Страница 8 из 24

СЗЗ котельной

Добавлено: 17 мар 2009, 01:54
Natalia
Разрабатываю раздел ООС для объекта "Церковь". На отведенном участке для теплоснабжения церкви и др. сооружений Заказчик настаивает на строительстве котельной на угле. Но насколько я знаю у котельной д.б. СЗЗ. Можно ли размещать на данном участке котельную и сколько СЗЗ для котельной. Подскажите.

Re: СЗЗ от котельной может быть равна 0?

Добавлено: 10 апр 2012, 09:30
smold
ANUTA писал(а):
smold писал(а):
ANUTA писал(а):Ребята, подскажите, пожалуйста. Можно ли на территории школы установить отдельно стоящую модульную котельную, используемую для нужд школы?
Да, можно. Например, газовая котельная.
Нужно будет устанавливать СЗЗ, согласно САНПИН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.10. прим.1?
Да, верно. То есть обосновать и предложить сократить СЗЗ по границе ЗУ котельной.

Re: СЗЗ котельной

Добавлено: 13 июл 2012, 12:57
Alisa
Разрабатываем СЗЗ. Роспотребнадзор сделал замечание : требует учет котельной , которая находится на территории предприятия, но на балансе у него НЕ состоит! Что делать???

Re: СЗЗ котельной

Добавлено: 13 июл 2012, 13:15
smold
Alisa писал(а):Разрабатываем СЗЗ. Роспотребнадзор сделал замечание : требует учет котельной , которая находится на территории предприятия, но на балансе у него НЕ состоит! Что делать???
Для чего это котельная? Какова её роль для вашего предприятия?

Re: СЗЗ котельной

Добавлено: 13 июл 2012, 13:46
Alisa
Котельная для локомативного депо, а наше предприятие использует ее тепло для гаража.

Re: СЗЗ котельной

Добавлено: 13 июл 2012, 15:09
smold
Alisa писал(а):Котельная для локомативного депо, а наше предприятие использует ее тепло для гаража.
Получается что котельная выступает в роли вспомогательного оборудования для производства тепловой энергии вашего объекта и не числится на балансе вашего предприятия хотя расположена на территории вашего производства.
Полагаю:
1. что вы учли выбросы этой котельной в фоне, т.е. в расчетный размер СЗЗ вашего предприятия выбросы котельной включены
2. котельная стоит на учете у контролирующих органов, поэтому у них есть и проект ПДВ и проект СЗЗ (по крайней мере должен быть иначе её деятельность д.б. прекращена) и другие реквизиты и начальство.
3. котельная не является нормируемой территорией, поэтому она может располагаться на землях промышленного узла
4. Несмотря на п.2.4. "суперсанпина": Для групп промышленных объектов и производств или промышленного узла (комплекса) устанавливается единая расчетная и окончательно установленная санитарно-защитная зона с учетом суммарных выбросов в атмосферный воздух и физического воздействия источников промышленных объектов и производств, входящих в единую зону. в п.3.13 сказано:Для промышленных объектов и производств, входящих в состав промышленных зон, промышленных узлов (комплексов), санитарно-защитная зона может быть установлена индивидуально для каждого объекта.

С уважением.....

Re: СЗЗ котельной

Добавлено: 13 авг 2012, 12:14
tasso
Коллеги, подскажите, пожалуйста! Разрабатывается проект жилого квартала с котельной. Имеется возможность построить СЗЗ от границы промплощадки котельной (а туда входят еще емкости с аварийным топливом, стоянка автотранспорта) - только размером 10 м. Дальше идет уже жилая застройка. Допустим, что по расчетам рассеивания превышений ПДК на границе СЗЗ не будет. Как вы полагаете, такой размер СЗЗ 10 м устроит Роспотребнадзор?

Re: СЗЗ котельной

Добавлено: 13 авг 2012, 13:45
EL_MATADOR
Все зависит от мощности котельной и ваших возможностях при согласовании СЗЗ. По СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 пункт 7.1.10
1. Для котельных тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.), а также на основании результатов натурных исследований и измерений.
2. Для крышных, встроенно-пристроенных котельных размер санитарно-защитной зоны не устанавливается. Размещение указанных котельных осуществляется в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух, а также на основании результатов натурных исследований и измерений.
Все необходимо сделать по пункту 4.3.

Re: СЗЗ котельной

Добавлено: 13 авг 2012, 14:09
tasso
Спасибо, СанПиН мне понятен. Возможности согласования выяснятся в процессе. Хотелось бы узнать, на практике кто-то согласовывал СЗЗ от котельной 10 м? Ведь максимум концентраций наблюдается на более значительном расстоянии - по расчету примерно 200 м от трубы. И в чем же смысл 10-ти метровой СЗЗ?

Re: СЗЗ котельной

Добавлено: 13 авг 2012, 14:17
EL_MATADOR
Десять нет а 25-35м от котельной да. Только котельные блочные например ЯИК КБТа -500.

Re: СЗЗ котельной

Добавлено: 13 авг 2012, 14:57
sveta-eko
tasso писал(а):Спасибо, СанПиН мне понятен. Возможности согласования выяснятся в процессе. Хотелось бы узнать, на практике кто-то согласовывал СЗЗ от котельной 10 м? Ведь максимум концентраций наблюдается на более значительном расстоянии - по расчету примерно 200 м от трубы. И в чем же смысл 10-ти метровой СЗЗ?
Ну если по расчетам пройдете в 10-ти метровую, почему нет ??? Был опыт согласования котельной "не источник". А то что 10 м, тык у Вас еще есть
емкости с аварийным топливом, стоянка автотранспорта
Так же указывала в выводах после анализа расчета рассеивания, расстояние и величину максимальных конц. от котельной и зону влияния выбросов от котельной.