ЗСО для водозаборов

В этом форуме Вы можете обсудить вопросы касающиеся нормативно-методической базы охраны водной среды.

Модераторы: Ecolog-Julia, Kotucheny, Raccoon


Наталья, маленький эколог
Эколог
Сообщения: 260
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 10:04
Откуда: Тверь
Благодарил (а): 53 раза
Поблагодарили: 8 раз

Re: ЗСО для водозаборов

Сообщение Наталья, маленький эколог »

Добрый день!
Подскажите пожалуйста, коллеги. Планирум бурить скважину для нужд пожаротушения нашего предприятия (1 категория, питьевое и хоз-быт водоснабжение - привозное). Получили гидрогеологическое заключение. Теперь нужна Лицензия. Устно было сказано о необходимости установления пояса ЗСО радиусом 30 м.
НПА, регламентирующих размеры поясов ЗСО для НЕ хозяйственно-питьевого водоснабжения я не нашла.
Я вообще предполагала что ЗСО только для источников питевого водоснабжения. Подскажите пожалуйста.
Аватара пользователя

Лёха

Главврач Медаль за развитие Орден за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 5760
Зарегистрирован: 18 июн 2010, 19:46
Награды: 5
Откуда: с. Кручи
Благодарил (а): 1089 раз
Поблагодарили: 2327 раз

Re: ЗСО для водозаборов

Сообщение Лёха »

Наталья, маленький эколог, п. 2 ст. 43 ВК РФ (да, водоносный пласт, куда вы забуриваетесь, тоже водный объект, только подземный). Так вот, если вы забуриваетесь в пласт, который поставлен на баланс как питьевой, то ЗСО вам нужна в составе трех поясов. А если воды забалансовые, то проект ЗСО конечно вам не нужен, но ограждение горного отвода (как раз радиусом 30 метров) предусмотреть необходимо.
A thabhairt do dhuine ar sprioc fiú maireachtáil ar feadh, agus beidh sé a bheith in ann maireachtáil in aon staid

ГЭТИ

Звезда за развитие Медаль за развитие Орден за помощь Звезда за помощь Медаль за помощь
Модератор
Сообщения: 2633
Зарегистрирован: 05 май 2013, 13:44
Награды: 6
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 201 раз
Поблагодарили: 1152 раза
Контактная информация:

Re: ЗСО для водозаборов

Сообщение ГЭТИ »

Лёха писал(а): 12 ноя 2021, 10:45 А если воды забалансовые..

Для технических подземных вод забалансовые запасы не выделяются и не учитываются.

По части забалансовых запасов подземных вод можно ознакомиться в классификации запасов и прогнозных ресурсов питьевых, технических и минеральных подземных вод - https://docs.cntd.ru/document/902057116

Но в случае использования подземных вод как питьевых и минеральных возникает вариант забалансовых запасов, где могут быть зоны и округа санитарной (горно-санитарной) охраны проектных водозаборных сооружений.


К забалансовым запасам относятся запасы питьевых и минеральных подземных вод, качество которых по ряду показателей не соответствует установленным требованиям и (или) на момент подсчета запасов отсутствуют условия для создания зон и округов санитарной (горно-санитарной) охраны проектных водозаборных сооружений.

Забалансовые запасы месторождений подсчитываются и учитываются в случаях наличия перспективы разработки методов водоподготовки для доведения качества воды до установленных требований и возможности организации в дальнейшем зон и округов санитарной (горно-санитарной) охраны.
Советую всем: думайте, думайте, думайте! И ещё - если есть проблемы с обоснованиями обьемов исследований либо с ответами на вопросы экспертиз, то обращайтесь в личку или через контакты, что обозначены в профиле, и обсудим.

Наталья, маленький эколог
Эколог
Сообщения: 260
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 10:04
Откуда: Тверь
Благодарил (а): 53 раза
Поблагодарили: 8 раз

Re: ЗСО для водозаборов

Сообщение Наталья, маленький эколог »

Лёха писал(а): 12 ноя 2021, 10:45 Наталья, маленький эколог, п. 2 ст. 43 ВК РФ (да, водоносный пласт, куда вы забуриваетесь, тоже водный объект, только подземный). Так вот, если вы забуриваетесь в пласт, который поставлен на баланс как питьевой, то ЗСО вам нужна в составе трех поясов. А если воды забалансовые, то проект ЗСО конечно вам не нужен, но ограждение горного отвода (как раз радиусом 30 метров) предусмотреть необходимо.
А не подскажете где прописано про размер горного отвода?

