Выбросы от стационарной дизельной установки
Добавлено: 16 мар 2009, 22:28
Galina
Уважаемые коллеги! Возможно, у кого-то из Вас возникала похожая проблема. В таком случае прошу вас рассказать, как выйти из такой ситуации. Я впервые делала расчет выбросо ЗВ от ДЭС по "Методике...". Она работает только в качестве аварийного источника электроснабжения. Мощность 200 кВт. Получаются какие-то нереальные выбросы, особенно диоксида азота. В результате рассеивания - приземная концентрация более 30 д. ПДК (г/с - 0,5333). Суммация с фоном - еще хуже! Такого просто не может быть! Возможно, я где-то ошиблась, но не могу понять, где именно - формула очень простая. Посоветуйте, пожалуйста, как быть. Заранее спасибо.
Re: Выбросы от стационарной дизельной установки
Добавлено: 28 июн 2012, 08:52
Проектировщик_Т
smold, если считать при обычной нагрузке, то в нормативы не влезу - жилая зона за забором. Вот поэтому и хотела как-нибудь исхитрится и уменьшить выбросы.
Специалисты, неужели выбросы ЗВ в атмосферу на холостом ходу и при обычной нагрузке одинаковы?
Re: Выбросы от стационарной дизельной установки
Добавлено: 28 июн 2012, 11:03
ro_
Коллеги, удавалось ли кому-нибудь найти общую информацию о профилактическом запуске ДЭС, когда планируется ее использование ТОЛЬКО в качестве аварийного источника электроснабжения:
- периодичность пусков;
- % мощности во время профилактического пуска;
- продолжительность профилактического пуска
- и др.?
Re: Выбросы от стационарной дизельной установки
Добавлено: 28 июн 2012, 11:38
Wespe
ro_ писал(а):Коллеги, удавалось ли кому-нибудь найти общую информацию о профилактическом запуске ДЭС, когда планируется ее использование ТОЛЬКО в качестве аварийного источника электроснабжения:
- периодичность пусков;
- % мощности во время профилактического пуска;
- продолжительность профилактического пуска
- и др.?
Что-то понарыть в нете можно...
Техническое обслуживание дизельной электростанции (ДЭС)
В частности как я понял, в инструкциях/руководствах по эксплуатации есть такая инфа, к примеру
См. Раздел 4 4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДИЗЕЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
8.4. ДИЗЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ С АГРЕГАТАМИ АСДА
Техническое обслуживание дизельных электростанций и бензогенераторов
P.S.
Есть такой документ как
ПТЭД Правила технической эксплуатации дизельных электростанций, Москва 2005 не читал, но может там что-то есть.
Re: Выбросы от стационарной дизельной установки
Добавлено: 28 июн 2012, 16:45
Wespe
Мож что кому пригодиться, нашел сайтик с техинфой некоторой по ДЭС
Книги, справочники и другая литература и НТД по ДЭС!
Re: Выбросы от стационарной дизельной установки
Добавлено: 28 июн 2012, 20:45
zakamsk
ro_ писал(а):Коллеги, удавалось ли кому-нибудь найти общую информацию о профилактическом запуске ДЭС, когда планируется ее использование ТОЛЬКО в качестве аварийного источника электроснабжения:
- периодичность пусков;
- % мощности во время профилактического пуска;
- продолжительность профилактического пуска
- и др.?
Эту инфу узнаЮ у заказчика. Он своими внутренними документами определяет эту тему.
Обычно запускают её 1 раз в месяц, на 5-10 минут на холостом ходу (нагрузку естественно не подключают).
Re: Выбросы от стационарной дизельной установки
Добавлено: 29 июн 2012, 01:41
Проектировщик_Т
zakamsk писал(а):Обычно запускают её 1 раз в месяц, на 5-10 минут на холостом ходу (нагрузку естественно не подключают).
И как вы считаете выбросы на холостом ходу?
Re: Выбросы от стационарной дизельной установки
Добавлено: 29 июн 2012, 06:04
r@b
Проектировщик_Т писал(а):zakamsk писал(а):Обычно запускают её 1 раз в месяц, на 5-10 минут на холостом ходу (нагрузку естественно не подключают).
И как вы считаете выбросы на холостом ходу?
Вы расчеты делаете для ПДВ или для раздела ПМООС?
Re: Выбросы от стационарной дизельной установки
Добавлено: 29 июн 2012, 06:07
Проектировщик_Т
Для ПДВ.
Re: Выбросы от стационарной дизельной установки
Добавлено: 29 июн 2012, 07:18
r@b
Проектировщик_Т писал(а):Для ПДВ.
Для ПДВ имхо избыточно считать выбросы именно от
аварийных ДЭС.
МП 2005 "...Если ДЭС - аварийная, то ее выбросы в работах по нормированию не учитываются, а описание ситуаций ее применения, профилактики и предотвращения таких аварийных ситуаций дается, как правило, в соответствующем разделе проектной документации на строительство объекта...."
Был объект - банковская гос.структура с филиалами по всей области, у них ДЭС именно аварийные, т.к. объект по категории электроснабжения сверх.крутой., по регламенту они профилактические запуски раз в квартал делают, естественно без 100% нагрузки.
Re: Выбросы от стационарной дизельной установки
Добавлено: 29 июн 2012, 07:24
Проектировщик_Т
Вот эти профилактические запуски я и считаю. Таково требование нашего РПрН.
Только затрудняюсь рассчитать выбросы на холостом ходу для ДЭС.