Страница 2 из 3

Связи между участками

Добавлено: 16 мар 2009, 21:57
Наталья Николаевна
Уважаемые разработчики!
Подскажите пожалуйста, по какому принципу в программе "АТП-Эколог" устанавливаются связи между участками?

Re: АТП-Эколог (связи между участками)

Добавлено: 13 апр 2009, 15:08
Вадим Зыков
Автопогрузчиков нет в методике, они пришли из "Методического пособия...". Можно подумать над этой связью. Сейчас можно создать в УПРЗА "Эколог" два площадных источника с одинаковыми координатами.
для других видов техники отрываю карточку Описание участка (1 и 8 типы) - написано: связь отсутствует, а каким образом ее установить, что нужно для этого сделать?
Скорее всего, в 8-ом типе у Вас настроен нагрузочный режим, для связи с первым типом нужно поставить "Полный расчет".

+ посмотрите, пожалуйста, пост АО.

Re: АТП-Эколог (связи между участками)

Добавлено: 24 апр 2009, 11:14
ecotwinsong
Влияет ли то, установлена связь между участками или нет на величину валового выброса?

Re: АТП-Эколог (связи между участками)

Добавлено: 24 апр 2009, 11:32
Вадим Зыков
Безусловно влияет.

Re: АТП-Эколог (связи между участками)

Добавлено: 24 апр 2009, 11:48
ecotwinsong
Тогда, если у меня 9 участков, между ними нет связей - при распечатке отчета по предприятию, в конце отчета табличка суммарные выбросы по предприятию - это что такое? Т.е. если я установлю связь между какими-нибудь участками - эти величины будут другими?

Re: АТП-Эколог (связи между участками)

Добавлено: 24 апр 2009, 13:21
Вадим Зыков
Нет, эти цифры не поменяются. Поменяются цифры, если делать отчет по участку.

Re: АТП-Эколог (связи между участками)

Добавлено: 21 дек 2009, 15:31
aartemy
Вадим Зыков (Интеграл) писал(а):Связать участки можно (читайте выше). В связывании участков других типов нет физического смысла.
А почему не связываются участки 4 (открытая многэтажная стоянка ) и 7 - (внутренний проезд)?
У меня много ярусный гараж, напрмер по второму этажу и его пандусу ездят сами машины на этом этаже и по нему же проезжают машины с верхних этажей (транзит= внутренний проезд).
Пришлось считать как разные "цеха" и суммировать из отчета АТП их вручную в экселе (что при диллеме точка/запятая в разделители дроби заняло уйму времени) а потом обратно переносить в УПРЗА релиз 110

Re: АТП-Эколог (связи между участками)

Добавлено: 04 окт 2010, 09:30
Mr. Baga
2 aartemy
aartemy писал(а): ... вручную в экселе (что при диллеме точка/запятая в разделители дроби заняло уйму времени) а потом обратно переносить в УПРЗА релиз 110
с "Ctrl+H" - быстрее [!icon_wink]

Re: АТП-Эколог (связи между участками)

Добавлено: 06 окт 2010, 19:00
aartemy
Mr. Baga писал(а):2 aartemy
aartemy писал(а): ... вручную в экселе (что при диллеме точка/запятая в разделители дроби заняло уйму времени) а потом обратно переносить в УПРЗА релиз 110
с "Ctrl+H" - быстрее [!icon_wink]
Так может мне и вообще не пользоваться, АТП, а только экселем? Это и дешевле, и всяких удобностей, типа Ctrl+..., уйма. Хочется ведь иметь продукт, за который заплатил, и который выдает максимально готовый отчет, не требующих доработок в сторонних приложениях [!wrong]

Re: АТП-Эколог (связи между участками)

Добавлено: 01 мар 2011, 13:30
Милка
Помогите молодому специалисту! В АТП при полном нагрузочном режиме не связываются участки Дорожная техника на неотапливаемой стоянке и открытая неотапливаемая стоянка. Связь между работой экскаватора и самосвала. подскажите, пожалуйста, как посчитать общий валовый выброс от этих источников вручную, раз уж в программе не получается. смотрела методики, но про связь там не нашла, к сожалению. Заранее большое спасибо

Re: Связи между участками

Добавлено: 04 май 2012, 06:41
Мармеладка
Еще такой момент: Имеется открытая стоянка для сотрудников предприятия и посетителей (объект станция техобслуживания)
Стоянка для посетителей идет как гостевая, поэтому делаю два разных расчета. Но они не связываются почему-то. Это не предусмотрено программой?