Страница 58 из 99

Re: Вопрос по СЗЗ

Добавлено: 03 май 2017, 11:25
Лёха
Sanya101, для альтернативноодаренных напоминаю: 1. Мы с вами не настолько близки что бы вы мне тыкали. 2. Условие при котором санитарно-защитную зону возможно устанавливать от источников выбросов определено в пункте 3.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03: при наличии высоких, средних источников нагретых выбросов. Других условий при которых возможно установление СЗЗ от источников не обозначено.

Re: Вопрос по СЗЗ

Добавлено: 03 май 2017, 11:46
pongateri
Лёха писал(а): Не в том направлении думаешь. Санзону можно строить и от источника выброса. Мне бы понять, на границе первого или на границе второго предприятия нормировать ПДК и ПДУ?
ИМХО: Какую СЗЗ вам выгодно брать, ту и берите. Если есть возможность - берите по наихудшему варианту - 100м, если возможности нет и нужно, чтобы было 50м - обоснуйте расчётами... Получится что-то вроде обоснования как при сокращении СЗЗ...

Re: Вопрос по СЗЗ

Добавлено: 03 май 2017, 17:18
VadimV
Согласен с Алексеем.
И потом - а проект-то для предприятия или для здания делается?) Или это мини-промузел будет))?
Нормальный эксперт не пропустит СЗЗ от здания, а если пропустит эксперт - не пропустит Роспотребнадзор. А если пропускает и местный Роспотребнадзор - значит им просто пофигу и не стоит заморачиваться такими вопросами).

Re: Вопрос по СЗЗ

Добавлено: 04 май 2017, 04:13
Sanya101
VadimV писал(а):И потом - а проект-то для предприятия или для здания делается?) Или это мини-промузел будет))?
Нормальный эксперт не пропустит СЗЗ от здания, а если пропустит эксперт - не пропустит Роспотребнадзор. А если пропускает и местный Роспотребнадзор - значит им просто пофигу и не стоит заморачиваться такими вопросами).
Любое СТО по ремонту автомобилей.
Боюсь спросить, на какие пункты санпина эксперт будет ссылаться? 3.3, 3.4? Так там написано, что граница СЗЗ может устанавливаться как от границ промплощадки, так и от источников выбросов.

Re: Вопрос по СЗЗ

Добавлено: 04 май 2017, 05:47
VadimV
Насчет источников Алексей уже написал. Прям интересно стало где на СТО средний источник нагретых выбросов).
Любое СТО имеет земельный участок, если оно легальное). В чем проблема считать СЗЗ от участка-то?
Правильно ли я понимаю, что участок и здание принадлежат одному лицу, а два предприятия-СТО принадлежат другим двум лицам? Я не понимаю как в одном проекте помещаются два разных предприятия - на какой объект СЭЗ-то будет выдаваться?

Re: Вопрос по СЗЗ

Добавлено: 04 май 2017, 13:55
Sanya101
VadimV писал(а):Насчет источников Алексей уже написал. Прям интересно стало где на СТО средний источник нагретых выбросов).
Любое СТО имеет земельный участок, если оно легальное). В чем проблема считать СЗЗ от участка-то?
Правильно ли я понимаю, что участок и здание принадлежат одному лицу, а два предприятия-СТО принадлежат другим двум лицам? Я не понимаю как в одном проекте помещаются два разных предприятия - на какой объект СЭЗ-то будет выдаваться?
На первом этаже здания СТО, на втором столовка, на третьем офисные помещения. Неужели сложно представить?
СЭЗ на что? На проект СЗЗ? Так про это речи и не шло. Мне нужно было знать на каком удалении нормировать ПДК и ПДУ.

Re: Вопрос по СЗЗ

Добавлено: 04 май 2017, 14:06
VadimV
Sanya101 писал(а): Так про это речи и не шло. Мне нужно было знать на каком удалении нормировать ПДК и ПДУ.
Тьфу ты, блин. На проекты ПДВ в Роспотребнадзоре всем пофигу.

Re: Вопрос по СЗЗ

Добавлено: 04 май 2017, 14:14
Лёха
VadimV, ПДУ в проекте ПДВ не рассматривают. Тут речь идет я полагаю все же о проекте СЗЗ.

Re: Вопрос по СЗЗ

Добавлено: 04 май 2017, 14:21
VadimV
Тогда вообще непонятно чего он хочет.

Re: Вопрос по СЗЗ

Добавлено: 04 май 2017, 14:27
Лёха
VadimV, проект СЗЗ сделать без земельного участка.