Страница 6 из 20

Re: Спецы по котельным - подскажите!

Добавлено: 02 авг 2012, 06:03
Проектировщик_Т
EL_MATADOR писал(а):Проектировщик_Т Написали же вам отопительный сезон 231 сут, а не круглый год!
EL_MATADOR, не цепляйтесь к словам.
mega75 указала, что время работы котла "24 часа взяла с головы)". Поэтому и предложила запросить график работы котельной и ничего "из головы" не брать.

Re: Спецы по котельным - подскажите!

Добавлено: 02 авг 2012, 09:05
Wespe
Проектировщик_Т писал(а):mega75, "из головы" брать ничего не нужно. Достаточно у предприятия узнать график работы котельной, годовой расход угля и расход в самые холодные сутки. Исходя из годового расхода угля посчитаете валовые выбросы, по расходу в самые холодные сутки - максимальный разовый.
Р.S. Круглый год котельная не может работать с постоянным расходом угля. Исключение составляют технологические котельные, но и там расход зимой побольше, чем летом.
Золотые слова... По максимальному расходу топлива считать годовой расход это моветон... [smile]
Проектировщик_Т писал(а):но и там расход зимой побольше, чем летом.
Абсолютно верно, потому что теплопотери будут выше, чем летом, надо будет компенсировать их увеличением расхода топлива...

Re: Спецы по котельным - подскажите!

Добавлено: 02 авг 2012, 10:50
Wespe
Для облегчения жизни при расчёте годового расхода топлива... Программа расчета потребности в тепле и топливе

Re: Спецы по котельным - подскажите!

Добавлено: 14 ноя 2012, 16:55
nuca
Уважаемые коллеги, прошу разяснить по каким формулам рассчитать выбросы при использовании пропан-бутановой смеси (СУГ) в небольшой котельной? заранее спасибо.

Re: Спецы по котельным - подскажите!

Добавлено: 14 ноя 2012, 22:18
Dimitrey
Я не считал, но как мне видится - по обычным формулам для газообразного топлива методики по котельным малой производительности. Там же не сказано, что в качестве газообразного топлива должен выступать только природный газ. Пропан-бутановая смесь тоже газообразное топливо.

Re: Спецы по котельным - подскажите!

Добавлено: 29 ноя 2012, 10:54
Nastasiya
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Новая угольная котельная стоят три котла NHH-UVe 8000 от них очистка в виде золоуловителя с КПД 90 %. При замерах стабильно показывает до входа на очистку объемный расход 10,747 м3/с на выходе 3,475 м3/с. Нормальная ли это разница? Первый раз такую разницу вижу.

Re: Спецы по котельным - подскажите!

Добавлено: 29 ноя 2012, 13:34
eko-ksv
Если исключить утечку воздуха в ПГОУ, чтобы из 10,747 м3/с получилось 3,475 м3/с температура на выходе должна быть, как минимум, в 60 раз меньше, чем на входе. Т.е., если на выходе она 120 С, то на входе должна быть 7200 С. От такой температуры расплавится любой металл.

Re: Спецы по котельным - подскажите!

Добавлено: 29 ноя 2012, 14:41
Nastasiya
Температура падает с 158 до 147, явно не в 60 раз.

Re: Спецы по котельным - подскажите!

Добавлено: 29 ноя 2012, 20:16
eko-ksv
Здесь или чисто ошибка в расчетах, или же существует система рециркуляции топочных газов с выбросом из камеры дожига через дымовую трубу (не через циклон). Нужно знакомится с технической документацией!

Re: Спецы по котельным - подскажите!

Добавлено: 30 ноя 2012, 08:55
Nastasiya
Золоуловитель шел в комплекте к модульной котельной. В эксплуатации 2й год. В проектной документации просто написано: Очистка дымовых газов происходит в золоуловителе, входящим в комплект поставки котла с КПД очистки 90%. Отвод дымовых газов отводится через металлическую дымовую трубу d-1.2 м H - 32. Я посмотреть тоже сама не могу котельная нашего дочернего предприятия находится далеко (еще не доехала до новой котельной). Экологи там меняются часто никто ничего дельного сказать не может.