Re: Выбросы от дизель-генераторов
Добавлено: 30 янв 2016, 14:21
Соглашусь со Славиком, что 3,3 ПДК это достаточно большое превышение и одним увеличением скорости или высоты трубы, а так же планировочными мероприятиями, навряд ли удасться снизить выброс в 3 с лишним раза.
Не думаю, что аварийные выбросы осуществляются регулярно 5 раз в год по 9 часов, боюсь все таки речь о регламентированных пусках, хотя конечно разъяснения по данному вопросу за Янат.
Янат,
1) какой у вас дизельгенератор (двигатель)? Вы при расчетах использовали данную рекомендацию?
3) 640 кВт-это номинальная нагрузка? Может допустимо эксплуатационную взять по меньше?
4) какую температуру выброса вы взяли и какая скорость ГВС у вас получилась?
Не думаю, что аварийные выбросы осуществляются регулярно 5 раз в год по 9 часов, боюсь все таки речь о регламентированных пусках, хотя конечно разъяснения по данному вопросу за Янат.
Янат,
1) какой у вас дизельгенератор (двигатель)? Вы при расчетах использовали данную рекомендацию?
2) рассчитайте свой объём ГВС, в приложении к методике по дизельгенераторам, написано как это сделать.8. Для стационарных дизельных установок зарубежного производства, отвечающих требованиям природоохранного законодательства стран Европейского Экономического Сообщества, США, Японии, значения выбросов по табл. 1, 2, 3, 4 могут быть соответственно уменьшены по СО в 2 раза; NO2 и NO в 2,5 раза; СН, С, СН2О и БП в 3,5 раза.
3) 640 кВт-это номинальная нагрузка? Может допустимо эксплуатационную взять по меньше?
4) какую температуру выброса вы взяли и какая скорость ГВС у вас получилась?