Страница 6 из 6

ПМООС: СЗЗ и шум

Добавлено: 01 июн 2011, 05:17
Пожар
А шум теперь выпал похоже? Для СЗЗ делается отдельный проект. А на графике можно показывать СЗЗ по СаНПиН и по химзагрязнению, если в нормативную жилье попадает? Как вы делаете и что пишет экспертиза?

Re: ПМООС: СЗЗ и шум

Добавлено: 03 дек 2013, 00:34
seergy
Мария Ивановна писал(а):Подскажите пожалуйста1 Заказчик требует, ссылаюсь на раздел 2 "Схема планировочной организации земельного участка", пункт 12, подпункт б - Обоснование границ санитарно-защитной зоны объектов капитального строительства, разрабатывать проект СЗЗ, согласовывать в роспотребнадзоре и получать СЭЗ.
Неужели никак нельзя отписаться от этого бедному экологу, который никогда не выполнял этот проект???? :cry:
Спорный и противоречивый вопрос. Здесь зависит всё от того, как технический заказчик или экспертиза понимает законодательство и как вы их убедите. Ознакомьтесь с этой темой и опросом также.

Re: ПМООС: СЗЗ и шум

Добавлено: 03 дек 2013, 08:20
oocn5
Давайте разберемся.
У вас в задании на проектирование написана разработка проекта СЗЗ?
- да, написано, значит берете флаг в руки и разрабатываете проект СЗЗ, согласовываете его и получаете заключениею
- нет, Тут все сложнее. Можете сослаться на СанПиН СЗЗ, ПП87 и п.6, ст. 39 градкодекса и пытаться убедить Заказчика что проект СЗЗ - отдельная работа. Иногда прокатывает и платят отдельные деньги.
а) в санпине написано, что контур СЗЗ расчитывается в проекте СЗЗ. Т.е. в ОТДЕЛЬНОМ проекте СЗЗ а не в проекте на строительство или реконструкцию.
б) в ПП87 отсутсвует слово проект СЗЗ, только обоснование. А стало быть новый проект (СЗЗ) новая работа и новое ЗАДАНИЕ!!! на проект СЗЗ.
в) ст.39 Градкодекса запрещает отдавать проектную документацию на иную экспертизу, за исключение государственной.
Главное понимать, что разработать контур в ПМООС можно, а как он будет дальше использован, не Ваша проблема. А вот разрабатывать отдельны йпроект СЗЗ и согласовывать в Роспотребнадзоре отдлеььная и трудоемкая работка, сроки согласований могут достигать десятки месяцев. Это из практики.
НО!!!! Заказчик всегда прав и Ваше руководство ради Вас никогда не пойдет на ухудшение отношений с Заказчиком.
Требуйте хотя-бы сто-то от Вашего руководства, если Заказчик не готов за это платить!

Добавлено after 2 minutes 48 seconds:
Мария Ивановна писал(а):Подскажите пожалуйста1 Заказчик требует, ссылаюсь на раздел 2 "Схема планировочной организации земельного участка", пункт 12, подпункт б - Обоснование границ санитарно-защитной зоны объектов капитального строительства, разрабатывать проект СЗЗ, согласовывать в роспотребнадзоре и получать СЭЗ.
Неужели никак нельзя отписаться от этого бедному экологу, который никогда не выполнял этот проект???? :cry:

Re: ПМООС: СЗЗ и шум

Добавлено: 03 дек 2013, 09:04
EL_MATADOR
Народ не забывайте про градостроительный кодекс статью 48 часть 12 и особенно 16. Ни чего не сказано о проекте СЗЗ на стадии ПД. И если Техзадание противоречит кодексу, значит его нужно переделывать(про СЗЗ)! И юристы проектной фирмы это укажут или сделают доп соглашение на проект СЗЗ!