Системы улавливания паров НФП на АЗС

Выбросы от резервуаров с различными жидкостями и АЗС

Модераторы: Ecolog-Julia, Лёха, masm0, Kotucheny


Автор темы
лира
Новичок
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 28 фев 2006, 15:24
Откуда: СПб

Системы улавливания паров НФП на АЗС

Сообщение лира »

Как выглядит закольцовка паров бензина на АЗС? При которой размер СЗЗ будет не 100, а 50 м?

Тэги: Закольцовка, улавливание паров нефтепродуктов, средства снижения выбросов

Ковровский
Эколог
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 27 июн 2005, 13:41
Откуда: Марсель
Благодарил (а): 4 раза

Re: Система возврата паров нефтепродуктов!!!!!

Сообщение Ковровский »

Подскажите какими путями возможно сократить выбросы при наливной эстакаде в автоцистерны. Причем жилой дом очень близко от нефтебазы. Я уже и ситему "Промприбора" закладывал. Сокращает выбросы в 7 раз. По бензолу было 7,5ПДК, стало 1,3ПДК. Может быть мне в установке АСН и АСУР-ПБ еще и производительность насосов резко сократить. Хотя трудно представить наливной комплекс с производительность налива в автоцистерны 20- 25 куб.м. в час. Что же делать???[!bh]

MIST
Эколог
Сообщения: 93
Зарегистрирован: 06 окт 2005, 12:03
Поблагодарили: 4 раза

Re: Система возврата паров нефтепродуктов!!!!!

Сообщение MIST »

Леська.
Если не затруднит, пришлите и мне материалы по системе возврата (рекуперации) паров нефтепродуктов на АЗС.

oroshina
Эколог
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 06 дек 2005, 09:22

Re: Система возврата паров нефтепродуктов!!!!!

Сообщение oroshina »

Для снижения выбросов на АЗС при сливе в резервуар используем коэффициент 0,4 по Методическому пособию 2005 года на возврат паров обратно в автоцистерну через узел рециркуляции УРП-1. УРП-1 точно стоит в технологической части проекта. А про топливозаправщик в разделе ТХ написано, что если он не оборудован системой присоединения к УРП, то на площадку не допускается. Только непонятно, почему коэффициент 0,4, ведь краны в сторону дыхательного клапана закрываются, а открываются в сторону УРП. Выброс должен быть 0. А что тогда является источником выбросапаров топлива при сливе в резервуар?

Леська
Интеграл-Клуб
Сообщения: 427
Зарегистрирован: 01 ноя 2005, 15:45
Откуда: Астрахань
Поблагодарили: 4 раза

Re: Система возврата паров нефтепродуктов!!!!!

Сообщение Леська »

лови скинула, всю работу сам посмотришь что нужно[!beer]

Аватара пользователя

ro_

Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 2659
Зарегистрирован: 17 апр 2006, 21:12
Награды: 3
Благодарил (а): 494 раза
Поблагодарили: 194 раза
Контактная информация:

Re: Система возврата паров нефтепродуктов!!!!!

Сообщение ro_ »

Ковровский:
Подскажите какими путями возможно сократить выбросы при наливной эстакаде в автоцистерны. Причем жилой дом очень близко от нефтебазы. Я уже и ситему "Промприбора" закладывал. Сокращает выбросы в 7 раз. По бензолу было 7,5ПДК, стало 1,3ПДК. Может быть мне в установке АСН и АСУР-ПБ еще и производительность насосов резко сократить. Хотя трудно представить наливной комплекс с производительность налива в автоцистерны 20- 25 куб.м. в час. Что же делать???[!bh]

1. Можно попробовать выбрать наихудшее сочетание наполняемых цистерн
2. Запроектировать выпуск вытесняемой газовоздушной смеси, через свечу (около 30 метров)
3. Производить налив под слой нефтепродукта и тем самым сократить выброс на 60% (см. Пособие, 2005)
4. И можно также попытаться применить 20-ти минутное осреднение, если насосы, скажем, производительностью 90 м3/час и наполнение автоцистерны длиться меньше 20-ти минут.

kira
Эколог
Сообщения: 104
Зарегистрирован: 13 сен 2005, 08:06
Поблагодарили: 1 раз

Re: Система возврата паров нефтепродуктов!!!!!

Сообщение kira »

Леська, большое спасибо, все получила!!! С наступающим Новым годом!

Леська
Интеграл-Клуб
Сообщения: 427
Зарегистрирован: 01 ноя 2005, 15:45
Откуда: Астрахань
Поблагодарили: 4 раза

Re: Система возврата паров нефтепродуктов!!!!!

Сообщение Леська »

Всегда пожайлуста[!beer]

kira
Эколог
Сообщения: 104
Зарегистрирован: 13 сен 2005, 08:06
Поблагодарили: 1 раз

Re: Система возврата паров нефтепродуктов!!!!!

Сообщение kira »

Срочно! Проектировщики запроектировали систему рекуперации паров при сливе нефти в ж/д цистерны (железнодорожная эстакада) Мы рекуперацию не хотим делать - дорого. На основании чего мы должны обязательно её запроектировать и применить? Кто знает!
Аватара пользователя

ro_

Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 2659
Зарегистрирован: 17 апр 2006, 21:12
Награды: 3
Благодарил (а): 494 раза
Поблагодарили: 194 раза
Контактная информация:

Re: Система возврата паров нефтепродуктов!!!!!

Сообщение ro_ »

А у кого паспортное сокращение выбросов при применении системы рекуперации???

студент
Новичок
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 14 мар 2007, 11:02

Re: Система возврата паров нефтепродуктов!!!!!

Сообщение студент »

Леська, пожалуйста, скинте информацию по системе возврата паров нефтепродуктов с "конференции в Волгограде" на мыло argo2005_85@mail.ru очень и очень этим самым меня выручите.[:-;(][:-;(][:-;(]

Ответить