Страница 1 из 1

Шум в соседних помещениях от венткамер

Добавлено: 14 май 2016, 08:45
1234
Вопрос к практикам - какой уровень шума обычно наблюдается в соседних с венткамерами помещениях (по вертикали и горизонтали) при условии отсутствия специальных мероприятий?

Скажем, приточно-вытяжные системы: вентиляторы на виброопорах по 5 000 - 10 000 м3/час без шумозащитных кожухов, без шумоизоляции стен (стены 250 мм), без подкладки "плавающего пола" под фундаменты вентиляторов.

Проблема в том, что спроектированы лабораторные и административные помещения над и под венткамерой.

Мне кажется, что шум превысит норматив (60-65 дБА).

Насколько реально может помочь установка кожухов, шумоизоляции для защиты помещений выше и сбоку от венткамеры?
Насколько реально может помочь "плавающий пол" под фундаменты вентиляторов для защиты помещений под венткамерой?
Или нужно убирать лабораторные и административные помещения в другое место, так как на практике обеспечить норматив в них будет трудно? (Этот вариант плох тем, что переделывать проект уже нереально).

Заранее спасибо!

Re: Шум в соседних помещениях от венткамер

Добавлено: 21 май 2016, 04:01
ecolek
Это все считается элементарно (т.е. без решения дифуров и сеточных расчетов).
Надо знать материал и толщину перекрытий и стен, а также с техноногию прокладки воздуховодов. Ну и заодно, что там в венткамерах на стенах понавесили (из шумопоглотителей). Задача сводится к расчету шума внутри венткамеры, по воздуховодам и на выходе.

Источниками шума в нормируемых по шуму помещениях могут быть:
1. Решетки вентсистем
2. Воздуховоды проходящих терминально и транзитом вентсистем
3. Структурный шум, преобразовывающийся в воздушный.
4. Фоновый шум снаружи при открытых окнах в режиме проветривания

На всё есть способы расчета, и что за ними стоят годы эмпирики и теории -- думаю, не надо пояснять.
См. "Расчет и проектирование систем вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления. Справочное пособие к СниП 23-03-2003 (СП 51.13330.2011)", изд. НИИСФ РААСН, М., 2013.

Мероприятия по шумоглушению принимаются в венткамерах, а не в защащаемых помещениях. Если в них есть возможность/необходимость организации "плавающего пола" -- надо смотреть КР, что там с нагрузкой на перекрытия. Все ветсистемы -- на виброопоры.

Этими мероприятиями решаем проблему передачи структурного шума.
Чтобы доказать, что воздушный шум передается в рамках ГН -- надо считать его, исходя из вентустановок и их режимов.

Re: Шум в соседних помещениях от венткамер

Добавлено: 20 сен 2021, 16:38
Dilya