Ливневка

Сообщение Borman110 »

Недавно работаю экологом и столкнулся с таким вопросом. Ростехнадзор требует разработать проект неорганизованных сбросов ливневых, талых и т.п. вод, и затем исправно платить им за это... Ссылаются на ФЗ об охране ОС. Посмотрел там - все очень туманно. Пожалуйста, кто с этим сталкивался проясните ситуацию...[!help]

Ваш начальник
Новичок
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 21 окт 2005, 07:34

Ливневые стоки

Сообщение Ваш начальник »

Прошу проконсультировать по очень острому вопросу![:-?]
В настоящее время ливневые сточные воды сбрасываются по договору в городской коллектор, а далее все стоки идут на крупную очистную станцию. Есть ли необходимость строительства локальных очистных сооружений? Разъясните порядок проведения производственного контроля сточных вод?
Заранее спасибо

Евгений
Новичок
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 03 окт 2005, 22:33
Благодарил (а): 1 раз

Re: Контроль сточных вод

Сообщение Евгений »

У Вас наверно есть договор с организацией принимающей сброс. Это наверно "Водоканал", он берет своей лабораторией анализы воды. У него есть требования к принимаемой от Вас "воды". По ним Вы расплачиваетесь, за оказанную вам услугу. Если Вы не укладываетесь в требования Водоканала, начинаете платить больше. Если с водой совсем плохо, он расторгает с Вами договор. Встает вопрос о строительстве очистных сооружений. Но это мои предположения по ситуации.

зайчонок
Интеграл-Клуб
Сообщения: 109
Зарегистрирован: 25 апр 2008, 16:45
Откуда: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 7 раз
Поблагодарили: 5 раз

Re: Контроль сточных вод

Сообщение зайчонок »

НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ СТОЧНЫХ ВОД. щелочные сточные воды перед подачей в горколлектор будут очищаться на очистной установке, но встала необходимость установки нейтрализаторов. сложно представляю как они выглядят, тем более производительностью до 40 кубов в час. Кто сталкивался или может дать какой совет? дело срочное...

зайчонок
Интеграл-Клуб
Сообщения: 109
Зарегистрирован: 25 апр 2008, 16:45
Откуда: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 7 раз
Поблагодарили: 5 раз

Re: Контроль сточных вод

Сообщение зайчонок »

уважаемые!!! дело срочное! помогите! ведь сброс в канализационные системы разрешается только в том случае, если значение pH не превышает нормы. а щелочные воды образуются в различных отраслях промышленности, в том числе и в строительной. неужели с этим никто не сталкивался? а может, просто подливать углекислоту в стоки, СО2 не в больших концентрациях будет образовываться (для ОПС относительно безвредно), а карбонаты будут очищаться в очистных. но вот как на это может посмотреть водоканал?..

Аватара пользователя

aartemy

Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 1109
Зарегистрирован: 22 ноя 2007, 13:09
Награды: 4
Откуда: Подмосковье
Благодарил (а): 129 раз
Поблагодарили: 223 раза

Re: Контроль сточных вод

Сообщение aartemy »

мы тут можем по-разному смотреть, но мне кажется Водоканал будет смотреть как-то по-своему, не зависимо от того что вам посоветуют на форуме. Если pH выше или ниже того, что прописано в приложении к договору на прием, то гасить его конечно надо. Только продувать СО2 - дорогое удовольствие, ИМХО
«Примеры ничему не учат, если они не рассматриваются с помощью теории. Многие просто ищут примеры, чтобы скопировать их». © Эдвард Деминг

небо
Эколог
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 19 мар 2007, 14:51
Откуда: Москва

Количество колодцев....

Сообщение небо »

Уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста, кто сталкивался с очистными сооружениями. Я расчитала ливенесток, производительность, какой должна быть установка. Скажите, пожалуйста, если установка подобрана. У нее есть, как и полагается, входной патрубок, куда поступают все ливнестоки с территории. Как собрать все ливнестоки в одно место? Я этим занимаюсь впервые, нет никакой литературы, примеров - ничео. Где-то на площадке надо расположить данную установку и подвести к ней стоки. Я понимаю, что это канализационная сеть проектируется. Но сначала надо решить как будем собирать стоки: быть может надо лотки какие устанавливать ил иже колодцы дождеприемные. Сколько их д.б. и т.д. Подскажите, кто что знает. (Площадь площадки 5 га, если что. Производительность 10 л/с).

mik-poll
Новичок
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 21 июл 2007, 14:06
Откуда: Ярославль

Re: Количество колодцев....

Сообщение mik-poll »

Площадка достаточно велика, в этом случае все зависит от существующей вертикальной планировки и загруженности площадки объектами, наиболее оптимальным является проектирование подземной сети ливнивой канализации с установкой дождеприемников в низших точках рельефа, сведение сети в единую точку (распределительный колодец), далее в КНС и на очистные сооружения. Открытый (лотковый) водосбор целесообразен при значительных естственных уклонах или при выполнении вертикальной планировки всей площадки с организацией водосбора. Точка установки очистных сооружений - самое низкое место территории (позволяет при удачной вертикалке отказаться от КНС). Полезная литература СНиП 2.04.03-85 п.3,4 и пособие к нему, СНиП II-89-80 п.4,
СНиП 3.05.04-85. Дождеприемники ГОСТ 3634-99. [:-!]