Пиролизный котел. Расчет выбросов?!!
По какой методике проводится расчет выбросов от пиролизных котлов?!
Модераторы: Ecolog-Julia, masm0, Kotucheny, Лёха
Правила форума
Правила форума | Содержание раздела
Правила форума | Содержание раздела
-
Автор темы
- Новичок
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 23 мар 2015, 10:07
- Благодарил (а): 1 раз
Пиролизный котел. Расчет выбросов?!!
Добрый день формучане! Столкнулась с проблемой. На предприятии установлен пиролизный котел на дровах "Буржуй-К" Т-100А. У заказчика нет финансовой возможности проводить замеры. По какой методике проводить расчет??? Подскажите! Заранее спасибо!
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 325
- Зарегистрирован: 06 апр 2012, 09:02
- Благодарил (а): 64 раза
- Поблагодарили: 47 раз
Re: Пиролизный котел. Расчет выбросов?!!
Добрый день!
Воспользуйтесь рекомендациями МП-2012 (2005, 2002 гг), п.1.6 "О применении методик по расчету выделений..."
Воспользуйтесь рекомендациями МП-2012 (2005, 2002 гг), п.1.6 "О применении методик по расчету выделений..."
-
Автор темы
- Новичок
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 23 мар 2015, 10:07
- Благодарил (а): 1 раз
Re: Пиролизный котел. Расчет выбросов?!!
Yuri, этот документ я знаю, но там нет информации по процессам пиролиза. Там будут совершенно другие объемы (г/с, т/год) в виду дожигания выделившего газа в камере дожига. Тут нужны какие-то дополнительные коэффициенты...
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 3545
- Зарегистрирован: 09 апр 2010, 19:01
- Награды: 6
- Откуда: Каракас
- Благодарил (а): 659 раз
- Поблагодарили: 689 раз
Re: Пиролизный котел. Расчет выбросов?!!
А в документации на котёл про выбросы ниче нет?MarinaAleksandrovna писал(а):Добрый день формучане! Столкнулась с проблемой. На предприятии установлен пиролизный котел на дровах "Буржуй-К" Т-100А. У заказчика нет финансовой возможности проводить замеры. По какой методике проводить расчет??? Подскажите! Заранее спасибо!
"Трудно стало работать. Развелось много идиотов, говорящих правильные слова." (с)
-
Автор темы
- Новичок
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 23 мар 2015, 10:07
- Благодарил (а): 1 раз
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 325
- Зарегистрирован: 06 апр 2012, 09:02
- Благодарил (а): 64 раза
- Поблагодарили: 47 раз
Re: Пиролизный котел. Расчет выбросов?!!
Добрый день!MarinaAleksandrovna писал(а):Yuri, этот документ я знаю, но там нет информации по процессам пиролиза. Там будут совершенно другие объемы (г/с, т/год) в виду дожигания выделившего газа в камере дожига. Тут нужны какие-то дополнительные коэффициенты...
В перечисленных документах: "Если нет методики, то следует пользоваться... (где то так)".
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 3545
- Зарегистрирован: 09 апр 2010, 19:01
- Награды: 6
- Откуда: Каракас
- Благодарил (а): 659 раз
- Поблагодарили: 689 раз
Re: Пиролизный котел. Расчет выбросов?!!
Нет информации по выбросам или нет информации в принципе по котлу?MarinaAleksandrovna писал(а):Нет. Такой информации нет.
"Трудно стало работать. Развелось много идиотов, говорящих правильные слова." (с)
-
Автор темы
- Новичок
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 23 мар 2015, 10:07
- Благодарил (а): 1 раз
Re: Пиролизный котел. Расчет выбросов?!!
Wespe, по котлу есть такая информация:
Твердотопливные пиролизные котлы "Буржуй-К" Т-100A с автоматическим регулятором тяги имеют максимальную мощность 100 кВт и способны отапливать помещения площадью до 1000 квадратных метров.* Самые мощные из серийно производимых котлов "Буржуй-К", вкупе с автоматической регулировкой тяги дают теплопроизводительность 100 кВт от одной закладки на протяжении в среднем 8 часов. Большая топка позволяет сжигать дрова практически метровой длины. Пиролизные котлы Т-100A не требуют разрешений на эксплуатацию, а топить и обслуживать их может любой не подготовленный человек.
