Расчет шума, проникающего на территорию из помещения

Все о программе "Эколог-Шум" 2 - программа расчета шума

Птица

Звезда за помощь Медаль за помощь
Эколог
Сообщения: 2351
Зарегистрирован: 28 мар 2007, 16:06
Награды: 5
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 224 раза
Поблагодарили: 492 раза
Контактная информация:

Re: Расчет шума, проникающего на территорию из помещения

Сообщение Птица »

Стремящаяся писал(а): 21 апр 2023, 13:26 Конечно по надписям на заборе. Это очевидно. И еще, программу я покупала именно для того, чтобы не копаться в формулах и не делать расчеты вручную.
Извините за занудство, но вы что все значения которые в формуле присутствуют наизусть знаете? Даже очень умные люди прежде чем расчет по программе делать, то методику освежают в голове.
Аватара пользователя

kentavrik

Звезда за помощь Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 2918
Зарегистрирован: 24 сен 2015, 09:49
Награды: 5
Откуда: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 592 раза
Поблагодарили: 699 раз

Re: Расчет шума, проникающего на территорию из помещения

Сообщение kentavrik »

Стремящаяся писал(а): 21 апр 2023, 12:10 СНиП 23-03-2003 официально не применим
ну почему же так резко, пользоваться можно в части не противоречащей обязательным требованиям.
Вот где вы так быстро в обязательных требованиях найдете формулу 19 энергетического суммирования?
Вложения
письмо Минстроя.docx
(14.07 КБ) 136 скачиваний

Noble
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 04 сен 2007, 08:57
Откуда: Ступино
Благодарил (а): 1 раз

Re: Расчет шума, проникающего на территорию из помещения

Сообщение Noble »

Добрый день!
Может быть, кто-то сможет подсказать, объяснить, почему в формулах 20 и 23 СП 254.1325800.2016 при расчете проникающего в помещение шума появился добавочный коэффициент "+6". Ранее в СНиП 23-03-2003 была формула 16 без прибавки "+6". Данная прибавка выбивает разницу в 15 дБА между нормативным уровнем звука перед фасадом и внутри нормируемого помещения.
Также, в СНиП 23-03-2003 была формула 17 которая описывала снижение шума в соразмерных жилых помещениях площадью до 25 м2, которая в в СП отсутствует.
UPD:
В соответствии с СП 276.1325800.2016 для транспортных потоков, п. 12.5 (формула 96) и 12.10 (формула 101) имеют другой вид и читаются как снижение звука окном, т.е. дельта L. Поправки на площадь окна и акустическую постоянную помещения имею обратный знак, все, кроме "+3" (я полагаю это учет влияния отраженного звука от фасада). Тогда из этого, поправка "+6" в формуле 23 СП 254. должна иметь знак "-"? Или я что-то путаю?

Михаил Сухарев
Интеграл
Сообщения: 128
Зарегистрирован: 19 июн 2006, 15:20
Откуда: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 39 раз

Re: Расчет шума, проникающего на территорию из помещения

Сообщение Михаил Сухарев »

Noble писал(а): 28 апр 2023, 10:20 почему в формулах 20 и 23 СП 254.1325800.2016 при расчете проникающего в помещение шума появился добавочный коэффициент "+6"
6 (на самом деле 6.02) - это 10 * lg(4) из основной формулы диффузного шума. Эту формулу записывают то в столбик, то раскладывая на множители, и при выводе (16) потеряли эту константу, а, например, в (8) не забыли.
Потеряшка_6.jpg
Потеряшка_6.jpg (15.13 КБ) 1798 просмотров
Аватара пользователя

kentavrik

Звезда за помощь Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 2918
Зарегистрирован: 24 сен 2015, 09:49
Награды: 5
Откуда: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 592 раза
Поблагодарили: 699 раз

Re: Расчет шума, проникающего на территорию из помещения

Сообщение kentavrik »

Noble писал(а): 28 апр 2023, 10:20 огда из этого, поправка "+6" в формуле 23 СП 254. должна иметь знак "-"? Или я что-то путаю?
знак минус у поправки когда шум вылетает на улицу из помещения, см. также ф-лу 12 ГОСТ 27296-2012.

Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «"Эколог-Шум" 2 - программа для расчета шума»

Форум для экологов : Отказ от ответственности