Страница 87 из 99
Re: Вопрос по СЗЗ
Добавлено: 08 сен 2017, 10:19
Лёха
Pestarzte, потому что СЭЗ это ИРД в Раздел 2 "Схема планировочной организации земельного участка". Случаи в которых необходимо определять указанные зоны перечислены в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и ничего трактовать не нуж
Re: Вопрос по СЗЗ
Добавлено: 13 сен 2017, 13:21
dima2011
Добрый день! Подскажите пожалуйста кто сталкивался с разработкой СЗЗ в г. Москва:
Где можно взять информацию о существующих функциональных (градостроительных) зонах северного административного округа Москвы?
В генплане Москвы указаны параметры планируемого развития функциональных зон. При этом, даже в планируемой промышленной зоне, отображенной на генплане, уже сейчас в публичной кадастровой карте выделен земельный участок под строительство многоквартирного жилого дома!!!
Как описать функциональное зонирование расчетной СЗЗ от реконструируемого объекта, т.е. какие конкретно зоны попадают на сегодняшний день в границы СЗЗ? До этого СЗЗ для объекта не устанавливалась.
Судя потому как в Москве выделяются земельные участки под строительство жилых домов, на планируемые функциональные зоны, отображенные на генплане Москвы (до 2025 г.), как-то странно обращать на них внимание и ими пользоваться. Сейчас промзона, завтра жилая, а то и место массового отдыха населения...
Спасибо большое.
Re: Вопрос по СЗЗ
Добавлено: 18 сен 2017, 12:08
Кристина 3819
Добрый день!
Подскажите, вот у меня предприятие относится к 3 классу опасности, в проекте ПДВ написано, что Санитарно-защитная зона выдержана. Я так понимаю, нам все равно нужно будет разрабатывать проект обоснования СЗЗ? У нас ближайшая жилая зона на расстоянии 1000 м, сзз = 300 м, расчет загрязняющих веществ выполнен на границе ориентировочной СЗЗ, рассеивание есть. В Сан-эпид заключении указано, что максимальные приземные концентрации в расчетных точках не превышают 0,1 ПДК. Получается, согласно СанПин 2.21/2.1.1.1200-03, мы не являемся источником воздействия на среду обитания и здоровья человека. Выходит, не нужен проект СЗЗ или все таки он необходим?
С СЗЗ сталкиваюсь впервые, буду благодарна за ответ!
Re: Вопрос по СЗЗ
Добавлено: 18 сен 2017, 12:40
nightroad
Кристина 3819, согласно СанПин 2.21/2.1.1.1200-03 ваше предприятие не является источником воздействия, если на границе промплощадки 0,1 ПДК и/или ПДУ и менее. В ПДВ у вас только выбросы оценены, а такие факторы как шум, эми, ионизирующие излучения у вас не оценены. Проект СЗЗ разрабатывается для предприятий 1-3 класса в обязательном порядке.
Re: Вопрос по СЗЗ
Добавлено: 18 сен 2017, 13:01
Кристина 3819
nightroad, Спасибо за ответ!
А для расчета шума и излучения также необходима программа как для рассеивания? Или можно и самим посчитать?
Re: Вопрос по СЗЗ
Добавлено: 18 сен 2017, 14:17
nightroad
Кристина 3819, для расчёта шума я пользуюсь Эколог-Шум 2.4 (Интеграл), можно вручную, но трудоёмко. Обратитесь к специализированным организациям, если нет своих специалистов.
Re: Вопрос по СЗЗ
Добавлено: 19 сен 2017, 09:21
hawkress
Коллеги, я слегка запуталась, какие объекты указывать в проекте СЗЗ.
У меня проектируемое предприятие. Не входит в классификацию. Проект для прохождения экспертизы
Есть основная площадка, под нее выделяется постоянный земотвод.
С этой основной площадки будет проложен заглубленный трубопровод очищенной ливневки до реки. Под трубопровод постоянного земотвода нет. В месте водовыпуска (незатопленный) для оголовка выделена площадка постоянного земотвода.
