ro_ писал(а):Вопрос 1: из каких частей состоит санитарно-защитная зона АЗС, изображенная на рисунке (АЗС.JPG) руководствуясь п.5.5. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (автомагистраль, расположенная в санитарно-защитной зоне промышленного объекта и производства или прилегающая к санитарно-защитной зоне, не входит в ее размер...)?
Варианты ответа: СЗЗ = 1 + 2; СЗЗ = 3 + 5...
Вопрос 2: может ли быть устновлен ориентировочный размер СЗЗ для проектируемой ДЭС мощностью 1 МВт в соответствии с классификацией СанПиН? Если да, то какой и ссылка на конкретный пункт СанПиНа?
1. Если у вас трасса попадает под определение "автомагистраль" как указано в Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090, то не входит в размер.
1.2. В Правилах используются следующие основные понятия и термины:
"Автомагистраль" - дорога, обозначенная знаком 5.1 <*> и имеющая для каждого направления движения проезжие части, отделенные друг от друга разделительной полосой (а при ее отсутствии - дорожным ограждением), без пересечений в одном уровне с другими дорогами, железнодорожными или трамвайными путями, пешеходными или велосипедными дорожками.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2005 N 767)
--------------------------------
<*> Здесь и далее приводится нумерация дорожных знаков согласно Приложению 1.
СЗЗ устанавливает от границы зем. участка АЗС п. 3.3 и 3.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.
СЗЗ = 1+2+3+4 при условии, если 1-4 допускается согласно п. 5.3 СанПиН .
2. Установление нормативной СЗЗ ДЭС не предусмотрено только для котельных менее 200 Гкал и электроподстанций (примечание к п. 7.1.10 СанПиН).
Если смущает, что электрическая мощность в 1 мВт эквивалентна тепловой мощности где-то 0,86 Гкал, но это не относится к ДЭС