Re: Расчет шума, проникающего на территорию из помещения
Добавлено: 12 янв 2020, 10:54
kentavrik
Mariery писал(а): 12 янв 2020, 01:06этим
этим каким?
Re: Расчет шума, проникающего на территорию из помещения
Добавлено: 13 янв 2020, 14:55
Михаил Сухарев
Mariery писал(а): 12 янв 2020, 01:06
Интересно, многие ли сейчас пользуются этим модулем, и хватает ли его для нашего "акустического проектирования в экологии".
Если кто пользуется и может пояснить, подскажите, пожалуйста: толщина таких стилизованных объемных источников на здании -- окон и дверей -- задается как реальная толщина оконного листа/стеклопакета (т. е. может получиться и 0,006 м, и 0,004 м и т. п.) или как-то стилизуется (хотя, почему бы это?) по толщине стены?
Чисто теоретически, источник там получается плоский, и его мощность рассчитывается на площадь одной излучающей поверхности (+10lg(S) в формуле). Поэтому толщину нужно брать небольшую. В реальности, любой ваш [разумный] выбор не повлияет на результат - разница между плоским источником и тонким объёмным, исчезающе мала.
Re: Расчет шума, проникающего на территорию из помещения
Добавлено: 09 июн 2020, 08:13
MariyO
Подскажите, достаточно ли дополнительного модуля «Расчет шума, проникающего на территорию из помещения» 1.6, для расчета шума из цеха на прилегающую территорию (к Эколог-ШУМ). Или модуль Расчет звукоизоляции также необходим и нужно два модуля для расчета?
Re: Расчет шума, проникающего на территорию из помещения
Добавлено: 09 июн 2020, 11:07
Вадим Зыков
MariyO, в этот модуле нужно будет задать состав конструкции, через которую шум будет проникать наружу (стена, окно и т.д.). Одной из характеристик этих элементов - это коэффициенты звукоизоляции. Если они Вам известны, то можно просто внести в эти поля.
Re: Расчет шума, проникающего на территорию из помещения
Добавлено: 10 июн 2020, 11:53
MariyO
Спасибо. В Руководстве пользователя к Модулю расчета шума проникающего из помещения указано что в поле "расст. до окна,м" заносится расстояние от акуст центра ИШ до точки, которая находится на расстоянии 2 м от технологического отверстия, для которого проводится данный расчет. Не совсем понятно 2 м в какую сторону (в сторону помещения или ), от центра окна или от начала окна? 2. При внесении окна в объемный источник шума, в графе излучающие стороны стоит 4 стороны. Корректно ли это относительно окна, двери.
Re: Расчет шума, проникающего на территорию из помещения
Добавлено: 10 июн 2020, 15:10
Михаил Сухарев
MariyO писал(а): 10 июн 2020, 11:53
Не совсем понятно 2 м в какую сторону (в сторону помещения или ), от центра окна или от начала окна?
Проникающий шум в помещение и из помещения рассчитывается от точки, находящейся на расстоянии 2м от центра окна. Для шума, проникающего из помещения на территорию, эта точка находится внутри помещения.
MariyO писал(а): 10 июн 2020, 11:53
При внесении окна в объемный источник шума, в графе излучающие стороны стоит 4 стороны. Корректно ли это относительно окна, двери.
Этот параметр устарел и уже не используется в актуальной версии программы Эколог-Шум. Вы можете скрыть его в настройках атрибутивных данных (Диалог "Управление деревом слоёв" -> выбрать слой Источники шума -> выбрать закладку "Атрибутивные данные" -> нажать ... напротив свойства Излучающие стороны -> снять галку "Видимость" в появившемся окне). В создаваемых проектах это будет сделано автоматически.
Re: Расчет шума, проникающего на территорию из помещения
Добавлено: 11 июн 2020, 10:10
MariyO
Спасибо за разъяснение. При работе возник еще вопрос. При внесении источника шума в Модуль расчета шума проникающего из помещения, в поле Габариты источника, какой параметр нужно брать (длина, ширина, высота). Например у ленточного конвейера. Или данный параметр можно не вносить если выбрать расчет по формуле 18.
Re: Расчет шума, проникающего на территорию из помещения
Добавлено: 17 июн 2020, 06:35
MariyO
Правильно ли проведен расчет шума. Вентилятор ВДН, поместили в помещение (закрытое) из сэндвич панелей.
1.Внесли ИШ.
2.В составе конструкции, через котрое проникает шум указали площадь стен.
3.В составе ограждающей конструкции - стены, пол , потолок (также из сэндвич панелей).
Провела расчет, на частоте 63 ГЦ шумит сильнее, чем без укрытия. В чем может быть проблема, подскажите?
Re: Расчет шума, проникающего на территорию из помещения
Добавлено: 17 июн 2020, 08:54
kentavrik
писал(а): 10 июн 2020, 15:10
на частоте 63 ГЦ шумит сильнее, чем без укрытия. В чем может быть проблема, подскажите
а может проблемы и нет? Шумит сильнее: из-за эха (реверберации) больше шума выходит из ограждпющей еонструкции
Отправлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Для изменения картины, возможно, Вам потребуется учесть штучные шумопоглотители. Внутри помещения у Вас же что то есть кроме вентилятора?
Re: Расчет шума, проникающего на территорию из помещения
Добавлено: 17 июн 2020, 11:10
MariyO
Помещение конкретно для снижения шума вентилятора, сделала пересчет. Меньше шумит) Спасибо