0,1 ПДК

Добавлено: 22 сен 2009, 07:01
Anastasiya Sergeevna
Здравствуйте.
Источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека являются объекты, для которых уровни создаваемого загрязнения за пределами пром.пл. превышают 0,1 ПДК и/или ПДУ, для таких объектов граница СЗЗ может совпадать с границей пром.площадки (СанПиН 2.2.1..).

у предприятия на границе промплощадки ровно 0,1 ПДК в одной точке из шести по одному веществу. на жилой застройке везде 0,08 и меньше по всем веществам.
является ли предприятие "источником воздействия.."и что стоит написать в томе ПДВ в разделе "Определение размеров санитарно-защитной зоны"??
и что ознчает строка для таких объектов граница СЗЗ может совпадать с границей пром.площадки в СаНПиНе?
помогите разобраться, пожалуйста.

Re: 0,1 ПДК

Добавлено: 13 апр 2016, 13:41
VadimV
Sanya101 писал(а): Противоречие в том, что по тому же санпину на границе санзоны должны соблюдаться пдк и пду. Но чтобы не делать проект санзоны и, соответственно, не получать решение главного санврача и сэз, нужно чтобы на границе санзоны было 0,1 пдк и пду. Так может и когнитивный диссонанс возникнуть.
Проект-то делать в любом случае. Иначе как вы покажете свои 0.1 ПДК?
Потом - если на границе предприятия 0,1 ПДК, то санзона ему просто не нужна.

Re: 0,1 ПДК

Добавлено: 13 апр 2016, 14:09
Temperance
VadimV писал(а): Проект-то делать в любом случае. Иначе как вы покажете свои 0.1 ПДК?
Потом - если на границе предприятия 0,1 ПДК, то санзона ему просто не нужна.
Немного не так выразилась. Имела ввиду, что на такие объекты не распространяется требование СанПиНа по СЗЗ.

Re: 0,1 ПДК

Добавлено: 13 апр 2016, 14:23
VadimV
Temperance писал(а):
Немного не так выразилась. Имела ввиду, что на такие объекты не распространяется требование СанПиНа по СЗЗ.
Все равно не понятно).
1. если 0.1 ПДК на границе промплощадки - СЗЗ не нужна, но проект делать придется.
2. если на границе промплощадки больше 0,1 ПДК, но меньше 1 ПДК - делаем СЗЗ по границе промплощадки.
Так?

Re: 0,1 ПДК

Добавлено: 13 апр 2016, 15:24
Temperance
VadimV писал(а): 1. если 0.1 ПДК на границе промплощадки - СЗЗ не нужна, но проект делать придется.
2. если на границе промплощадки больше 0,1 ПДК, но меньше 1 ПДК - делаем СЗЗ по границе промплощадки.
Так?
1. Если меньше 0,1 ПДК и ПДУ то действие СанПиНа 2.2.1/2.1.1.1200-03 на вас не распространяется. Оформлять и согласовывать проект обоснования расчетной СЗЗ с последующим установлением этой СЗЗ не нужно. Подтвержать 0,1 ПДК/ПДУ можно расчетами или протоколами (в зависимости от источника). Тем же проектом ПДВ можете прикрыться, там же все посчитано.
2. Если хотите сократить свою СЗЗ до границы и размер выбросов и уровня шума это позволяет (укладываетесь в 1 ПДК/ПДУ), то можете делать по границе, но это чревато тем, что вам сразу за забором предприятия потом жилья или еще чего-нибудь настроить могут. Поэтому если градостроительная ситуация позволяет, лучше запас оставить, как мне кажется, хотя опять же, от деятельности предприятия зависит.

Re: 0,1 ПДК

Добавлено: 13 апр 2016, 16:16
VadimV
1. Никаким ПДВ и расчетами (если только это не 5 класс) я прикрыться не смогу. Это смешно. Роспотребнадзор интересует проект или какой-то документ который сможет пройти экспертизу и на него смогут выдать санэпидзаключение о соответствии Санпину по СЗЗ.

2. СОгласен полностью. Именно так я сделал порядка 30-40 проектов).

Re: 0,1 ПДК

Добавлено: 13 апр 2016, 16:57
Temperance
Вам не нужно заключение Роспотребнадзора, если ПДУ и ПДК меньше 0,1 на границе промплощадки. Мы по-моему не понимаем друг друга))

Re: 0,1 ПДК

Добавлено: 13 апр 2016, 17:25
VadimV
Простите, но какие документы вы собираетесь показывать проверяющим? ПДВ? У вас там шум посчитан? А каким документом вы будете подтверждать ваши расчеты? Вы вообще в реальности сталкивались с такими ситуациями?) Я - да.

Re: 0,1 ПДК

Добавлено: 13 апр 2016, 17:46
Temperance
пишется пояснительную записка - обоснование отсутствия СЗЗ, где шум тоже считается. А как Роспотребнадзор может дать санэпидзаключение на соответствие СанПину, если на вас не распространяются требования СанПиНа?
Upd: в плане опыта, сталкивалась с таким один раз года 3 назад. Разработали проект, получили экспертное, сдали в Роспотреб, а оттуда получили только письмо о том что не требуется СЗЗ. Санэпид о соответствии, или о несоответствии не дали. Предприятие с этим письмом живет.

Re: 0,1 ПДК

Добавлено: 13 апр 2016, 18:15
VadimV
Ну да ,с санэпидзаключением это я поспешил. Действительно дальше экспертного они только письмо смогут дать). Хотя все зависит от региона).
Т.е. все же необходим проект с обоснованием - в этом мы вроде сошлись во мнениях?)
И тогда откуда диссонанс-то?)

Re: 0,1 ПДК

Добавлено: 26 фев 2017, 19:41
tihonya
Здравствуйте! Правильно ли я понимаю, если при расчете рассеивания нет превышений 0,1 ПДК, то санитарно-защитная не устанавливается?