ГЭТИ

Звезда за развитие Медаль за развитие Орден за помощь Звезда за помощь Медаль за помощь
Модератор
Сообщения: 2633
Зарегистрирован: 05 май 2013, 13:44
Награды: 6
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 201 раз
Поблагодарили: 1152 раза
Контактная информация:

Re: ЗСО для водозаборов

Сообщение ГЭТИ »

Наталья, маленький эколог, границы горного отвода по идее должны быть определены условиями лицензии на пользование недрами и согласованы в установленном порядке проектными документами.
https://docs.cntd.ru/document/573270960
Советую всем: думайте, думайте, думайте! И ещё - если есть проблемы с обоснованиями обьемов исследований либо с ответами на вопросы экспертиз, то обращайтесь в личку или через контакты, что обозначены в профиле, и обсудим.

Аватара пользователя

Лёха

Главврач Медаль за развитие Орден за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 5760
Зарегистрирован: 18 июн 2010, 19:46
Награды: 5
Откуда: с. Кручи
Благодарил (а): 1089 раз
Поблагодарили: 2327 раз

Re: ЗСО для водозаборов

Сообщение Лёха »

A thabhairt do dhuine ar sprioc fiú maireachtáil ar feadh, agus beidh sé a bheith in ann maireachtáil in aon staid
Аватара пользователя

Мария_СТСН
Новичок
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 11 дек 2021, 11:22
Откуда: Московская обл.

Re: ЗСО для водозаборов

Сообщение Мария_СТСН »

В СНТ была оформлена лицензия на скважину (отсутствие лицензии штрафовалось 800-стами тыс руб). В силу того, что упрощенный порядок был только для т.н. хоз-быт назначения, оформили такую лицензию. К лицензии паровозом идет целый ряд условий по исполнению этой лицензии, включая оформление ЗСО, сдачу анализов воды и проч.
Вода используется в СНТ ТОЛЬКО для полива. летний водопровод, который функционирует с июня по сентябрь. В воде превышено во много раз содержание железа. Вопрос: как переоформить лицензию с хоз-быт воды на техническую воду? Средств в СНТ для приведения воды в состояние питьевой нет и не будет. Для полива огородов вода необходима.
Необходимо ли оформлять ЗСО для технической воды, используемой для полива?
Если переоформление лицензии на скважину с хоз-быт на техническую воду возможно, то куда можно обратиться , в какую фирму или каким образом это вообще делается?
Буду очень благодарна за ответы специалистов в данной области.
Последний раз редактировалось Мария_СТСН 11 дек 2021, 11:45, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя

Ichi
Эколог
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 01 авг 2018, 14:24
Благодарил (а): 49 раз

Re: ЗСО для водозаборов

Сообщение Ichi »

Добрый день. Буду признательна любой помощи. Проектировщики доводят разную информацию по нашей ситуации.
У нас есть водозабор состоящий из 5-ти скважин, вода для хозяйственно-питьевого водоснабжения. Водозабор перешел нам от другой организации в 2012 году, на него имелся проект ЗСО. Далее в 2013 году мы получили лицензию на 8 тыс.кубов в сутки с условием произвести подсчет запасов. Подсчет запасов произошел только в 2022 году. В ходе выяснилось, что 3 скважины из 5-ти не дают дебит (технические ошибки при бурении), предложили пробурить новые в 1 поясах ЗСО старых (всё это указано в отчете запасов). Далее в Недрах обратили внимание, что нам нужно пересчитать ЗСО на 8 тыс. кубов, это указано в приложении к протоколу ТКЗ. Реконструировать водозабор пока нет финансов, когда будем перебуриваться неизвестно. Но технический проект водозабора нам нужен сейчас.
Вот возник вопрос с чего начать, чтобы довести все на данный момент до ума. Я вижу ситуацию так: Пересогласовать проект ЗСО с новыми поясами, оставить все 5 скважин как есть. Далее согласовать технический проект также на существующие скважины, указать в разделе что будут 3 новых скважины в 1 поясах ЗСО старых, старые переведутся в резервные и наблюдательные. Потом получить горноотводный акт. Не будет ли такого что Ростехнадзор в конце скажет нам что мы всё сделали неправильно, что нужно было вносить изменения в лицензию и что вообще в 1 поясе ЗСО старых скважин нельзя бурить новые
Аватара пользователя

