				Добрый день. коллеги! [!help] 
Подскажите пожалуйста, правомочны-ли действия эксперта при согласовании Проекта СЗЗ не принимать протоколы натурных замеров уровней шума ввиду отсутствия в них подписи жильцов, подтверждающие, что замеры выполнены при открытых форточках со стороны завода. В нормативной документации я не нашла, что протоколы должны быть заверены жильцами. Подскажите, может у кого были подобные прецеденты. 
Заранее благодарна.
			 
			
					
				Re: Протоколы замеров уровней шума
				Добавлено: 19 апр 2010, 14:13
				 zakamsk
				Проект СЗЗ никак с открытыми форточками не связан. Вы нормируете уровнь шума у стены здания (если точнее, то в 2 м от стены) по нормам для жилых территорий, есть соответствующий ГН у санитаров (а не жилых помещений). Шум внутри квартиры никак не является вашей заботой в данном случае.
Ну и подписи жильцов - соответственно ни причем.
			 
			
					
				Re: Протоколы замеров уровней шума
				Добавлено: 19 апр 2010, 16:26
				 ГлебыЧ
				Протоколы замеров проведены согласно соотвествующих правил и норм, и лабораторных и санитарных. За соблюдение этих правил и норм отвечает лаборатория, которая их проводила, а не Вы. В протоколах ФГУЗов такие вещи указывают, например характер работающего оборудования.
			 
			
					
				Re: Протоколы замеров уровней шума
				Добавлено: 20 апр 2010, 11:08
				 Светик
				Спасибо за Ваши ответы, только вот по поводу замеров при открытых форточках я с Вами не согласна, поскольку согласно СП 2.2.4/2.1.8.562-96 ШУМ НА РАБОЧИХ МЕСТАХ, В ПОМЕЩЕНИЯХ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И НА ТЕРРИТОРИИ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ, Примечание 1 к таблице 3 "Допустимые уровни шума от внешних источников в помещениях устанавливаются при условии обеспечения нормативной вентиляцией помещений (для жилых помещений, палат, классов - при открытых форточках, фрамугах, узких створках окон)". 
С этим я разобралась, лаборатория действительно выполняет эти замеры, но вот подписи жильцов отсутствуют в протоколах и эксперт отказывается их принимать [!unknowing] . А в нормативных и методических документах я не нашла, чтобы это являлось обязательным условием. вот
			 
			
					
				Re: Протоколы замеров уровней шума
				Добавлено: 20 апр 2010, 20:04
				 serge_vw
				Вы разрабатываете проект СЗЗ. Нормирование производится для обеспечения ПДУ на жилой территории (70/55). Зачем Вам замеры в помещениях? Обеспечьте норму у окна и всё.
			 
			
					
				Re: Протоколы замеров уровней шума
				Добавлено: 21 апр 2010, 06:03
				 Светик
				а если на границе расчетной СЗЗ находится именно жилой дом, думаете все-равно только на территории шум рассматривать?
			 
			
					
				Re: Протоколы замеров уровней шума
				Добавлено: 21 апр 2010, 09:47
				 michael84
				если у вас шум укладывается в нормы на территории, от и в жилом доме тоже будет всё в нормах, а если нет в методических документах нет указания чтобы подписывались жильцы, укажите на это эксперту и пусть он официально укажет причину отказа
			 
			
					
				Re: Протоколы замеров уровней шума
				Добавлено: 06 сен 2010, 09:43
				 Оксанка
				michael84 писал(а):если у вас шум укладывается в нормы на территории, от и в жилом доме тоже будет всё в нормах, 
а если рядом с жилым домом проходит автомагистраль и на территорию, прилегающую к жилым домам, распространяется поправка +10дба? (фон 61дба) 
эксперт требует расчета с открытой форточкой. в нормы не уложимся 100% как поступить?
 
			
					
				Re: Протоколы замеров уровней шума
				Добавлено: 06 сен 2010, 09:57
				 paoleta
				Мы в таких домах (по фасаду, выходящему на магистраль) устанавливаем приточные клапаны (КИВ).
			 
			
					
				Re: Протоколы замеров уровней шума
				Добавлено: 06 сен 2010, 10:22
				 Оксанка
				так. я немного неверно сформулировала свой вопрос.  

 пардон
дубль 2: при новом строительстве кафе выявлено, что фон на территории, прилегающей к 
существующим  жилым домам составляет 61дба. в норматив вписываемся с учетом поправки +10дба. вклад кафе в фон ожидается 41дба (вентоборудование). жилой дом расположен в 10м от кафе.
эксперт потребует расчета с открытой форточкой. в нормы не уложимся 100% как поступить?