Страница 1 из 2
ПМООС учет сзз
Добавлено: 12 фев 2016, 20:10
A_lena1986
Господа экологи, хотелось бы услашать размышления и советы как правильно подготовить раздел ПМООС при следующих обстоятельствах .
Согласно тз проектируется установка (х), заказчиком пд и собственником установки является предприятие (А), у которого есть разрешение на выбросы и утвержденная сзз (сззА), но располагаться установка будет на предприятии (Б) у которого также есть разрешение на выброс и утвержденная сзз (сззБ).
Усложняется все еще тем, что место размещения Х предполагается на территории Предприятия Б, но вне границ ссзБ, т.е. На приличном удалении от основной площадки.
Вопрос, как все это правильно отразить в томе ПМООС на период эксплуатации и строительства (стройка будет затрагивать как А , так и Б
Re: ПМООС учет сзз
Добавлено: 13 фев 2016, 19:30
kentavrik
Этот Ваш Х это, наверное, факельный ствол с оголовком? Стройка будет затрагивать как А, так и Б это значит коммуникации от них потянут (трубы)?
А в чем сложность-то, изложите свои сомнения, мысли. Инвентаризация на существующих площадках проведена. Проекты СЗЗ действуют, ИЗА И ИШ означены. Проведите суммарный расчет с Вашей установкой в стадии строительства и стадии когда она заработает. Или Вас интересует нужно ли означить от этой установки собственную СЗЗ? Или Вам не добыть данных по ИШ и ИЗА от какого-то из предприятий А или Б? Что за установка напишите, посмотрим если просто для нее своя СЗЗ? Раскройте хоть что-то.
Re: ПМООС учет сзз
Добавлено: 14 фев 2016, 10:28
A_lena1986
Ага факел, да тянут коммуникации как по А так и по Б. есть существующие источники А и Б. В проекте выбросу от факела закладывать вместе с существующим источниками предприятия А? Которое является собственником и заказчиком проекта? И оценивать воздействие на его сзз? А можно сделать отдельной сзз?
Re: ПМООС учет сзз
Добавлено: 03 май 2017, 14:10
Nadin123
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, при разработке ПМООС для строительства склада готовой продукции на территории действующего предприятия по производству стеклотары, чью СЗЗ надо учитывать:этого предприятия или склада?
Re: ПМООС учет сзз
Добавлено: 03 май 2017, 16:05
Mariery
Nadin123, а склад стеклотары или какой-то другой продукции? Обе учитывать. Целесообразно их объединить (написать в качестве мероприятия -- разработку/корректировку СЗЗ и ее благоустройство).
Re: ПМООС учет сзз
Добавлено: 04 май 2017, 06:16
Пожар
Если склад этого предприятия, то СЗЗ учитывается этого предприятия, тем более что выбросов от самого склада нет только от машин, которые подъезжают и разгружают.
Re: ПМООС учет сзз
Добавлено: 04 май 2017, 09:47
Nadin123
Склад принадлежит этому предприятию и будет строиться на его территории. Выбросы еще будут от погрузчиков (через открытые ворота), которые будут ездить внутри этого склада. То есть при расчете нужно закладывать СЗЗ предприятия и рассчитывать концентрацию вредных веществ от выбросов склада на границе СЗЗ предприятия, а не склада? и СЗЗ склада получается вообще нигде не учитывать?
Re: ПМООС учет сзз
Добавлено: 04 май 2017, 10:43
элпис
Как писали в другой ветке СЗЗ откладывается от территории предприятия или от источника выбросов, а не от здания. Если есть согласованное СЗЗ предприятия, в нем же не разбивают всю территорию на совокупность СЗЗ всех эксплуатируемых объектов, а делают единую СЗЗ предприятия, где учитываются все необходимые параметры.
Re: ПМООС учет сзз
Добавлено: 04 май 2017, 11:32
Лёха
элпис, разбить всю территорию на совокупность СЗЗ всех эксплуатируемых объектов, это как?
Re: ПМООС учет сзз
Добавлено: 04 май 2017, 12:32
Птица
Леха это весело: допустим на территории предприятия располагается токарный цех, деревообрабатывающий, стоянка автотранспорта, АЗС, склад и т.д. И вот откладывают от каждого здания свою СЗЗ, потом объединяют и типа получают единую СЗЗ от предприятия. Сама видела такое в проектах, получала замечание типа если для данного предприятия не определен размер нормативное СЗЗ сделать так. После вежливого посыла отстали.