ООС дизельной электростанции
Модераторы: Ecolog-Julia, seergy, PhILiN
ООС дизельной электростанции
Необходимо разработать раздел ООС по диз.электростанции (резервная) и возникли такие вопросы:
1)Заказчик просит указать высоту трубы которую необходимо запроектировать. Вроде слышала что через УПРЗА можно это рассчитать, правда ли? Причем электростанция находиться на 1 этаже 7-этажного административного здания, то есть я должна заложить в программу высоту более 7 этажей, так получается?
2) расчет шума: сомневаюсь стоит ли его делать? ведь станция находиться внутри админ.здания, а это уже охрана труда, но с другой стороны, это здание находиться в центре города, во круге жилых домов нет, одни офисы. Ваши мнения на этот аспект.
3)Вибрация от электроустановки: кто-нибудь с этим сталкивался?
1)Заказчик просит указать высоту трубы которую необходимо запроектировать. Вроде слышала что через УПРЗА можно это рассчитать, правда ли? Причем электростанция находиться на 1 этаже 7-этажного административного здания, то есть я должна заложить в программу высоту более 7 этажей, так получается?
2) расчет шума: сомневаюсь стоит ли его делать? ведь станция находиться внутри админ.здания, а это уже охрана труда, но с другой стороны, это здание находиться в центре города, во круге жилых домов нет, одни офисы. Ваши мнения на этот аспект.
3)Вибрация от электроустановки: кто-нибудь с этим сталкивался?
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 1473
- Зарегистрирован: 29 янв 2009, 16:49
- Награды: 4
- Откуда: Оренбург
- Благодарил (а): 30 раз
- Поблагодарили: 228 раз
- Контактная информация:
Re: ООС дизельной электростанции
Так то да, но возможно ( лучше посмотрите описания эксплуатации дизельной установки вдруг не допускается труба допустим ваши 3 м).
И точно, посмотрите она у вас резервная или аварийная это большая разница согласно «Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. (Дополненное и переработанное). Санкт-Петербург, НИИ Атмосфера, Фирма "Интеграл", 2005.» Раздел аварийный выброс пункт 4 если аварийная то выбросы не учитываются. Если резервная то учитывается.
Расчет высоты дымовой трубы производиться по другой методике. Шум см П.П № 87 пункт 13 под пункт( е).
И точно, посмотрите она у вас резервная или аварийная это большая разница согласно «Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. (Дополненное и переработанное). Санкт-Петербург, НИИ Атмосфера, Фирма "Интеграл", 2005.» Раздел аварийный выброс пункт 4 если аварийная то выбросы не учитываются. Если резервная то учитывается.
Расчет высоты дымовой трубы производиться по другой методике. Шум см П.П № 87 пункт 13 под пункт( е).
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 2083
- Зарегистрирован: 15 авг 2006, 12:24
- Награды: 8
- Откуда: Столица русского Севера!
- Благодарил (а): 267 раз
- Поблагодарили: 1001 раз
- Контактная информация:
Re: ООС дизельной электростанции
Irina17, думаю что навряд ли это резервная ДЭС! РЕЗЕРВНЫЕ СТАНЦИИ СЛУЖАТ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ МОЩНОСТЕЙ В ПИКОВЫЕ НАГРУЗКИ НА ПРОИЗВОДСТВЕ, А В АДМИНИСТРАТИВНОМ ЗДАНИИ НАВРЯД ЛИ СУЩЕСТВУЮТ МОЩНОСТИ (КРОМЕ ЭЛ.ЧАЙНИКОВ :)))), ЧТОБЫ ПРИ ПИТАНИИ ДОМА ОТ ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ ПЛЮСОМ ВКЛЮЧАЛИСЬ ДЭС!!!!! Думаю что ДЭС - аварийная и автоматически включается при аварии на питающих здание электросетях!!!
Пахарь, жнец и на дуде игрец, Несущий Благо, Ваш Smold.
"Суперсанпин" может прочитать любой, а понять - не каждый!
"Суперсанпин" может прочитать любой, а понять - не каждый!
