Шум в соседних помещениях от венткамер
Вопрос к практикам - какой уровень шума обычно наблюдается в соседних с венткамерами помещениях (по вертикали и горизонтали) при условии отсутствия специальных мероприятий?
Правила форума
Правила форума | Содержание раздела
Правила форума | Содержание раздела
-
Автор темы
- Эколог
- Сообщения: 551
- Зарегистрирован: 18 авг 2005, 09:49
- Откуда: город
- Благодарил (а): 108 раз
- Поблагодарили: 47 раз
Шум в соседних помещениях от венткамер
Вопрос к практикам - какой уровень шума обычно наблюдается в соседних с венткамерами помещениях (по вертикали и горизонтали) при условии отсутствия специальных мероприятий?
Скажем, приточно-вытяжные системы: вентиляторы на виброопорах по 5 000 - 10 000 м3/час без шумозащитных кожухов, без шумоизоляции стен (стены 250 мм), без подкладки "плавающего пола" под фундаменты вентиляторов.
Проблема в том, что спроектированы лабораторные и административные помещения над и под венткамерой.
Мне кажется, что шум превысит норматив (60-65 дБА).
Насколько реально может помочь установка кожухов, шумоизоляции для защиты помещений выше и сбоку от венткамеры?
Насколько реально может помочь "плавающий пол" под фундаменты вентиляторов для защиты помещений под венткамерой?
Или нужно убирать лабораторные и административные помещения в другое место, так как на практике обеспечить норматив в них будет трудно? (Этот вариант плох тем, что переделывать проект уже нереально).
Заранее спасибо!
Скажем, приточно-вытяжные системы: вентиляторы на виброопорах по 5 000 - 10 000 м3/час без шумозащитных кожухов, без шумоизоляции стен (стены 250 мм), без подкладки "плавающего пола" под фундаменты вентиляторов.
Проблема в том, что спроектированы лабораторные и административные помещения над и под венткамерой.
Мне кажется, что шум превысит норматив (60-65 дБА).
Насколько реально может помочь установка кожухов, шумоизоляции для защиты помещений выше и сбоку от венткамеры?
Насколько реально может помочь "плавающий пол" под фундаменты вентиляторов для защиты помещений под венткамерой?
Или нужно убирать лабораторные и административные помещения в другое место, так как на практике обеспечить норматив в них будет трудно? (Этот вариант плох тем, что переделывать проект уже нереально).
Заранее спасибо!
Re: Шум в соседних помещениях от венткамер
Это все считается элементарно (т.е. без решения дифуров и сеточных расчетов).
Надо знать материал и толщину перекрытий и стен, а также с техноногию прокладки воздуховодов. Ну и заодно, что там в венткамерах на стенах понавесили (из шумопоглотителей). Задача сводится к расчету шума внутри венткамеры, по воздуховодам и на выходе.
Источниками шума в нормируемых по шуму помещениях могут быть:
1. Решетки вентсистем
2. Воздуховоды проходящих терминально и транзитом вентсистем
3. Структурный шум, преобразовывающийся в воздушный.
4. Фоновый шум снаружи при открытых окнах в режиме проветривания
На всё есть способы расчета, и что за ними стоят годы эмпирики и теории -- думаю, не надо пояснять.
См. "Расчет и проектирование систем вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления. Справочное пособие к СниП 23-03-2003 (СП 51.13330.2011)", изд. НИИСФ РААСН, М., 2013.
Мероприятия по шумоглушению принимаются в венткамерах, а не в защащаемых помещениях. Если в них есть возможность/необходимость организации "плавающего пола" -- надо смотреть КР, что там с нагрузкой на перекрытия. Все ветсистемы -- на виброопоры.
Этими мероприятиями решаем проблему передачи структурного шума.
Чтобы доказать, что воздушный шум передается в рамках ГН -- надо считать его, исходя из вентустановок и их режимов.
Надо знать материал и толщину перекрытий и стен, а также с техноногию прокладки воздуховодов. Ну и заодно, что там в венткамерах на стенах понавесили (из шумопоглотителей). Задача сводится к расчету шума внутри венткамеры, по воздуховодам и на выходе.
Источниками шума в нормируемых по шуму помещениях могут быть:
1. Решетки вентсистем
2. Воздуховоды проходящих терминально и транзитом вентсистем
3. Структурный шум, преобразовывающийся в воздушный.
4. Фоновый шум снаружи при открытых окнах в режиме проветривания
На всё есть способы расчета, и что за ними стоят годы эмпирики и теории -- думаю, не надо пояснять.
См. "Расчет и проектирование систем вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления. Справочное пособие к СниП 23-03-2003 (СП 51.13330.2011)", изд. НИИСФ РААСН, М., 2013.
Мероприятия по шумоглушению принимаются в венткамерах, а не в защащаемых помещениях. Если в них есть возможность/необходимость организации "плавающего пола" -- надо смотреть КР, что там с нагрузкой на перекрытия. Все ветсистемы -- на виброопоры.
Этими мероприятиями решаем проблему передачи структурного шума.
Чтобы доказать, что воздушный шум передается в рамках ГН -- надо считать его, исходя из вентустановок и их режимов.
Re: Шум в соседних помещениях от венткамер
Здравствуйте,подскажите пожалуйста по какой формуле нужно считать шум от венткамер? Очень нужно