Страница 1 из 1
Высота площадки и источников
Добавлено: 14 фев 2011, 17:49
Колобок
[!help] У меня такая проблема: Предприятие общепита расположено на 4-м этаже здания. С высотой труб вытяжных систем всё понятно, а какую высоту ставить у неорганизованных источников (дезинфекция) и какую высоту расчётной площадки задавать?
Заранее спасибо.
Re: Высота площадки и источников
Добавлено: 14 фев 2011, 20:25
zakamsk
Высоту неорганизованных источников можно взять, например, на высоте середины окна или фрамуг. Но не уйдет ли ваша дезинфекция в вытяжку?
Высоту расчетной площадки, отличную от 2 м, имеет смысл брать, когда проводите расчет рассеивания с учетом застройки. А учет застройки происходит когда ближайшие здания находятся на расстоянии от источника меньшем, чем Xm.
Re: Высота площадки и источников
Добавлено: 15 фев 2011, 08:32
Вадим Зыков
+ можно было и поиском воспользоваться [!rules]
Например так -
http://forum.integral.ru/search.php?st= ... 0%B2%D0%B0*
Если в найденных темах нет ответа на конкретный вопрос, то его можно задать уже в аналогичной теме. Хотя мне кажется ответы на поставленные вопросы можно было найти в уже существующих темах.