Страница 83 из 99

Re: Вопрос по СЗЗ

Добавлено: 31 июл 2017, 08:25
Alekseeva
NatashaDB, эксперт ссылку на нормативный документ давал при требовании рассчитать шум на разных высотах?

Re: Вопрос по СЗЗ

Добавлено: 31 июл 2017, 10:18
miteor
Alekseeva, эксперт ссылку на нормативный документ давал при требовании рассчитать шум на разных высотах?
ссылка есть в СниП "Защита от шума" - причем и версии 2003 и 2011 года

Отправлено спустя 11 минут 21 секунду:
Lilo13, а у Вас есть программа "Эколог-Шум"?
там все легко раскладывается по справочнику Осипова
есть еще на форуме программка в экселе http://forum.integral.ru/viewtopic.php?t=5581&start=20

Re: Вопрос по СЗЗ

Добавлено: 31 июл 2017, 11:17
Лёха
СП 51.13330.2011 Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003
12.5 Расчеты ожидаемых уровней шума проводятся для расчетных точек, которые выбираются в зависимости от защищаемого от шума объекта и с учетом следующих указаний:
...
расчетные точки на территории, непосредственно прилегающей к жилым домам и другим зданиям, в которых уровни проникающего шума нормируются разделом 6 настоящих норм, следует выбирать на расстоянии 2 м от фасадов зданий, обращенных в сторону источника внешнего шума, и на высоте 1,5 м над поверхностью земли для одно- и двухэтажных зданий или на высоте 4 м для трехэтажных и более высоких зданий.

Re: Вопрос по СЗЗ

Добавлено: 31 июл 2017, 11:39
miteor
Lilo13, Только научилась считать вообще шум. Посчитала на экоцентре, завтра хочу пересчитать на интеграле, думаю, может экоцентр не так считает. Не знаю, какие мероприятия предложить.
экоцентр с интегралом реализовывает одну и ту же методику

Отправлено спустя 1 минуту 25 секунд:
NatashaDB, По выбросам такого замечания не было.
потому что с высотой концентрация возрастает, эксперты понимают, что почти нереально вписаться в нормативы на высоте
по шумам проще

Re: Вопрос по СЗЗ

Добавлено: 31 июл 2017, 22:45
kentavrik
Интересно, расчеты расчетами, а измерения акустической обстановки на кой черт придумали на уровне последнего этажа?
ГОСТ 23337-2014 Гл. 6 Условия измерения
"..при наличии многоэтажной застройки измерительные точки следует выбирать также на уровне последнего этажа здания в 2 м от его наружных ограждений, а в необходимых случаях и на уровне других этажей"
Может для того, чтобы подтверждать правильность расчетной СЗЗ??
Может все же расчеты провести не только на 4 метрах? уважить экперта...

Re: Вопрос по СЗЗ

Добавлено: 01 авг 2017, 10:19
miteor
kentavrik, это требуется обычно для проектирования высоты акустических экранов от автомобильных эстакад, например

Re: Вопрос по СЗЗ

Добавлено: 01 авг 2017, 10:32
widiks
СЗЗ это территория, а не здание. Территория жилой застройки это территория. Поэтому везде 1,5 м

Re: Вопрос по СЗЗ

Добавлено: 01 авг 2017, 11:52
miteor
widiks, Вашими бы устами да мед пить
реально эксперт требует при согласовании в москве учет высоты при расчете шума хотя бы до этажа, соотносимого с крышей объекта
ссылка эксперта - снип "защита от шума", в котором приводится учет высотности (этажности)
Для СЗЗ - все верно 1,5 м от земли, но эксперт смотрит и жилье, если оно не одноэтажное, конечно)

Re: Вопрос по СЗЗ

Добавлено: 01 авг 2017, 13:47
widiks
miteor, а сан зону мы что по зданию сокращаем? или все таки по земле?

Re: Вопрос по СЗЗ

Добавлено: 01 авг 2017, 23:42
kentavrik
widik, санзону сокращаем и по изолиниям и по зданиям (если попадают внутрь, с мероприятиями).

Ну а контроль (с целью подтверждения) предусматриваю не только на сзз, но и на нормируемых объектах, которые согласно расчетов в наиболее рискованной зоне, на случай зоны переброса ЗВ, ну а по акустике при контроле на многоэтажном доме надо бы высунуться с микрофоном и из верхнего этажа, особенно при наличии высоко расположенных ИШ напротив фасада. Удостовериться в соблюдении нормативов на верхнем этаже надо и при расчете. Давайте о людях думать.....:)