Страница 1 из 2

Мощная подстанция рядом с домом

Добавлено: 28 июн 2012, 12:29
Надежка
Доброго времени суток!

Нужна помощь специалиста и добрый совет.

Собираемся покупать жилой дом. В трехстах метрах от него находится подстанция. Характеристики ее следующие- мощная открытая распределительно-преобразовательная подстанция напряжением 220, 110, 35, 10 Кв. Не опасно ли такое соседство для здоровья? На каком расстоянии такая станция должна находиться от жилья? Как измеряется такое расстояние- "до забора" или "до окон"?

Заранее благодарна.

С уважением.

Re: Мощная подстанция рядом с домом

Добавлено: 28 июн 2012, 14:04
yuri
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
"Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий,
сооружений и иных объектов"
3.3. В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ), устанавливаются санитарные разрывы. Санитарный разрыв ВЛ устанавливается на территории вдоль трассы высоковольтной линии, в которой напряженность электрического поля превышает 1 кВ/м.
Для вновь проектируемых ВЛ, а также зданий и сооружений допускается принимать границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛ с горизонтальным расположением проводов и без средств снижения напряженности электрического поля по обе стороны от нее на следующих расстояниях от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном к ВЛ:
- 20 м - для ВЛ напряжением 330 кВ;
- 30 м - для ВЛ напряжением 500 кВ;
- 40 м - для ВЛ напряжением 750 кВ;
- 55 м - для ВЛ напряжением 1150 кВ.
При вводе объекта в эксплуатацию и в процессе эксплуатации санитарный разрыв должен быть скорректирован по результатам инструментального обследования.

Re: Мощная подстанция рядом с домом

Добавлено: 28 июн 2012, 20:30
zakamsk
Надежка, если территория подстанции с трансформаторами на 220 кВ находится в 300 метрах от вашего дома, то у вашего дома параметры электромагнитного поля, формируемого трансформаторами, будут безусловно существенно ниже предельно-допустимых уровней для жилых территорий.
Желательно, чтоб дом также был подальше от ЛЭП, которые подходят к подстанции.
Летом, в жаркие дни, возможно, по ночам у вашего дома будет слышен шум вентиляторов обдува трансформаторов, но я не думаю, что будет громче 45 дБ (это норма для ночного времени).

Re: Мощная подстанция рядом с домом

Добавлено: 28 июн 2012, 21:00
Надежка
Спасибо, что не оставили меня наедине с проблемой!
zakamsk писал(а):Желательно, чтоб дом также был подальше от ЛЭП, которые подходят к подстанции.
Насколько "подальше"?

Re: Мощная подстанция рядом с домом

Добавлено: 29 июн 2012, 06:59
zakamsk
Надежка писал(а):
zakamsk писал(а):Желательно, чтоб дом также был подальше от ЛЭП, которые подходят к подстанции.
Насколько "подальше"?
Для ЛЭП 220 кВ, в принципе, санитарных ограничений нет, живите хоть под самой ЛЭП (такова официальная позиция). Но всё равно, близкое соседство нежелательно. Метров бы 40-50 от крайнего провода до вашего дома (участка) желательно иметь. Для ЛЭП 35 кВ - метров 20.