В составе объектов проекта СЗЗ я должна перечислить обе площадки и трубопровод?
И дальше кратко пишу, что сан.разрыва от трубопровода очищенных вод не предусматривается (а надо ли на что-то сослаться?). Площадка водовыпуска не является источником загрязнения по СанПиН, организации СЗЗ не требует, далее в проекте не рассматривается?
Re: Вопрос по СЗЗ
Добавлено: 19 сен 2017, 09:23
Sagittarius
Кристина 3819,
По вашей СЗЗ я бы опирался на следующие:
1. Согласно пункта 1.2. СанПин 2.21/2.1.1.1200-03 "Требования настоящих санитарных правил распространяются на размещение, проектирование, строительство и эксплуатацию вновь строящихся, реконструируемых промышленных объектов и производств" если у вас действующий объект и вы не находитесь на этапе реконструкции на вас данные правила не распространяются. По этому поводу есть постановление верховного суда, если есть консультант с судебной практикой можно его найти.
2. Если вы все таки будите разрабатывать СЗЗ, вы можете исключить из проекта оценку риска здоровью населения
И еще вы пишите у вас в расчетных точках приземные концентрации не превышают 0,1 ПДК, а в каких точках? если расчетные точки на границе предприятия не превышают 0,1ПДК то СЗЗ не разрабатывается, т.к. объект не является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека.
Re: Вопрос по СЗЗ
Добавлено: 19 сен 2017, 10:55
VadimV
hawkress писал(а): 19 сен 2017, 09:21Коллеги, я слегка запуталась, какие объекты указывать в проекте СЗЗ.
У меня проектируемое предприятие. Не входит в классификацию. Проект для прохождения экспертизы
Есть основная площадка, под нее выделяется постоянный земотвод.
С этой основной площадки будет проложен заглубленный трубопровод очищенной ливневки до реки. Под трубопровод постоянного земотвода нет. В месте водовыпуска (незатопленный) для оголовка выделена площадка постоянного земотвода.
В составе объектов проекта СЗЗ я должна перечислить обе площадки и трубопровод?
И дальше кратко пишу, что сан.разрыва от трубопровода очищенных вод не предусматривается (а надо ли на что-то сослаться?). Площадка водовыпуска не является источником загрязнения по СанПиН, организации СЗЗ не требует, далее в проекте не рассматривается?
Я б вообще не упоминал ни трубопровод, ни площадку выпуска. К загрязнению атмосферного воздуха они не имеют отношения же.
Отправлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Sagittarius писал(а): 19 сен 2017, 09:23И еще вы пишите у вас в расчетных точках приземные концентрации не превышают 0,1 ПДК, а в каких точках? если расчетные точки на границе предприятия не превышают 0,1ПДК то СЗЗ не разрабатывается, т.к. объект не является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека.
И как все это докаазать без проекта СЗЗ?)
Re: Вопрос по СЗЗ
Добавлено: 19 сен 2017, 11:14
Кристина 3819
Sagittarius,У нас здание построено давно, но в эксплуатацию ввели только в этом году. поэтому не знаю, можно ли будет обойти как-то оформление проекта по СЗЗ.
Я вот нашла письмо Роспотребнадзора от 22.11.2010 "О внесении изменений в СанПин 1200-03" , где сказано :
"Не устанавливаются размеры и границы СЗЗ для действующих промышленных объектов и производств:
- если расстояния от границы территории промышленной площадки предприятий до нормируемых территорий составляет ориентировочный размер СЗЗ для указанного класса объекта или превышает его". Ориентировочный размер СЗЗ выдержан у нас (по выбросам), до нормируемых территорий (т.е. до жилых зданий как я понимаю) 1 км, следовательно, больше ориентировочной СЗЗ более чем в три раза... Возможно, исходя из этого не нужен будет проект?
Расчетные точки расположены на границе ориентировочной СЗЗ (т.е. 300 м от производства), а следовательно, точно являемся источником воздействия на среду обитания и здоровье человека.