ecolon51
Эколог
Сообщения: 174
Зарегистрирован: 06 июл 2013, 18:16
Благодарил (а): 38 раз
Поблагодарили: 6 раз

Контактная сеть троллейбусов

Сообщение ecolon51 »

Собственно по участку проходит контактная сеть троллейбусов и они достаточно часто там проезжают, сдавали на сокращение СЗЗ, но эксперт подметила отсутствие информации о "характере электрических и магнитных полей, определении зоны их влияния"

Коллеги, прошу поделиться опытом по данному вопросу.

defenson
Эколог
Сообщения: 129
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 15:19
Откуда: Волгоград
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 8 раз

Re: Контактная сеть троллейбусов

Сообщение defenson »

СЗЗ какого предприятия? Депо? Где блидайшая ЖЗ? Нужно больше информации.
Думай глобально, действуй локально

Автор темы
ecolon51
Эколог
Сообщения: 174
Зарегистрирован: 06 июл 2013, 18:16
Благодарил (а): 38 раз
Поблагодарили: 6 раз

Re: Контактная сеть троллейбусов

Сообщение ecolon51 »

defenson писал(а):
Депо
в 4 м от границы земельного участка и в 13 метрах от самой сети.

Вопрос эксперта все таки предпологает либо какой-то расчет либо ссылку на какое-то нормативное расстояние.

VadimV

Звезда за помощь Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 2287
Зарегистрирован: 09 июн 2008, 04:20
Награды: 2
Благодарил (а): 312 раз
Поблагодарили: 319 раз

Re: Контактная сеть троллейбусов

Сообщение VadimV »

Я б замеры заказал.
А что, никакого СНИПа по контактной сети нет?

ГЭТИ

Звезда за развитие Медаль за развитие Орден за помощь Звезда за помощь Медаль за помощь
Модератор
Сообщения: 2628
Зарегистрирован: 05 май 2013, 13:44
Награды: 6
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 200 раз
Поблагодарили: 1151 раз
Контактная информация:

Re: Контактная сеть троллейбусов

Сообщение ГЭТИ »

О контактной сети троллейбусов - Раздел 7 СП 98.13330.2012 Трамвайные и троллейбусные линии. Актуализированная редакция СНиП 2.05.09-90
Что касается замеров - пожалуйста дайте совет - какой параметр определять и в каком месте производить эти самые замеры? Никогда не слышал о гигиенических нормативах для контактной сети троллейбусов. Но может кто и поделится - если таковые существуют. Подавляющая часть гигиенических нормативов существует для участков воздействия переменного напряжения, а в данном случае постоянное.
Советую всем: думайте, думайте, думайте! И ещё - если есть проблемы с обоснованиями обьемов исследований либо с ответами на вопросы экспертиз, то обращайтесь в личку или через контакты, что обозначены в профиле, и обсудим.


VadimV

Звезда за помощь Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 2287
Зарегистрирован: 09 июн 2008, 04:20
Награды: 2
Благодарил (а): 312 раз
Поблагодарили: 319 раз

Re: Контактная сеть троллейбусов

Сообщение VadimV »

Да фиг его знает что измерять), магнитное поле наверное. Сдается мне что эксперту хватит любого протокола, поскольку ЭМП для большинства из них еще более сложная тема чем шум.

Sanya101

Медаль за помощь
Эколог
Сообщения: 922
Зарегистрирован: 28 июл 2014, 15:57
Награды: 1
Откуда: Новосибирск
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 66 раз

Re: Контактная сеть троллейбусов

Сообщение Sanya101 »

ecolon51 писал(а): Вопрос эксперта все таки предпологает либо какой-то расчет
Нет методик для расчета ЭМП, только замеры.

Отправлено спустя 6 минут 10 секунд:
ГЭТИ писал(а): Что касается замеров - пожалуйста дайте совет - какой параметр определять и в каком месте производить эти самые замеры? Никогда не слышал о гигиенических нормативах для контактной сети троллейбусов. Но может кто и поделится - если таковые существуют. Подавляющая часть гигиенических нормативов существует для участков воздействия переменного напряжения, а в данном случае постоянное.
ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 «Предельно допустимые уровни магнитных полей частотой 50 Гц в помещениях жилых, общественных зданиях и на селитебных территориях»

Отправлено спустя 25 минут 58 секунд:
Вот у меня на столе протокол замеров ЭМП от ж.-д. путей лежит:

Литература:
СанПиН 2.1.2.2645-10
ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07
СанПиН 2.2.4.1191-03
Измеряемые параметры:
Электрическое и магнитное поле промышленной частоты (50 Гц)
Безработный

ГЭТИ

Звезда за развитие Медаль за развитие Орден за помощь Звезда за помощь Медаль за помощь
Модератор
Сообщения: 2628
Зарегистрирован: 05 май 2013, 13:44
Награды: 6
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 200 раз
Поблагодарили: 1151 раз
Контактная информация:

Re: Контактная сеть троллейбусов

Сообщение ГЭТИ »

Sanya101, п. 1.3 этого ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 - Настоящие гигиенические нормативы распространяются на МП частотой 50 Гц, создаваемые элементами системы производства, передачи и распределения электроэнергии переменного тока промышленной частоты По ж.-д. - там обычно переменный ток (хотя есть редкие факты и постоянного), а контактная сеть троллейбусов работает только на постоянном токе. Поэтому отмеченный ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 на мой взгляд не применим.
Советую всем: думайте, думайте, думайте! И ещё - если есть проблемы с обоснованиями обьемов исследований либо с ответами на вопросы экспертиз, то обращайтесь в личку или через контакты, что обозначены в профиле, и обсудим.

Автор темы
ecolon51
Эколог
Сообщения: 174
Зарегистрирован: 06 июл 2013, 18:16
Благодарил (а): 38 раз
Поблагодарили: 6 раз

Re: Контактная сеть троллейбусов

Сообщение ecolon51 »

Выходит кроме проведения замеров, сослаться в данном случае будет не на что?

ГЭТИ

Звезда за развитие Медаль за развитие Орден за помощь Звезда за помощь Медаль за помощь
Модератор
Сообщения: 2628
Зарегистрирован: 05 май 2013, 13:44
Награды: 6
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 200 раз
Поблагодарили: 1151 раз
Контактная информация:

Re: Контактная сеть троллейбусов

Сообщение ГЭТИ »

ecolon51, а требования по параметрам для контактной сети из раздела 7 СП 98.13330.2012?