Всем добрый день!
Стоит задача измерения освещенности в квартирах жилого дома для ввода последнего в эксплуатацию. И возникает вопрос: освещенность придется измерять во всех квартирах или существует какой-то допустимый процент квартир (ну, предположим, 20%), измерений освещенности в которых будет достаточно для ввода в эксплуатацию всего дома? Если квартира многокомнатная, то измерять освещенность нужно во всех комнатах, включая коридор, ванную и туалет? Я не нашел ответа на эти вопросы в нормативной документации. Может кто-нибудь из личного опыта знает ответы на эти вопросы? Тогда заранее благодарю!
Re: Ввод жилого дома в эксплуатацию
Добавлено: 14 ноя 2012, 00:06
ShMA-1
rubasya писал(а):Всем добрый день!
Стоит задача измерения освещенности в квартирах жилого дома для ввода последнего в эксплуатацию. И возникает вопрос: освещенность придется измерять во всех квартирах или существует какой-то допустимый процент квартир (ну, предположим, 20%), измерений освещенности в которых будет достаточно для ввода в эксплуатацию всего дома? Если квартира многокомнатная, то измерять освещенность нужно во всех комнатах, включая коридор, ванную и туалет? Я не нашел ответа на эти вопросы в нормативной документации. Может кто-нибудь из личного опыта знает ответы на эти вопросы? Тогда заранее благодарю!
Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий" в жилых домах и квартирах приведенные в табл. 1 значения освещенности, показателя дискомфорта и коэффициента пульсации являются рекомендуемыми. Поэтому при вводе в эксплуатацию жилых домов измерения освещенности необходимо проводить только в общедомовых помещениях - лестницы, внеквартирные коридоры, колясочные, подвалы, чердаки, лифты, венткамеры и т.д.
Re: Ввод жилого дома в эксплуатацию
Добавлено: 14 ноя 2012, 14:41
rubasya
В этом СанПиНе они являются рекомендуемыми потому, что есть другой целевой СанПиН 2.1.2.2645-10 "Требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях", а там все конкретно указано. По своим каналам узнали, что нужно обращаться в Стройнадзор своего региона и решать эту проблему с конкретными чиновниками, отвечающими за выдачу заключений, посколько реального документа, регламентирующего объем таких работ НЕТ! Почему нет - второй вопрос, но на этом кто-то не плохо наваривается :) Так что, если столкнетесь с такой же проблемой звоните прямо в свой Стройнадзор - и да пребудет с вами Сила!