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 542
- Зарегистрирован: 01 окт 2008, 21:05
- Откуда: - - -
- Благодарил (а): 21 раз
- Поблагодарили: 46 раз
Re: ООС дизельной электростанции
Высота трубы находится согласно п. 2.17. Решение обратных задач ОНД-86 вручную:):):)
Всегда учусь:)
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 1122
- Зарегистрирован: 25 дек 2006, 19:02
- Награды: 5
- Откуда: КАМСКИЙ КРАЙ
- Благодарил (а): 17 раз
- Поблагодарили: 228 раз
- Контактная информация:
Re: ООС дизельной электростанции
В регламенте аварийных ДЭС частенько прописываются периодические (1 раз в месяц) запуски на 5-10-20 мин, во какая закавыка, понимаешьsmold писал(а):Irina17, думаю что навряд ли это резервная ДЭС! РЕЗЕРВНЫЕ СТАНЦИИ СЛУЖАТ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ МОЩНОСТЕЙ В ПИКОВЫЕ НАГРУЗКИ НА ПРОИЗВОДСТВЕ, А В АДМИНИСТРАТИВНОМ ЗДАНИИ НАВРЯД ЛИ СУЩЕСТВУЮТ МОЩНОСТИ (КРОМЕ ЭЛ.ЧАЙНИКОВ :)))), ЧТОБЫ ПРИ ПИТАНИИ ДОМА ОТ ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ ПЛЮСОМ ВКЛЮЧАЛИСЬ ДЭС!!!!! Думаю что ДЭС - аварийная и автоматически включается при аварии на питающих здание электросетях!!!
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 2083
- Зарегистрирован: 15 авг 2006, 12:24
- Награды: 8
- Откуда: Столица русского Севера!
- Благодарил (а): 267 раз
- Поблагодарили: 1001 раз
- Контактная информация:
Re: ООС дизельной электростанции
zakamsk, аварийные ДЭС не нормируются!!!!Точка!!!
Пахарь, жнец и на дуде игрец, Несущий Благо, Ваш Smold.
"Суперсанпин" может прочитать любой, а понять - не каждый!
"Суперсанпин" может прочитать любой, а понять - не каждый!
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 1361
- Зарегистрирован: 20 сен 2006, 18:02
- Награды: 2
- Откуда: Йошкар-Ола
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 107 раз
- Контактная информация:
Re: ООС дизельной электростанции
1) проектирование осуществляется проектной организацией, соответственно технологом и строителем (либо берется с паспорта электростанции), эколог подтверждает высоту трубы ими рассчитанную по своим критериям, либо другое технологическое решение - как выброс через стену или еще как..., с т.з. охраны ОС.Irina17 писал(а):Необходимо разработать раздел ООС по диз.электростанции (резервная) и возникли такие вопросы:
1)Заказчик просит указать высоту трубы которую необходимо запроектировать... Вроде слышала что через УПРЗА можно это рассчитать, правда ли? Причем электростанция находиться на 1 этаже 7-этажного административного здания, то есть я должна заложить в программу высоту более 7 этажей, так получается?
2) расчет шума: сомневаюсь стоит ли его делать? ведь станция находиться внутри админ.здания, а это уже охрана труда, но с другой стороны, это здание находиться в центре города, во круге жилых домов нет, одни офисы. Ваши мнения на этот аспект.
3)Вибрация от электроустановки: кто-нибудь с этим сталкивался?
2) расчет шума желателен - меньше вопросов у экспертов будет. Считал недавно встроенную котельную с двумя бытовыми котлами - посчитал шум для ОС, просят написать им как будет шуметь внутри котельной где нет обслуживающего персонала... накой спрашивается...
3) не сталкивался и вроде пока не просят...
Re: ООС дизельной электростанции
Господа, всем огромное спасибо!
вопрос к EL_MATADOR, вы пишите что высоту рассчитывают по другой методике, уточните по какой. Возможно по той что предлагает Dmitrij8700 (ОНД-86?)
smold, вы так убедительны! я вам верю.
Dalex, вы расчет шума делали по программ Эколог-шум?, Если да, то учитывали ли вы поглощение шума стенами?
вопрос к EL_MATADOR, вы пишите что высоту рассчитывают по другой методике, уточните по какой. Возможно по той что предлагает Dmitrij8700 (ОНД-86?)
smold, вы так убедительны! я вам верю.
Dalex, вы расчет шума делали по программ Эколог-шум?, Если да, то учитывали ли вы поглощение шума стенами?
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 1473
- Зарегистрирован: 29 янв 2009, 16:49
- Награды: 4
- Откуда: Оренбург
- Благодарил (а): 30 раз
- Поблагодарили: 228 раз
- Контактная информация:
Re: ООС дизельной электростанции
Пример расчета дымовой трубы.Irina17 писал(а):Господа, всем огромное спасибо!
вопрос к EL_MATADOR, вы пишите что высоту рассчитывают по другой методике, уточните по какой. Возможно по той что предлагает Dmitrij8700 (ОНД-86?)
- Вложения
-
- расчет дымовой трубы.doc
- (469 КБ) 1269 скачиваний
Re: ООС дизельной электростанции
Благодарю, EL_MATADOR!
P.S. В наше время редко такую щедрость встречаешь
P.S. В наше время редко такую щедрость встречаешь