Выбросы от резервуаров
Добавлено: 16 мар 2009, 23:51
Lateco
Как правильно посчитать выбросы от резервуаров хранения соляной кислоты, гидроксида натрия? Пробовали по Новополоцкой методике, но там нужно заводить характеристики жидкостей и газов. В частности, есть такая КОНСТАНТА АНТУАНА. По вышеназванным веществам её нигде нет, даже у Тищенко. И что делать?[!unknowing]
Re: Выбросы от резервуаров
Добавлено: 04 окт 2012, 09:05
Wespe
Добавлено after 8 minutes 24 seconds:
Ну если строго формально, то эксперт прав, в методике так и написано... Если строго логически, то разницы нет, результаты должны получаться идентичные, что в одном, что в другом случае... Как вариант надо отписаться, что определение Ki для каждого компонента группы углеводородов С12-С19 нецелесообразно/невозможно, ввиду переменности компонентного состава группы углеводородов С12-С19 в мазуте. Ну и ПДК можно приплести... что по группе оно установлено...
P.S.
А сероводорода в мазуте нет... по крайней мере с первого июля 2010 года быть не должно... Изменение № 2* ГОСТ 10585-99 Топливо нефтяное. Мазут. Технические условия... [yes]
Добавлено after 4 minutes 49 seconds:
Kotucheny писал(а):Пусть сошлется на конкретный пункт нормативной документации.
Он и сошлётся... на РМ-62-91-90...
Kotucheny писал(а):Или найдет давление насыщенных паров для углевородов предельных С12-С19.
А он скажет - а больше Вам-с ничо-с не надо-с? Определяйте компонентный состав группы С12-С19 и считайте-с... [yes]
Re: Выбросы от резервуаров
Добавлено: 10 окт 2012, 03:29
Штучка
Доброго времени суток!
Битум храниться в открытых емкостях при температуре окружающей среды (бочки на улице). Периодически, по мере необходимости, бочки нагреваются до нужной температуры (140-150 гр) и битум из них переливается в емкость асфальтобетонной установки.
Собственно, вопросы:
1) Будут ли выбросы от битума, хранящегося при температуре окружающей среды?
2) Как расчитать выбросы от процесса нагрева битума?
Заранее спасибо!
Re: Выбросы от резервуаров
Добавлено: 16 окт 2012, 10:06
Lusya
Уважаемые экологии подскажите пожалуйста. По моему проекту с экспертизы пришло замечание: "Допущена ошибка при расчете выбросов от резервуаров на стадии эксплуатации неправильно приняты значения коэффициентов Kpcp, Kpmax (см. приложение 8 « Методических указаний по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров», Новополоцк, 1997). У меня резервуар 3000 ( наземный вертикальный). вещество вакуумный газойль (по мазуту), коэффициенты приняты Kpср: 0,630. Kpmax: 0,900. в чем моя ошибка?
Re: Выбросы от резервуаров
Добавлено: 16 окт 2012, 19:07
Wespe
Lusya писал(а):Уважаемые экологии подскажите пожалуйста. По моему проекту с экспертизы пришло замечание: "Допущена ошибка при расчете выбросов от резервуаров на стадии эксплуатации неправильно приняты значения коэффициентов Kpcp, Kpmax (см. приложение 8 « Методических указаний по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров», Новополоцк, 1997). У меня резервуар 3000 ( наземный вертикальный). вещество вакуумный газойль (по мазуту), коэффициенты приняты Kpср: 0,630. Kpmax: 0,900. в чем моя ошибка?
Либо они не увидели, что в том же приложении 8, кроме наземного горизонтального резервуара с коэф. 0,9 и 0,63 есть и наземный вертикальный резервуар с такими же коэффициентами, либо у них претензии к отнесению Вашего резервуара к категории:
Группа В. Узкие бензиновые фракции, ароматические углеводороды, керосин, топлива, масла и другие жидкости при температуре, превышающей 30˚С по сравнению, с температурой воздуха.
Re: Выбросы от резервуаров
Добавлено: 17 окт 2012, 08:38
Lusya
Спасибо за ответ. А подскажите пожалуйста к какой категории можно отнести вакуумный газойль, чтобы это было правильно.
Re: Выбросы от резервуаров
Добавлено: 17 окт 2012, 10:04
Wespe
Lusya писал(а):Спасибо за ответ. А подскажите пожалуйста к какой категории можно отнести вакуумный газойль, чтобы это было правильно.
Так смотрите в МУ, там просто ориентируйтесь на температуру продукта в общем-то:
Группа А. Нефть из магистрального трубопровода и другие нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха.
Группа Б. Нефть после электрообессоливающей установки (ЭЛОУ), бензины товарные, бензины широкой фракции (прямогонные, катализаты, рафинады, крекинг-бензины и т.д.) и другие продукты при температуре закачиваемой жидкости, не превышающей 30°С по сравнению с температурой воздуха.
Группа В. Узкие бензиновые фракции, ароматические углеводороды, керосин, топлива, масла и другие жидкости при температуре, превышающей 30˚С по сравнению, с температурой воздуха.
Re: Выбросы от резервуаров
Добавлено: 08 ноя 2012, 08:05
Рина
Здравствуйте! Подскажите как посчитать выбросы от резервуаров хранения дизельного топлива через дыхательные клапаны. Расчет нужен не во время заполнения резервуаров топливом, а вообще. Вот стоят они, а через клапаны эти нефтепродукты испаряются...как посчитать, сколько испарится за год?
Re: Выбросы от резервуаров
Добавлено: 08 ноя 2012, 08:08
smold
Рина писал(а):Здравствуйте! Подскажите как посчитать выбросы от резервуаров хранения дизельного топлива через дыхательные клапаны. Расчет нужен не во время заполнения резервуаров топливом, а вообще. Вот стоят они, а через клапаны эти нефтепродукты испаряются...как посчитать, сколько испарится за год?
Программа АЗС-Эколог вам поможет.
Re: Выбросы от резервуаров
Добавлено: 12 фев 2013, 16:19
Фомики
Если нет программы, можно посчитать ручками, взяв формулы из Новополоцкой методики с дополнениями от 1999 года! Там есть формулы расчета от больших и малых дыханий, у Вас хранение есть процесс малых дыханий! Там в приложении есть все необходимые коэффициенты испарений!
Re: Выбросы от резервуаров
Добавлено: 16 фев 2013, 23:00
oduvan4ikZND
Доброго времени суток, коллеги! Столкнулась с таким замечанием эксперта, и даже не знаю что с ним делать, подскажите, пожалуйста, кто знает... На проектируемом предприятии предусмотрена установка ЛОС ливневого стока. ЛОС имеют подземное исполнение и представляю собой цилиндрическую емкость, разделенную на несколько секций: отстойник, песколовку, фильтры, коалесцентный сепаратор. Дыхательных клапанов нет. В штатном режиме герметична (смотровые колодцы закрыты люками), но! когда производится зачистка ЛОС от уловленных нефтепродуктов и взв. в-в (не чаще 1 раза в пол-года) , люки естественно открываются. Эксперт хочет увидеть расчет выбросов от ЛОС.... насколько я понимаю, расчет надо будет провести по методике Новополоцк,97.. подскажите, кто что думает по этому поводу? И опять же, какие вещества брать к расчету (нефтепродукты - понятие растяжимое)?