Страница 1 из 1

[Шум] "Расчет уровня внешнего шума систем вентиляции" 1.5

Добавлено: 14 июл 2011, 15:30
Nemo13
Определяю октавные УЗМ вентилятора по СНиП II-12-77. В формуле 57 есть поправка дельтаL2, которая выбирается в зависимости от диаметра воздуховода. Вопрос: при занесении УЗМ вентилятора в программу нужно учитывать величину этой поправки, или программа учтет ее автоматически при занесении данных по диаметру воздуховода?

Re:[Шум] "Расчет уровня внешнего шума систем вентиляции" 1.5

Добавлено: 03 сен 2012, 13:49
Наталья81
подскажите нет ли ошибки в руководстве пользователя по расчету шума от вент систем: в нем написано что при вызове справочника вентиляторов в список выпадают только те вентиляторы, режим работы которых совпадает с проектируемой системой (для вытяжных систем - только вентиляторы в режиме "Всасывание", для приточных - "Нагнетание"). а у меня в программе происходит все наоборот :( для вытяжных только нагнетание выпадает ... и ещё в паспортных данных по вентиляторам для вытяжных систем предлагаются данные уровня звуковой мощности на всасывании, на нагнетании и через корпус (а на каких-то только нагнетание и через корпус), а мне надо рассчитать шум на выходе из вентсистемы ... для какого режима тогда брать данные? И соответственно по приточкам в паспортах : на входе, на выходе вовне...нужен шум на входе в приточную систему здания...какие данные брать...заранее спасибо...а то я совсем запуталась

Re: [Шум] "Расчет уровня внешнего шума систем вентиляции" 1.

Добавлено: 03 сен 2012, 15:38
Вадим Зыков
Наталья81, да в руководстве ошибка.
Впрограмма производит расчет внешнего шума систем вентиляции.
Поэтому для приточной системы вентиляции, вентилятор должен работать в режиме всасывания (засасывает воздух из окружающей среды).
Для вытяжной системы вентиляции, вентилятор должен работать в режиме нагетания (выбрасывает воздух в окружающую среду).

Re:[Шум] "Расчет уровня внешнего шума систем вентиляции" 1.5

Добавлено: 27 мар 2013, 18:04
eko-ksv
В справочнике программы снижения шума на поворотах воздуховодов приняты значения для условия "под прямым углом и снабженных направляющими лопатками" (табл.22 СНиП II-12-77).
Вопрос к Интегралу: а где справочник для условия без направляющих лопаток (табл. 21)?
И можно ли вручную исправить справочник?

Re: [Шум] "Расчет уровня внешнего шума систем вентиляции" 1.

Добавлено: 29 мар 2013, 13:48
Вадим Зыков
Если ширина поворота больше 2000 мм, то считается что он плавный и расчет выполняется с учетом таблицы 22, если меньше, то по таблице 21.

Re: [Шум] "Расчет уровня внешнего шума систем вентиляции" 1.

Добавлено: 29 мар 2013, 14:41
eko-ksv
В том то и дело, что поворот 200 - 400 мм, а программа все равно считает по таблице 22.
Кстати, в табл.21 и 22 для ширины поворота 2000 мм значения снижения с лопатками и без все равно разные и существенно.