50 м соблюдаются, то и на 500 будет. Можно написать какое нить письмо от лаборатории, что в день отбора пробы на расстоянии 500 м отсутствовала струя максимально загрязненного стока, связи с чем отбор проб был произведен в 50 м.

Аватара пользователя

levsha

Звезда за развитие Звезда за помощь Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 1026
Зарегистрирован: 10 июл 2008, 14:55
Награды: 3
Откуда: Казань
Благодарил (а): 317 раз
Поблагодарили: 318 раз

Re: Расстояние до контрольного и фонового створа

Сообщение levsha » 31 окт 2018, 11:15

Должен быть Акт отбора пробы, где и написать то, что в ответе DDim