Страница 1 из 2

Санитарные разрывы гозопровода

Добавлено: 16 мар 2010, 10:32
ice-cream
Уважаемые, форумчане. Столкнулась сегодня с таким вопросом. Через населенный пункт (село) проходят 2 газопровода: один магистральный, а второй высокого давления 0,6МПа. Газопроводы подземные. Санитарный разрыв устанавливается в данном случае по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Но вот тут-то я и запуталась. Приложение 1 я применить в данном случае не могу, так как там про наземный газопровод говорится, а по приложению 2 санитарный разрыв должен быть 1000м!!! Это как же так??? [!crazy]

Re: санитарные разрывы гозопровода

Добавлено: 16 мар 2010, 18:41
Dalex
приложение 2 - эт для сжиженных газов...
эт у вас в селе газопровод закопан магистральный, диаметром 0,5-1 м!? А класс какой газопровода, давление?

Re: санитарные разрывы гозопровода

Добавлено: 17 мар 2010, 14:02
ice-cream
2 класс, давление 0,6МПа, а диаметр 600мм

Re: санитарные разрывы гозопровода

Добавлено: 17 мар 2010, 15:34
Valkiria_Irina
Может попробовать сослаться на п 2.7. СанПиНа
2.7.Для магистральных трубопроводов углеводородного сырья, компрессорных установок, создаются санитарные разрывы (санитарные полосы отчуждения). Рекомендуемые минимальные размеры санитарных разрывов приведены в приложении 1-6 настоящего документа.
А разрывы установить расчетным методом?
2.6 "...Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений."

Re: санитарные разрывы гозопровода

Добавлено: 19 мар 2010, 10:18
Dalex
1.Магистральный газопровод 1 класса – давление 2,5-10 МПа, 2 класса 1,2-2,5 МПа. Газопроводы давлением менее 1,2 МПа не относятся к магистральным. В вашем случае газопровод максимальным давлением 0,6 МПа не является магистральным и наземным, т.е. не подпадает под действие этого пункта СанПиН.
2.Если считать расчетным методом то санразрыва вообще не должно быть)) - там не выбросов ни шума ни вибрации нет.... (ГРПШ-отдельная песня)

Re: санитарные разрывы гозопровода

Добавлено: 19 мар 2010, 12:43
Valkiria_Irina
Dalex, соглашусь с Вами насчет первого пункта, про санразрыв я имела ввиду расчеты по рассеиванию при наличии на газопроводе какого-либо оборудования (например, пневмокранов и т.д.), которое допускает выбросы з.в.(если оно там есть). Про шум и вибрацию понятно, откуда ей там взяться. :)

Re: санитарные разрывы гозопровода

Добавлено: 19 мар 2010, 18:20
ГлебыЧ
Когда этот СанПиН только ввели, на волне общей истерии наша СЭС пыталась даже для бытовых газопроводов заставить делать проекты СЗЗ. Слава Богу, тогда отбились. Защищайте свои права!

Re: санитарные разрывы гозопровода

Добавлено: 30 сен 2019, 12:59
tihonya
Добрый день! Какой можно принять размер СЗЗ для ГРПШ?

Re: санитарные разрывы гозопровода

Добавлено: 30 сен 2019, 13:08
DDim
tihonya, это неклассифицируемый объект, нужно устанавливать расчетным методом и проводить оценку риска!

А если серьезно, зачем вам СЗЗ от него? он у вас прям источник воздействия внушительный?

Re: Санитарные разрывы гозопровода

Добавлено: 30 сен 2019, 13:16
tihonya
DDim писал(а): 30 сен 2019, 13:08он
разрабатываем проект ООС и нужно указать какой размер СЗЗ и посчитать выбросы
насчет выбросов тоже не совсем понятно.. я так понимаю, что при нормальной эксплуатации выбрасываться то ничего и не должно?