Страница 6 из 13
					
				Трансформаторная подстанция - как источник шума
				Добавлено: 17 мар 2009, 01:37
				 Аленка
				Уважаемые коллеги, имел ли кто-нибудь в своей практике случай расчета уровней шума от трансформаторной подстанции? Какую зону акустического дискомфорта удавалось Вам определить расчетным путем, и каким образом?
у нас каждый раз получаются безумные цифры, которые даже стыдно писать (ну очень много), хотя чисто практически понимаешь, что ТП не так-то сильно и шумят. предлагаю поделиться своим опытом
			 
			
					
				Re: Трансформаторная подстанция - как источник шума
				Добавлено: 20 окт 2010, 16:03
				 КЭТ
				10кВ
			 
			
					
				Re: Трансформаторная подстанция - как источник шума
				Добавлено: 20 окт 2010, 16:10
				 zakamsk
				Ну так таблица 1 в том ГОСТе, который в том файле. Ваш трансформатор - 65 дб.
			 
			
					
				Re: Трансформаторная подстанция - как источник шума
				Добавлено: 20 окт 2010, 19:05
				 КЭТ
				т.е. это только для трансформатора?а если он в кирпичном сооружении (ну,будки такие),уровень звука такой и остаётся?
			 
			
					
				Re: Трансформаторная подстанция - как источник шума
				Добавлено: 21 окт 2010, 06:09
				 zakamsk
				Расчет акустический надо делать: 65 дб от трансформатора погасится кирпичной стенкой (ещё надо учесть решетки вентиляционные, пару штук, примерно по 1 м2) и выйдет наружу.
			 
			
					
				Re: Трансформаторная подстанция - как источник шума
				Добавлено: 21 окт 2010, 08:35
				 КЭТ
				а как рассчитать,помогите.я первый раз сталкиваюсь с шумом)
			 
			
					
				Re: Трансформаторная подстанция - как источник шума
				Добавлено: 21 окт 2010, 10:41
				 zakamsk
				КЭТ писал(а):а как рассчитать,помогите.я первый раз сталкиваюсь с шумом)
Вош вопрос равнозначен такому: "Как сделать расчет приземных концентраций, я первый раз сталкиваюсь с этим".
Надо читать учебники. На форуме есть библиотека эколога-акустика.
 
			
					
				Re: Трансформаторная подстанция - как источник шума
				Добавлено: 15 авг 2011, 16:18
				 Маргарита2012
				Добрый день!
У меня такой вопросик: Расчёт уровня звука на территории, с учетом расстояний от трансформаторной подстанции все же рассчитывать по 12 формуре СНиП 15lg или же 11 - 20lg? Эксперты говорят то одно, то другое про одни и те же объекты. [smile] 
Объект - Блочная трансформаторная подстанция 2х630кВА
			 
			
					
				Re: Трансформаторная подстанция - как источник шума
				Добавлено: 16 авг 2011, 08:00
				 zakamsk
				Маргарита2012 писал(а):Добрый день!
У меня такой вопросик: Расчёт уровня звука на территории, с учетом расстояний от трансформаторной подстанции все же рассчитывать по 12 формуре СНиП 15lg или же 11 - 20lg? Эксперты говорят то одно, то другое про одни и те же объекты. [smile] 
Объект - Блочная трансформаторная подстанция 2х630кВА
Множитель 15 применим для условий плотной застройки и учитывает отражение (переотражение) звука от близко расположенных зданий и сооружений.
Множитель 20 - для случая, когда ваша подстанция "стоит одна в чистом поле" и звук свободно во все стороны распространяется от неё, и отражения звука от каких-либо близких других объектов нет.
 
			
					
				Re: Трансформаторная подстанция - как источник шума
				Добавлено: 22 авг 2011, 11:50
				 holodok
				Добрый день!
Помогите пожалуйста, первый раз считаю шум. ПС 110/10/10  расположена вблизи жилой застройки (ближайший жил. дом на расстоянии 30 м).  На ОРУ -110 кВ установлены два трехфазных трансформатора типа ТРДН -25000/110/10,5/10,5. Территория ПС по периметру обнесена ж/б забором. По какой формуле посчитать шум по СНиПу 23.03.03 по 11, 12 или 18? Нужно рассчитать шум и предусмотреть шумозащитные мероприятия - экран.
			 
			
					
				Re: Трансформаторная подстанция - как источник шума
				Добавлено: 22 авг 2011, 12:16
				 ZavodilA
				считаете по 11 формуле СНиПа, а в рассчетной точке значения сумируете. Ж.б забор у вас будет являться экраном для шума (однако это зависит от высоты жилого дома и расстоянии трансформаторов  к забору).