Re: Выбросы от дизель-генераторов

Добавлено: 25 дек 2015, 13:21
Лёха
mrdim20, коллега вообще то написал что он разрабатывает ПМ ООС (в котором и аварийные пуски учитываются), а не ПДВ, так же МП2012 может служить только как справочник и не устанавливает ни каких ограничений. Подскажите пожалуйста, а откуда вы взяли эти данные, о 25% мощности?

Re: Выбросы от дизель-генераторов

Добавлено: 25 дек 2015, 13:30
smold

Re: Выбросы от дизель-генераторов

Добавлено: 25 дек 2015, 13:38
mrdim20
Согласно регламенту пробных проверочных пусков, который разрабатывается технологом на основании рекомендаций фирмы производителя. Принимаем по регламенту. 25% - как пример (может быть другой режим проверки), т.е. не обязательно 100% нагрузка для проверки работоспособности.

Re: Выбросы от дизель-генераторов

Добавлено: 25 дек 2015, 14:48
Лёха
mrdim20, не могли бы вы предоставить регламент?

Отправлено спустя 2 минуты 20 секунд:
smold, а вы уверены что профилактические пуски и проверка работоспособности производится на 25% от мощности или в режиме холостого хода?
по вашей ссылке указано следующее:
Регламентные пуски
В случаях применения дизельной электростанции в качестве резервного источника питания важно проводить регламентные пуски установки, руководствуясь по срокам инструкцией завода-изготовителя. Если генератор не включался в течение двух недель, нужно произвести запуск установки и обеспечить ее работу в течение одного часа в обычном режиме (с нагрузкой 75%). При более длительных простоях электростанции могут появиться сбои в ее работе и уменьшиться ее ресурс.

Режим холостого хода
Длительная работа дизельгенератора в режиме холостого хода или при нагрузке ниже 25% негативно влияет на двигатель. При работе на холостом ходу понижается температура цикла, что нарушает процесс смесеобразования и приводит к неполному сгоранию топлива. Это чревато накоплением отложений в различных элементах двигателя и некорректной работой системы смазки.

Re: Выбросы от дизель-генераторов

Добавлено: 25 дек 2015, 15:31
smold
Лёха писал(а): smold, а вы уверены что профилактические пуски и проверка работоспособности производится на 25% от мощности или в режиме холостого хода?
Что мешает пускать раз неделю?

Re: Выбросы от дизель-генераторов

Добавлено: 25 дек 2015, 15:46
mrdim20
Мы просим, что бы заказчик прислал официальное письмо с указанием режима работы при проверочных пусках, такой же режим технолог указывает в своем разделе, что бы это всех устраивало.

Re: Выбросы от дизель-генераторов

Добавлено: 25 дек 2015, 15:51
smold
Рекомендации по эксплуатации дизель-генератора, находящегося в дежурном
режиме:
1. Максимально снизить время работы без нагрузки. Минимально допустимой
считается нагрузка на ДГУ от 30% паспортной мощности.
2. Заводить дизель-генератор 1 раз в неделю на 10-15 мин для смазки трущихся частей
двигателя.
Правила эксплуатации дизель-генератора стр. 48

Re: Выбросы от дизель-генераторов

Добавлено: 28 дек 2015, 11:00
Лёха
smold, вы немножко упустили следующее, на той же 48-й странице:
3. Периодически для очистки двигателя от нагара и просушки обмоток основного генератора давать двигателю поработать при полной нагрузке (1 раз в полгода) не менее часа, ступенчато увеличивая нагрузку на 25%.
Да и пункт 3 говорит о том что МИНИМАЛЬНО допустимая нагрузка должна быть от 30% паспортной мощности. То есть не меньше данного предела :)
Так что речи о "25%" идти не может :)

Re: Выбросы от дизель-генераторов

Добавлено: 28 дек 2015, 11:36
mrdim20
Лех, не допускается длительное время работа ДЭС с нагрузкой менее 25%, иначе фирма производитель снимает гарантию. Кратковременные пуски допускаются. Если этот вопрос вызвал такой интерес, проконсультируйтесь с фирмой производителем и не удивляйтесь, если Вам скажут, что наше оборудование вообще не требует проверочных пусков.

Re: Выбросы от дизель-генераторов

Добавлено: 28 дек 2015, 11:47
Лёха