Лёха

Главврач Медаль за развитие Орден за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 5760
Зарегистрирован: 18 июн 2010, 19:46
Награды: 5
Откуда: с. Кручи
Благодарил (а): 1089 раз
Поблагодарили: 2327 раз

Re: ЗСО для водозаборов

Сообщение Лёха »

Ichi писал(а): 29 ноя 2023, 15:57 Далее в Недрах обратили внимание, что нам нужно пересчитать ЗСО на 8 тыс. кубов, это указано в приложении к протоколу ТКЗ.
см. п. 1.14 СанПиН 2.1.4.1110-02
Ichi писал(а): 29 ноя 2023, 15:57 Реконструировать водозабор пока нет финансов, когда будем перебуриваться неизвестно. Но технический проект водозабора нам нужен сейчас.
"Нет ножек - нет мультиков" © Что совершенно не стоит делать, так это транслировать сюда эти заплачки. В магазин придите и заявите, что у вас нет денег, а телевизор вы хотите прямо сейчас.
Итог: появятся деньги, разработаете технический проект, вместе с ним новый проект ЗСО, согласуете, установите новые границы и будет вам щястье.
Ichi писал(а): 29 ноя 2023, 15:57 Ростехнадзор в конце скажет нам что мы всё сделали неправильно
Сказать в принципе вообще можно все что угодно, язык же без костей. Если вам нравится руководствоваться ОБС - ну кто вам доктор?
Ichi писал(а): 29 ноя 2023, 15:57 что нужно было вносить изменения в лицензию и что вообще в 1 поясе ЗСО старых скважин нельзя бурить новые
Переоформление лицензии производится в случаях возникновения обстоятельств, которые серьезно отличаются от обстоятельств, имевшихся при выдаче разрешения (например, при изменении границ участка или в результате изменения наименования юрлица, использующего водозабор). Если вы думаете, что бурение и эксплуатация новых скважин хз на какие горизонты это несущественное обстоятельство то мне нечего вам сказать.
Ответьте на вопрос почему вы решили, что в первом поясе старых скважин нельзя бурить новые? Вам голоса какие-то нашептали?
A thabhairt do dhuine ar sprioc fiú maireachtáil ar feadh, agus beidh sé a bheith in ann maireachtáil in aon staid
Аватара пользователя

Ichi
Эколог
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 01 авг 2018, 14:24
Благодарил (а): 49 раз

Re: ЗСО для водозаборов

Сообщение Ichi »

Лёха,
Ответьте на вопрос почему вы решили, что в первом поясе старых скважин нельзя бурить новые? Вам голоса какие-то нашептали?
сейчас аналогичная ситуация происходит с получением горноотводного акта на другой наш водозабор -были утверждены ЗСО, согласовали проект водозабора, где сказано что нам рекомендуется пробурить еще 2 резервные скважины, согласно СП . Мы решили что они будут в 1 поясе ЗСО скважины, насосной станции и РЧВ, он у нас 100 на 100 м. Ростехнадзор нам отказывает - сначала мы должны утвердить ЗСО на эти резервные скважины, потом к ним. За отсутствие горноотводного акта нас уже штрафовал Росприроднадзор.

Отправлено спустя 15 минут 4 секунды:
Лёха,
Итог: появятся деньги, разработаете технический проект, вместе с ним новый проект ЗСО, согласуете, установите новые границы и будет вам щястье.
Югнедра нам отвечают что мы не может эксплуатировать водозабор без технического проекта. При этом мы хотели разработать и согласовать на фактическое положение (сейчас добываем 3,5 тыс. кубов), специалист сказал что будет отказ т.к. подсчет на 8 тыс.кубов, в подсчете указаны проектные скважины, они должны быть запроектированы и в техническом проекте (пробурить мы может их потом).

Ответить

Вернуться в «Охрана водной среды»