Страница 6 из 12
Паспорт установки очистки газа
Добавлено: 08 сен 2009, 20:47
Олена
Подскажите, пожалуйста, какие документы необходимо предъявлять при регистрации паспортов ГОУ в РТН? А также какие необходимо иметь при снятии с регистрации?
Re: Паспорт установки очистки газа
Добавлено: 11 сен 2014, 05:09
eslivremyazastinet
Tarri,
Можете воспользоваться "разъяснениями" одних "авторитетов".
Бюллетень 18
....предусматривается, что установки и устройства очистки газа, включенные в технологический процесс и/или не имеющие выбросов в атмосферу, конструктивные особенности которых не позволяют провести инструментальные измерения для определения их эффективности, не рассматриваются, как самостоятельные ГОУ. Паспорта ГОУ для таких установок и устройств не разрабатываются....
Re: Паспорт установки очистки газа
Добавлено: 15 окт 2014, 09:06
Solnce
День добрый!
Подскажите мне пожалуйста нормативный документ, где прописано что проверку эффективности работы ГОУ необходимо проводить каждый год!
Re: Паспорт установки очистки газа
Добавлено: 21 окт 2014, 13:16
Maksim.Kokovihin
Пэу 99 глянь
Добавлено after 5 minutes 53 seconds:
Всем добрый день! Подскажите, вот для расчета скорости есть 2-е формулы - 1.29|/Рд и 4.04|/Рд ( 1.29 умноженое на корень из динамического давления, и 4.04 умноженое на квадратный корень из динамического давления) какая из них правильная? В кн гах указаны обе формулы,но при расчете получается соответственнг разные значения. Может кто-нибудь пояснить ?
Re: Паспорт установки очистки газа
Добавлено: 21 окт 2014, 13:49
Лёха
Re: Паспорт установки очистки газа
Добавлено: 23 окт 2014, 09:15
Maksim.Kokovihin
Здравствуйте! Можете ли подсказать по волокнистому фильтру ФВГ-Т (к примеру) как произвести по нему расчеты? Сделал замеры до фильтра и после фильтра (на всосе стоит фильтр) гидравлическое сопротивление нашел (это разность полных давлений) а вот тут и застрял - не могу понять зачем и к чему отнести жидкостный манометр,который показывает разность по шкале (у меня 70 показывал) какое он давление показывает,к чему оно относится. И как давление очищаемого воздуха сейчас найти? (суммировать статическое отрицательное?) буду признателен за помощь
И может кто-нибудь подсказать как делаются замеры в окрасочной кабине?нет лючков для замеров.
Re: Паспорт установки очистки газа
Добавлено: 23 окт 2014, 10:16
Лёха
Maksim.Kokovihin, что за жидкостной манометр, поясните.
Re: Паспорт установки очистки газа
Добавлено: 23 окт 2014, 13:38
Maksim.Kokovihin
U похож на эту букву,внутри спирт или вода,а от концов отходят резиновые трубки, подсоединенные: 1-ая к месту до фильтра,а вторая после фильтра. В нутри манометра вода или спирт, и когда создается давление,то соответственно изменяется и уровень жидкости. Вот у меня правая сторона котороя после фильра держалась на отметке 40, а левая до на отметке 30. Суммарно 70
Re: Паспорт установки очистки газа
Добавлено: 23 окт 2014, 13:48
Лёха
Re: Паспорт установки очистки газа
Добавлено: 12 дек 2014, 11:49
lavanda
Solnce писал(а):День добрый!
Подскажите мне пожалуйста нормативный документ, где прописано что проверку эффективности работы ГОУ необходимо проводить каждый год!
"Правила эксплуатации установок очистки газа"
(вместе с "Инструкцией по заполнению паспорта установки очистки газа")
(утв. Минхиммашем СССР 28.11.1983)
Re: Паспорт установки очистки газа
Добавлено: 23 мар 2015, 15:05
элпис
Добрый день, такая ситуация, в рамках проекта ПДВ у меня затребовали паспорта на ГОУ предприятия, а у предприятия их нет. Кроме этого у них нет акта приемки оборудования (еще уточнить хотела, акт приемки как я понимаю ГОУ, а не источника пылевыделения), в лучшем случае есть паспорт поставщика оборудования (предприятию более 30 лет). Каким образом можно поступить в данных условиях для согласования паспорта?