*при высоте потолка не более 3 метров
** Рекомендуем рассмотреть установку промышленных пиролизных котлов Буржуй-К каскадом котлов для получение аналогичной или большей мощности
Дополнительная информация
Тепловая мощность, кВт: 100 кВт
Максимальная площадь отапливаемого помещения, м2*: 1000
Максимальный объем отопительной системы , м3: 2,58
КПД: 82-92%
Максимальная рабочая температура, С: 95
Объем воды в котле, л: 111
Диаметр входа/выхода воды системы отопления , “: 2”
Объем воды в контуре ГВС: 5,25
Время горения, ном/мин. мощность: 5/12
Размер подключения контура ГВС, контура терм безопасности.: 1/2“
Максимальное рабочее давление, кгс/см2: 4,5
Диаметр подключения дымовой трубы, мм: 250
Минимальная высота дымовой трубы, м: 11
Необходимая тяга в дымовой трубе: 30
Температура дымовых газов, С: до 190
Объем топки, м3: 0,575
Размер топочной дверцы (bxh), мм: 400 Х 400
Максимальная длинна деревянных поленьев, мм: 950
Предпочтительная влажность дров: менее 25%
Минимальная фракция угля, мм: 40
Масса, кг: 990
Размеры (ширина х глубина х высота), мм: 820 X 1120 X 1670
Твердотопливные пиролизные котлы "Буржуй-К" Т-100A с автоматическим регулятором тяги имеют максимальную мощность 100 кВт и способны отапливать помещения площадью до 1000 квадратных метров.* Самые мощные из серийно производимых котлов "Буржуй-К", вкупе с автоматической регулировкой тяги дают теплопроизводительность 100 кВт от одной закладки на протяжении в среднем 8 часов. Большая топка позволяет сжигать дрова практически метровой длины. Пиролизные котлы Т-100A не требуют разрешений на эксплуатацию, а топить и обслуживать их может любой не подготовленный человек.
*при высоте потолка не более 3 метров
** Рекомендуем рассмотреть установку промышленных пиролизных котлов Буржуй-К каскадом котлов для получение аналогичной или большей мощности
Дополнительная информация
Тепловая мощность, кВт: 100 кВт
Максимальная площадь отапливаемого помещения, м2*: 1000
Максимальный объем отопительной системы , м3: 2,58
КПД: 82-92%
Максимальная рабочая температура, С: 95
Объем воды в котле, л: 111
Диаметр входа/выхода воды системы отопления , “: 2”
Объем воды в контуре ГВС: 5,25
Время горения, ном/мин. мощность: 5/12
Размер подключения контура ГВС, контура терм безопасности.: 1/2“
Максимальное рабочее давление, кгс/см2: 4,5
Диаметр подключения дымовой трубы, мм: 250
Минимальная высота дымовой трубы, м: 11
Необходимая тяга в дымовой трубе: 30
Температура дымовых газов, С: до 190
Объем топки, м3: 0,575
Размер топочной дверцы (bxh), мм: 400 Х 400
Максимальная длинна деревянных поленьев, мм: 950
Предпочтительная влажность дров: менее 25%
Минимальная фракция угля, мм: 40
Масса, кг: 990
Размеры (ширина х глубина х высота), мм: 820 X 1120 X 1670
-
- Эколог
- Сообщения: 138
- Зарегистрирован: 15 ноя 2006, 10:52
- Откуда: Коломна
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Пиролизный котел. Расчет выбросов?!!
Коллеги, добрый день! Может кто нибудь поделиться примером расчета или протоколом натурных исследований от пиролизной установки на жидком топливе? или по какой методике можно посчитать? Очень буду благодарна. Guryanova_galina@mail.ru
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 1692
- Зарегистрирован: 24 фев 2007, 15:35
- Награды: 3
- Откуда: Ростов-на-Дону
- Благодарил (а): 343 раза
- Поблагодарили: 542 раза
Re: Пиролизный котел. Расчет выбросов?!!
На сколько я знаю, расчетных методик определения выбросов от пиролизных установок нет. Методика по котельным не подойдет. Определить выбросы можно только замерами.
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение