Страница 1 из 3
Совмещение 1 и 2 пояса ЗСО
Добавлено: 30 сен 2015, 19:38
Keya
Скважины находятся на территории завода.В каких случаях возможно совмещение 1 и 2 пояса ЗСО?У кого был подобный опыт?
Re: Совмещение 1 и 2 пояса ЗСО
Добавлено: 30 сен 2015, 20:25
nightroad
Все зависит от гидрогеологических условий участка, дебета скважин. Надо смотреть материалы, считать и смотреть, что получится.
Re: Совмещение 1 и 2 пояса ЗСО
Добавлено: 02 окт 2015, 13:36
ГЭТИ
Keya, если время просачивания потенциально загрязненных вод через покровные отложения зоны аэрации превысит норматив времени выживаемости болезнетворных бактерий для вашей климатической зоны, то при обеспечении ограниченного доступа посторонних лиц на территорию насосной станции 1 подъема возможно, и даже рекомендуется, совмещать границу первого и второго поясов ЗСО.
Re: Совмещение 1 и 2 пояса ЗСО
Добавлено: 03 окт 2015, 15:57
ekologinya
Добрый день Keya, вы написали, что скважина расположена на территории завода. Завод действующий? Проект СЗЗ есть?
Если да, тогда проект ЗСО для скважины (питьевого и хоз-бытового назначения) на территории действующего завода надзорные органы не согласуют. Это запрещено.
А если вода из скважины берется только на технические нужды завода, то размещение скважины допускает и проект ЗСО разрабатывать не нужно.
Re: Совмещение 1 и 2 пояса ЗСО
Добавлено: 04 окт 2015, 21:08
seergy
Я так понимаю, что случай, если ЗСО 1-3 поясов установлены?
Совмещать не допускается по
СанПиН 2.1.4.1110-02. 2.1.4. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. Санитарные правила и нормы", утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 26.02.2002.
По поводу существования ЗСО подземных источников водоснабжения на территории завода, то п. 2.2.1.1 СанПиН 2.1.4.1110-02 допускает расположение водозабора подземных вод питьевого качества на территории промышленного предприятия при надлежащем обосновании.
Для первого пояса ЗСО установлены мин. границы: на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м. - при использовании недостаточно защищенных подземных вод.
Границы второго и третьего поясов ЗСО определяется гидродинамическими расчетами исходя из условий, что микробное и химическое загрязнения, поступающие в водоносный пласт за пределами 2 и 3 пояса, не достигает водозабора (п. 2.2.2.2 СанПиН 2.1.4.1110-02).
Для водозаборов из защищенных подземных вод, расположенных на территории объекта, исключающего возможность загрязнения почвы и подземных вод, размеры первого пояса ЗСО допускается сокращать при условии гидрогеологического обоснования по согласованию с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора (п. 2.2.1.1 СанПиН 2.1.4.1110-02).
Полагаю, что если у вас установлены 1-3 пояса ЗСО на территории завода, то при условии гидрогеологического обоснования и соблюдении требований п. 3.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 возможно сократить границу 1-го пояса ЗСО, а соответственно и границу 2-го зоны ЗСО, но это будет не совмещение, а сокращение. Встречал проекты ЗСО и СЭЗ РПН, где устанавливалась граница 1-го пояса ЗСО в размере 10-15 м. по ограждению водозабора и сокращался размер 2-3 го пояса гидродинамическими расчетами.
Re: Совмещение 1 и 2 пояса ЗСО
Добавлено: 05 окт 2015, 04:12
VadimV
Я так понимаю, ТС под словом "совмещение" подразумевал случай, когда рассчитанная граница 2 пояса оказывается внутри границы 1 пояса. Пока занимались ЗСОшками, такие случаи бывали. Согласование проходит без проблем если расчеты правдоподобные).
Re: Совмещение 1 и 2 пояса ЗСО
Добавлено: 05 окт 2015, 11:47
ekologinya
Добрый всем день!
seergy , в нашем случае, эксперт сослался ни на п. 2.2.1.1 СанПиН 2.1.4.1110-02, а на п.п. 5.2. и 5.3 .СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.
п. 5.2. В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать :
объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции
п. 5.3. Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства:
артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения.
Также было выдана рекомендация, что в последствии проект СЗЗ для предприятия не будет согласован, пока скважину питьевого водоснабжения не только не ликвидируют (законсервируют), но не пробурят новую в положенном месте, с соблюдением требований СанПиН 2.1.4.1110-02 ( учитывая оценочные работы, получение лицензии, бурение скважины и согласование проекта ЗСО).
Отправлено спустя 29 минут 28 секунд:
И это с учетом факта, что водозабор осуществлялся с защищенного водоносного горизонта (1-й пояс 30 м).
Re: Совмещение 1 и 2 пояса ЗСО
Добавлено: 05 окт 2015, 12:01
seergy
Комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды - это не подземные источники водоснабжения, а
скорее водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения.
На водопроводную сеть питьевого качества также устанавливаются охранные зоны по СанПиН 2.1.4.1110-02, которые вообще никто не соблюдает, только по СП расстояния от чего то.
п. 2.2.1.1 СанПиН 2.1.4.1110-02 допускает расположение водозабора подземных вод питьевого качества на территории промышленного предприятия при надлежащем обосновании, т.е. при при условии гидрогеологического обоснования и соблюдении требований гл. 3 СанПиН 2.1.4.1110-02.
А как быть с производствами 60-х годов, для которых и СЗЗ, и ЗСО установлены очень давно?
Я думаю СанПиН 2.1.4.1110-02 допускает с учётом "факта, что водозабор осуществлялся с защищенного водоносного горизонта (1-й пояс 30 м)". СанПиН оба НПА и полагаю, что предпочтение в первую очередь следует отдавать тому НПА, который регулирует установление и режим ЗСО.
Re: Совмещение 1 и 2 пояса ЗСО
Добавлено: 06 окт 2015, 13:45
Ilitch
Совмещайте свободно, как ГЭТИ говорит.
И да, водозаборы на питье и хозбыт на территории завода согласовываются только в путь.
Re: Совмещение 1 и 2 пояса ЗСО
Добавлено: 06 окт 2015, 15:45
Лёха
От себя добавлю что к третьему поясу (в случае если первый в своём нормативном размере превышает второй) не могут предъявляться более жесткие требования как ко второму.