Страница 8 из 19
					
				Расчет шума на стройплощадке
				Добавлено: 17 мар 2009, 01:39
				 OSA
				| M! | В этой теме обсуждаются вопросы, связанные с расчетом шума при проведении строительно-монтажных работ. Шумовые характеристики строительной техники и механизмов тут.
 | 
СЭС требует привести расчет шума от строительной техники и механизмов, а также конкретные шумозащитные мероприятия (общие их не устраивают). Раньше не приходилось с этим сталкиваться. Подскажите плз, по каким методикам и формулам эти расчеты производятся, может у кого-нибудь есть примеры расчетов?
 
			
					
				Re: Расчет шума на стройплощадке
				Добавлено: 21 июн 2013, 13:29
				 Потапова Юлия
				А источник шума ставили точечный?
			 
			
					
				Re: Расчет шума на стройплощадке
				Добавлено: 24 июн 2013, 13:38
				 Рина
				при строительстве мы рассчитываем шум не в программе Эколог-Шум, а по формулам из методики. И нигде не учитывается какой источник точечный или нет.
			 
			
					
				Re: Расчет шума на стройплощадке
				Добавлено: 20 сен 2013, 09:08
				 LeRa
				как так - нигде не учитывается? В самой формуле (11) и (12)  СНиП "Защита от шума" дается раскладка - если источник точечный - учитывается 20 логарифмов, а если протяженный - 15...
			 
			
					
				Re: Расчет шума на стройплощадке
				Добавлено: 20 сен 2013, 09:47
				 Dimitrey
				LeRa писал(а):
 при строительстве мы рассчитываем шум не в программе Эколог-Шум, а по формулам из методики. И нигде не учитывается какой источник точечный или нет.[/quote]
как так - нигде не учитывается? В самой формуле (11) и (12)  СНиП "Защита от шума" дается раскладка - если источник точечный - учитывается 20 логарифмов, а если протяженный - 15...[/quote]
Это в старом СНиПе были эти формулы. В актуализированной редакции СНиП 23-03-2003 расчетных формул нет, а есть ссылка на ГОСТ 31295.2-2005, по которому и рассчитывается шум в расчетных точках на местности. А в этом ГОСТе действительно, даны формулы только для точечных источников шума, а протяженные и плоские ИШ предлагается заменять точечными.
 
			
					
				Re: Расчет шума на стройплощадке
				Добавлено: 30 дек 2013, 14:05
				 ekitty
				уважаемый форумчане, поделитесь, пожалуйста, расчетом шума от строительной техники вручную, по методикам..я так понимаю расчет нужно вести либо по СНиП 23-03-2003 либо ГОСТ 31295.2-2005? я с шумом вообще впервые сталкиваюсь..расчет должен быть сделан к концу праздников, иначе получаем отрицательное заключение экспертизы..а сама разбираться, думаю, буду долго [!bh]
			 
			
					
				Re: Расчет шума на стройплощадке
				Добавлено: 11 фев 2014, 13:56
				 EAkustika
				Уважаемые форумчане, подскажите как быть с превышениями от проведения дноуглубительных работ. 
Имеется четыре единицы техники: многочерпаковый земснаряд и 3 шаланды. Акустические характеристики брала из справочника Осипова.
Расстояние до ближайшей застройки 500м. Работы ведутся круглосуточно. Значительное превышение дает многочерпаковый земснаряд, даже с учетом коэффициента выработки он работает по 16 часов в сутки. Земснаряд отечественный. Как быть????
			 
			
					
				Re: Расчет шума на стройплощадке
				Добавлено: 11 фев 2014, 14:19
				 smold
				EAkustika,выложите расчет и шумовые характеристики оборудования.Посмотрим, проверим [wink22]
			 
			
					
				Re: Расчет шума на стройплощадке
				Добавлено: 11 фев 2014, 15:44
				 EAkustika
				Хорошо [yes] 
Напишу расчет для многочерпакового земснаряда, так как именно он дает превышения.
Акустические характеристики для многочерпакового земснаряда МС-Ш-750м3/ч типа "Двинский залив", по справочнику Осипова:
Lmax=82 дБА, Lэкв=85 дБА, R0=25м, R=500м
Расчет на максимальный уровень:
Lmax=Lpmax-20lgR/R0=82-20*lg(500/25)=55,98дБА, при Lнорм.=70 дБА (днём), Lнорм.=60 дБА (ночью), что соответствует санитарным нормам.
Расчет на эквивалентный уровень (с 7 до 23), T=16часов, t=12 часов, n=1:
Lэкв=Lpэкв+10lg(n*t/T)-15lgR/R0=85+10lg(1*12/16)-15lg(500/25)=64,24 дБА при  Lнорм.=55 дБА (днём);
Расчет на эквивалентный уровень (с 23 до 7), T=8часов, t=4 часов, n=1:
Lэкв=Lpэкв+10lg(n*t/T)-15lgR/R0=85+10lg(1*4/8)-15lg(500/25)=62,47 дБА при  Lнорм.=45 дБА (днём).
Если кто-то подскажет как можно посчитать по-другому буду очень благодарна [yes]
			 
			
					
				Re: Расчет шума на стройплощадке
				Добавлено: 11 фев 2014, 16:30
				 masm0
				Ну, не плохо рассчитываете. Правда, научно-необоснованная зависимость 15 логарифмов, давно (и слава Богу) ушла в прошлое. 2014 год на дворе... См. 
СП 51.13330.2011 и ГОСТ 31295.2-2005 (на который ссылается СП).
 
			
					
				Re: Расчет шума на стройплощадке
				Добавлено: 11 фев 2014, 16:33
				 sveta-eko
				Про ГОСТ согласна. А еще смущают сами характеристики, почему эквивалент больше максимума?