Страница 8 из 41

Re: Выбросы от очистных сооружений.

Добавлено: 07 май 2014, 10:13
yuri
ecoirinka писал(а):yuri, мой вопрос касается осредненных концентраций ЗВ над поверхностью испарения, или вы тем самым предлагаете использовать значение ОБУВ в качестве таковой?
Я ничего не предлагаю. Предлагает тот кто имеет отношение к рассматриваемой методике при условии изложенной в примечании.

Re: Выбросы от очистных сооружений

Добавлено: 16 май 2014, 08:02
АлександраNNN
Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться с градациями ветра.
КНС, вытяжная вентиляция, но скорость ветра не превышает 3 м/с.
В табл. П.7.1 - 3 значения скорости ветра в пределах 3 м/с (0,5, 1, 2 м/с). Какое брать значение u (м/с) для определения безразмерного коэффициента а? Что имели ввиду фразой из Методических разъяснений: "расчет выбросов ЗВ проводить по воздушному балансу помещения"?
А если бы была ситуация с естественной вентиляцией - ведь скорость ветра было бы невозможно посчитать - какое u принимать: 0,5, 1 или 2?

Re: Выбросы от очистных сооружений

Добавлено: 16 май 2014, 09:10
yuri
Доброе утро!
1. Если правильно понял (а если неправильно, то поправят) Ваше КНС оборудована системой вентиляции (естественной или механической).
2. Это - организованный источник.
3. Рассматриваемые Вами условия МП-2012 относятся к неорганизованным источникам.
4. Из МП вы можете воспользоваться концентрациями з.в. над поверхностью.
5. Параметры ГВС определяются исходя из кратности воздухобмена (напр., кратность 1 - м3/час равны объему помещения). Кратность - норматив представлен с документах для соответствующих категорий производственных помещений (в данном случае вероятно следует посмотреть СНиПы или СП на строительство и проектирование водопроводно-канализационных сооружений).
6. Если вентиляция механическая - берете ее производительность.
Во понесло :shock:
Удачи!

Re: Выбросы от очистных сооружений.

Добавлено: 16 май 2014, 09:52
АлександраNNN
Механическая вытяжная вентиляция. Посчитала - будет примерно скорость 0,01 м/с.Соответственно, по этой скорости рассчитываю а.
А если бы у меня была вентиляция с самопобуждением, какую скорость ветра над поверхностью брать для расчета коэффициента а? 0 м/с?

Re: Выбросы от очистных сооружений.

Добавлено: 16 май 2014, 10:06
Лёха
1.Мет. письмо № 07-2-595/12-0 от 4.10.2012 "О применении коэффициента укрытости при расчете выбросов от испарения с поверхности сооружений очистки сточных вод"] Изображение
2. Методические разъяснения к Методическим рекомендациям по расчету выбросов ЗВ в атм. воздух от неорганизованных источников станций аэрации сточных вод 2013 г.
А если бы была ситуация с естественной вентиляцией - ведь скорость ветра было бы невозможно посчитать - какое u принимать: 0,5, 1 или 2?
В пункте I5 данных разъяснений рекомендуют принимать максимальную скорость 3 м/с без учета других градаций скоростей ветра. U - если исходить из методического письма следует принять равной 0,5 м/с.
Что имели ввиду фразой из Методических разъяснений: "расчет выбросов ЗВ проводить по воздушному балансу помещения"?
Правила по охране труда при эксплуатации коммунального водопроводно-канализационного хозяйства
3.3.20. В машинном зале канализационных насосных станций для перекачки бытовых и близких к ним по составу производственных сточных вод и осадка кратность воздухообмена принимается по расчету, но должна быть не менее 5 в 1 ч.
3.3.21. В приемных резервуарах и помещениях решеток насосных станций для перекачки бытовых и близких к ним по составу производственных сточных вод и осадка кратность воздухообмена должна быть не менее 6 в 1 ч.
Воздушный баланс - это равенство применительно к отдельному помещению или выделенному в нем контрольному объему массовых расходов поступающего и уходящего воздуха.
Во понесло
:))))))))))))))))) Растёте над собой :))))))))))))))

Re: Выбросы от очистных сооружений.

Добавлено: 16 май 2014, 10:23
yuri
АлександраNNN писал(а):Механическая вытяжная вентиляция. Посчитала - будет примерно скорость 0,01 м/с.Соответственно, по этой скорости рассчитываю а.
А если бы у меня была вентиляция с самопобуждением, какую скорость ветра над поверхностью брать для расчета коэффициента а? 0 м/с?
Если можно - расчет!
Спасибо!
Извините, погорячился!
Решил, что "0,00000...1" это скорость выхода ГВС, а вероятно это скорость над поверхностью испарения.
Еще раз:
1. Производительность Вашей механической вентиляции
2. Концентрация з.в. т. П 7.8
3. ОРГАНИЗОВАННЫЙ ИСТОЧНИК

Re: Выбросы от очистных сооружений.

Добавлено: 16 май 2014, 10:51
АлександраNNN
Лёха, исходя из письма: независимо от того, механическая или с самопобуждением вентиляция - U следует принимать 0,5 м/с. В помещениях даже трудно представить вентиляцию с бОльшей скоростью движения воздуха. (это я просто уточняю).

Re: Выбросы от очистных сооружений.

Добавлено: 16 май 2014, 11:06
ecoirinka
А как принять коэффициент укрытия, если КНС представлены колодцем, где установлены насосы? Или там в любом случае есть приемная емкость, которая может быть укрыта?

Добавлено after 16 minutes 53 seconds:
Кто-нибудь считал выбросы от установки очистки сточных вод "тверь-50"?)))Поделитесь расчетом, пожалуйста!:)

Re: Выбросы от очистных сооружений.

Добавлено: 16 май 2014, 11:25
Ecolog-Julia
Канализационные насосные станции применяются в тех случаях, когда не удается осуществить отвод промышленных, хозяйственно-бытовых и ливневых сточных вод самотеком на очистные сооружения или в места сброса. Канализационная насосная станция состоит из машинного отделения, в котором располагаются насосы и приемного резервуара.

Re: Выбросы от очистных сооружений.

Добавлено: 16 май 2014, 11:33
ecoirinka
Тогда получается, при расчете приемного резервуара указывать конкретно его площадь, а не площадь сооружения, где он базируется?