Страница 82 из 124
Re: Проект ПДС, НДС
Добавлено: 20 май 2019, 15:17
Юлия888
levsha, или часовой разделить на 3 .
Отправлено спустя 52 минуты 35 секунд:
levsha, если есть возможность посмотрите расчет, пожалуйста.
Re: Проект ПДС, НДС
Добавлено: 20 май 2019, 16:41
levsha
1. Где у вас расчет по п. 7.4 СП 32.13330?
2. отведение поверхностного стока с промышленных площадок и жилых зон через дождевую канализацию должно исключать поступление в нее хозяйственно-бытовых сточных вод и промышленных отходов. (п.7.1.1 СП 32)
3. Отведение дождевых и талых вод с кровель зданий и сооружений, оборудованных внутренними водостоками, следует предусматривать в дождевую канализацию без очистки (п.7.1.8 СП 32)
4. Методику ВОДГЕО 2015 почитайте
Re: Проект ПДС, НДС
Добавлено: 20 май 2019, 16:54
Юлия888
levsha, 1, расчет как для предприятия.
по 2 пункту , у города раздельная канализация, ливневая отдельно от произ. и хоз бытовой. почему вы сделали такой вывод?
3, Очистные старые, реконструкция была в прошлом веке, поэтому на очистные попадает вся ливневка.
Re: Проект ПДС, НДС
Добавлено: 20 май 2019, 19:37
levsha
Для расчета производительности очистных нужно посчитать по п. 7.4 расход дождевых и талых вод. выбрать наибольший и умножить л/с на 1.2. получите м3 максимального стока, который может поступить на очистные
Re: Проект ПДС, НДС
Добавлено: 23 май 2019, 10:31
Юлия888
Добрый день! скажите, ПДК 0,1 для АСПАВ применим для всех категорий рыб хоз?
Re: Проект ПДС, НДС
Добавлено: 24 май 2019, 16:36
kentavrik
Юлия888 писал(а): 23 май 2019, 10:31
для всех категорий рыб хоз
Да. Почему такой странный вопрос. Приказ 454 ничего не говорит о применении по категорийно
Re: Проект ПДС, НДС
Добавлено: 31 май 2019, 14:19
Юлия888
Добрый день! скажите, что можно сделать если расчет сброса м3/ч и м3/сутки превосходят мощность очистных??? годовой расчет не превышает годовую мощность? как выйти из этой ситуации?
Re: Проект ПДС, НДС
Добавлено: 31 май 2019, 14:42
DDim
Юлия888 писал(а): 31 май 2019, 14:19
что можно сделать если расчет сброса м3/ч и м3/сутки превосходят мощность очистных???
в прикрепленном выше файле не видно расчета - там просто указаны расходы - поэтому невозможно сказать, верно они определены или нет.
Но как правило в схеме очистных всегда есть резервуар особенно поверхностного стока, который в пиковые часы накапливает сток, а потом ОС его "срабатывают". Так же вроде и на хоз-быте больших делают - так как утром и вечером обычно пик стоков от жилья - все проснулись и пошли умываться ))
может и у вас такой резервуар есть?
Re: Проект ПДС, НДС
Добавлено: 03 июн 2019, 10:06
Юлия888
в файле расчет полностью представлен. суточный и годовой. резервуаров нет, реконструкция была в 80 годах. есть первичные отстойники для задержания вз. веществ
Отправлено спустя 51 секунду:
DDim,
Юлия888 писал(а): 03 июн 2019, 10:06
в файле расчет полностью представлен. суточный и годовой. резервуаров нет, реконструкция была в 80 годах. есть первичные отстойники для задержания вз. веществ
Re: Проект ПДС, НДС
Добавлено: 03 июн 2019, 10:24
DDim
Юлия888, прошу прощения, увидел только вот это вначале
не обратил внимание, на то, что расчет в другом разделе.
А какой объём у первичных отстойников? В соответствии с разделом 7.8 СП 32.13330.2012 они могут выступать и в роли аккумулирующего.
Вообще как раз в этом пункте и указано, из чего выбирается производительность очистных - не просто исходя из суточного объема деленного на 24.
7.8.5 Период переработки расчетного дождя (период опорожнения аккумулирующего резервуара) на основании данных о средней продолжительности периодов между стокообразующими осадками принимается в пределах трех суток. В отдельных случаях этот период может быть увеличен на основании статистической обработки данных о натурном ряде дождей для данной местности за многолетний период.
Исходя из выбранного периода опорожнений аккумулирующего резервуара определяется производительность очистных сооружений.
Примечание - Величина периода переработки максимального суточного объема талых вод принимается не менее 14 ч. В ряде случаев этот период может быть увеличен с учетом имеющегося запаса рабочего объема аккумулирующего резервуара.
.
Кстати, а какой диаметр подводящего и сбросного коллекторов?