Re: Мощная подстанция рядом с домом

Добавлено: 08 авг 2012, 14:56
МаксимСтепырев
Согласно действующим нормам проектирования границы санитарно-защитных зон (СЗЗ) вдоль высоковольтных ЛЭП устанавливаются по величине Е, которая не должна превышать 1 кВ/м, и отстоят по обе стороны от проекции крайних фазовых проводов на землю на расстояние:
10 м для линий напряжением 20 кВ,
15 м -"- 35 кВ,
20 м -"- 110 кВ,
25 м -"- 150, 220 кВ,
30 м -"- 330, 500 кВ,
40 м -"- 750 кВ,
55 м -"- 1150 кВ
В СЗЗ запрещено строительство жилых и общественных зданий и отвод земельных участков (включая садовые) для постоянного пребывания населения.
Расстояние от границ населенных пунктов до оси проектируемых ЛЭП напряжением 750-1150 кВ должно быть не менее 250-300 м соответственно.
Источником шума на объекте являются трансформаторы, звук от этого оборудования является постоянным.
Определение ожидаемого уровня звукового давления L от трансформаторов рассчитывается по формуле:
L = Lw-20 lg r +10 lg Ф – βа r/1000-10lgΩ
В принципе при мощности двух трансформаторов 10 МВА каждый и железобетонным забором, высотой 2,5 м уровень звука в радиусе 120 м от трансформаторов составит около 30 дБА, что не превышает допустимого уровня звука на территории жилой застройки с 7 до 23 ч.-55 дБА с 23 до 7 ч. - 45 дБА. (СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабо-чих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки».Так что Вам бы узнать мощность, а уровень звука можно расчитать.

Re: Мощная подстанция рядом с домом

Добавлено: 08 авг 2012, 15:37
zakamsk
МаксимСтепырев писал(а):Согласно действующим нормам проектирования границы санитарно-защитных зон (СЗЗ) вдоль высоковольтных ЛЭП устанавливаются по величине Е, которая не должна превышать 1 кВ/м, и отстоят по обе стороны от проекции крайних фазовых проводов на землю на расстояние:
10 м для линий напряжением 20 кВ,
15 м -"- 35 кВ,
20 м -"- 110 кВ,
25 м -"- 150, 220 кВ,
30 м -"- 330, 500 кВ,
40 м -"- 750 кВ,
55 м -"- 1150 кВ
Будьте добры, дайте ссылку на нормативный документ, где такое написано.

Re: Мощная подстанция рядом с домом

Добавлено: 08 авг 2012, 16:32
smold
zakamsk писал(а):
МаксимСтепырев писал(а):Согласно действующим нормам проектирования границы санитарно-защитных зон (СЗЗ) вдоль высоковольтных ЛЭП устанавливаются по величине Е, которая не должна превышать 1 кВ/м, и отстоят по обе стороны от проекции крайних фазовых проводов на землю на расстояние:
10 м для линий напряжением 20 кВ,
15 м -"- 35 кВ,
20 м -"- 110 кВ,
25 м -"- 150, 220 кВ,
30 м -"- 330, 500 кВ,
40 м -"- 750 кВ,
55 м -"- 1150 кВ
Будьте добры, дайте ссылку на нормативный документ, где такое написано.
Эта инфа из п.4.70 СП 11-102-97 "Инженерно-экологические изыскания для строительства" неверна, т.к. существует "суперсанпин" п. 6.3 которого гласит:
Для вновь проектируемых ВЛ, а также зданий и сооружений допускается принимать границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛ с горизонтальным расположением проводов и без средств снижения напряженности электрического поля по обе стороны от нее на следующих расстояниях от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном ВЛ:
- 20 м - для ВЛ напряжением 330 кВ;
- 30 м - для ВЛ напряжением 500 кВ;
- 40 м - для ВЛ напряжением 750 кВ;
- 55 м - для ВЛ напряжением 1150 кВ.

Re: Мощная подстанция рядом с домом

Добавлено: 09 авг 2012, 07:23
МаксимСтепырев
неверна, т.к. существует "суперсанпин" п. 6.3 которого гласит:
"суперсанпин" это что? Дайте ссылку на документ посмотреть.

Re: Мощная подстанция рядом с домом

Добавлено: 09 авг 2012, 07:39
smold
МаксимСтепырев писал(а):"суперсанпин" это что?
САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫЕ ЗОНЫ И САНИТАРНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ИНЫХ ОБЪЕКТОВ
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
Новая редакция (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.04.2008 N 25, Изменения N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 06.10.2009 N 61, Изменений и дополнений N 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 09.09.2010 N 122)